Аватар пользователя
sebis

Местный

Регистрация: 12.10.2018

Киев

Сообщений: 8

30.05.2021 в 22:46:50

Добрый день, уважаемое сообщество, нуждаюсь в помощи в подборе автоматов/диф/узохотелось бы какое-то оптимальное решение....

В квартиру заходит 3 фазы, в общем коридоре, в щитовой где счетчики, установлен автомат на 32А, от него ввод в квартиру в щиток Hager на 36 позиций

Проводка в квартире организована следующим образом:

  • Линия на Освещение
  • Линия Электроплита
  • Линия на Духовкой Шкаф
  • Линия на Розетки ванная (на этой линии стиралка и полотенцесушитель)
  • Линия на Бойлер
  • Линия на Розетки кухня (над столешницей, рядом мойка)
  • Линия на Розетки комната
  • Линия на Розетки комната
  • Линия на Розетки комната
  • Линия на Кондиционер
  • Линия на Розетки слаботочного обоудования (видеодомофон, роутер)

Как грамотоно распределить все линии и подобрать оборудование, где просто автомат, где диф, где УЗО? Проводка по квартире 2.5 квадрата, на варочную поверхность потолще (кажется 4 квадрата)

С началом пнятно, входной автомат на 32А (3х фазный) или 3 однофазных по 32А, потом реле напряжения на 32А (а лучше 40А), а вот дальше что и как не понятно... консультировался с двумя местными электриками, получил 2 разных мнения по наполнению щитка, по бюджету мнения в 2 раза отличаются... ну и растерялся

Из нюансов - варочная поверхность у меня подключается по 2м фазам (ну или по одной также можно подключить), кондиционер 18-ка, потребление 1600Вт

Какой бренд оборудвания оптимально взять? Например EATON насколько хорош/плох?

Спасибо ответившим!

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

30.05.2021 в 23:43:06

sebis, Нойбиберг?

0
Аватар пользователя
sebis

Местный

Регистрация: 12.10.2018

Киев

Сообщений: 8

31.05.2021 в 00:58:05

юра Т написал: sebis, Нойбиберг?

юра Т, не понял :)

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

31.05.2021 в 01:37:16

sebis написал:

юра Т написал: sebis, Нойбиберг?

юра Т, не понял :)

sebis, у Вас так указано местоположение

0
Аватар пользователя
sebis

Местный

Регистрация: 12.10.2018

Киев

Сообщений: 8

31.05.2021 в 10:43:31

юра Т, да, лействиетельно, странно, специально не ставил, даже не слышал о таком населенном пункте до этого, исправил на Киев :)

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

31.05.2021 в 11:27:42

sebis написал: Какой бренд оборудвания оптимально взять? Например EATON насколько хорош/плох?

Вот же ответ:

sebis написал: щиток Hager

Цена вопроса - хоть ИЭК.

sebis написал: Как грамотоно распределить все линии и подобрать оборудование, где просто автомат, где диф, где УЗО?

Три УЗО, без дифов. распределяется примерно равномерно.

sebis написал: входной автомат на 32А (3х фазный) ...

Правильный ответ.

sebis написал: потом реле напряжения на 32А

На 50 А, три - на каждую фазу.

sebis написал: варочная поверхность у меня подключается по 2м фазам (ну или по одной также можно подключить)

Если кабель 4 ка, то только на 2 фазы и диф 3 х фазный. Водогрей тоже бы на 3 фазы подключили - проточный.

sebis написал: Проводка в квартире организована следующим образом:

Защиту от протечек, тёплый пол, посудомой, сигналку, электрику на балкон планируете? Розетки и освещение одноимённых комнат разместить под разные УЗО.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
sebis

Местный

Регистрация: 12.10.2018

Киев

Сообщений: 8

31.05.2021 в 11:50:10

megrad, спасибо за ответ и консультацию, водогрей уже куплен и становлен, однофазный, тут без вариантов, Защиту от протечек, тёплый пол, электрику на балкон не планирую. Посудомой уже стоит, на кухне, подключена к "Линия на Розетки кухня (над столешницей, рядом мойка)"

По номиналам можете пжлст посказать где какое УЗО/автомат/диф? Спасибо!

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

31.05.2021 в 12:34:55

sebis написал: По номиналам

На розетки 16 А, на освещение 10 А - при условии, что у Вас светодиоки. После РН три УЗО на 40 А 30 мА, кондей точно такую мощность потребляет? Хотя и 16 А хватит. На варочную 3 х фазный диф 25 А 30 мА, либо трёхполюсное УЗО 25 А 30 мА + АВ двух полюсный (трёхполюсный) на 25 А. На духовку 16 А. Для каждого УЗО своя нулевая шинка.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
sebis

Местный

Регистрация: 12.10.2018

Киев

Сообщений: 8

01.06.2021 в 13:59:32

megrad спасибо!

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу