sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 21909

01.06.2021 в 16:29:19

Mazayac написал: heemavaty, Физика и химия нашего мира едины для отопления/водоснабжения/и прочих применений.

Mazayac, в отоплении частного дома замкнутый контур, для него юзают подготовленную воду. Для изменения химии процесса в том числе. Можно вообще лить антифриз... Который в автомобилях по медным трубкам более века применяют....

0

Сообщение не относится к пользователям MADONNA, Alekks, СентИг

AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

01.06.2021 в 17:37:09

heemavaty написал: Медь к каким-то определенным солям чувствительна?

медь разрушают: растворы окислительных солей тяжелых металлов Fe2(SO4)3, FeCl3; аэрированные воды, агрессивные воды с низким содержанием ионов магния, кальция, высоким - кислорода, углекислого газа; амины, NH4OH (содержащим кислород).

heemavaty написал: но к отоплению же это не относится? или при стальных радиаторах та же проблема будет?

Это относится к составу теплоносителя в ЦО. Готовят его правильно (тем более с учетом медных труб) или нет - вопрос еще более загадочный, чем водоснабжение.

0
heemavaty
heemavaty
Новичок

Регистрация: 31.05.2021

Киев

Сообщений: 9

02.06.2021 в 17:37:24

AKI, благодарю за пояснение! Как раз обсудили с сантехником, что стоит подготовленную воду в контур заливать. Нашла сантехника наконец, который в этом районе работал с медью.. говорит что окисляется, но очень-очень медленно и не о чем переживать.

0
heemavaty
heemavaty
Новичок

Регистрация: 31.05.2021

Киев

Сообщений: 9

02.06.2021 в 17:43:47

Mazayac, как они могут быть едины, если отопление это закрытая система в которой практически нет кислорода?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

02.06.2021 в 17:58:03

heemavaty, физические законы одинаково работают в водопроводе, отоплении, канализации - "едины" они вовсе не соединением труба-в-трубу.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138421

02.06.2021 в 18:23:22

Mazayac написал: медные трубы нельзя включать в стальной циркуляционный контур, сталь следом по потоку за медью разрушается.

.

СП 40-108-2004
СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ

9.7 В системах отопления следует соблюдать следующие правила:

  • избегать излишнего (необоснованного) пополнения замкнутых контуров теплоносителем, содержащим кислород;

  • необходимо обеспечить содержание кислорода в теплоносителе ниже величины 0,1 мг/л. При систематической подпитке теплоносителя кислородом рекомендуется применять гидразин или сульфит натрия;

  • пары медь-сталь, медь-железо, медь-цинк в системах отопления могут вызвать проблемы только при подпитке теплоносителя кислородом. Следует предусматривать меры по разъединению таких пар путем применения переходников из бронзы или нержавеющей стали. В системах отопления из медных труб целесообразно применение отопительных приборов из меди, в том числе биметаллических алюминиево-медных.

0