intermanqw
intermanqw
Новичок

Регистрация: 31.05.2021

Севастополь

Сообщений: 1

31.05.2021 в 23:14:11

Доброе время суток. Есть двухконтурный котел Herman Micra 2E. В последнее время появилась такая проблема. В режиме Лето при выключении горячей воды часть часть горячей воды поступает в систему отопления и тем самым повышает давление в системе отопление. Так же повышается температура воды на дисплее. Подскажите в чем может быть проблема. Есть подозрение на вторичный теплообменник. Спасибо

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

28.09.2021 в 10:14:36

Есть подозрения ?

Снять и опрессовать ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

29.09.2021 в 19:16:50

intermanqw написал: В последнее время появилась такая проблема. В режиме Лето при выключении горячей воды часть часть горячей воды поступает в систему отопления и тем самым повышает давление в системе отопление. Так же повышается температура воды на дисплее.

А раньше так не было? Вообще по всем "повадкам" это как бы нормально, но если раньше так не было, то похоже что нужно расширительный бак проверить.