Дом частный( по улице ВЛ одна фаза воздушка алюминь)газобетон, площадь 105 кв.м, отопление газ-только теплые водяные полы, варочная планируется газовая.

Всего 17 линий от щитка разведено по потолку в гофре. Розетки кабель ввгпнглс 3х2,5мм ввгпнглс,свет3х1,5мм, духовой шкаф и кондиционер 3х4мм. Отдельные линии: 1.Стиральная машина в санузле- автомат 16а 2.ПММ на кухне- автомат 16а 3.Холодильник на кухне - дифавтомат 16а или УЗО+автомат16 4.Духовой шкаф и СВЧ - автомат 20а (кабель 3х4мм) 5.Кондиционер в гостиной самый мощный из продающихся- автомат 20а (кабель 3х4мм) 6.Газовый котёл в подсобке кухни - автомат 16а 7.Розетка для ТЭНа бойлера КСВ - автомат 16а

Групповые линии: 1.Розетки спальни сына - автомат 16а 2.Розетки спальни дочери - автомат 16а 3.Розетки мастер-спальни - автомат 16а 4.Розетки фартука кухни,вытяжки,автоподжига варочной,гостиной -столовой( да, ступили, всё на одной линии(()- автомат 16а 5.Розетки прихожей - у входной двери и под бра?- автомат 16а 6.Розетки санузлов(встроить в зеркальные шкафы)+розетка у входа в санузел мастер спальни.- автомат 16а 7.Свет коридора - автомат 6а 8.Свет гостиной-столовой, кухни и подсобки кухни- автомат 10 а 9.Свет в спальнях- автомат 10 а 10.свет в санузлах - автомат 6а

Итого планируется к приобретению:

Щит встраиваемый в нишу на 36 модулей ВВодной автомат 40а (максимум выделяемой мощности, если дадаут еще хорошо, обычно дают 25а) Реле контроля напряжения 50-63А Дифавтомат на неотключаемую линию холодильника или связка УЗО +автомат16а?

Автоматы С16 - 11шт Автоматы С10 - 2шт Автоматы С6 - 2шт Автматы С20 - 2 шт

Отдельные УЗО: 1.Стиралка отдельно УЗО 10ма 16-25а или можно 30ма + ПММ +розетки санузлов 40а 30ма? 2.Газовый котёл в подсобке кухни -нужно своё узо 16-25а?

Групповые узо 40-63 А 30ма Например: УЗО 63А №1 1.Розетки спальни сына - автомат 16а 2.Розетки спальни дочери - автомат 16а 3.Розетки мастер-спальни - автомат 16а 4.Свет в спальнях- автомат 10 а

УЗО 63А №2: 1.Розетки фартука кухни,вытяжки,автоподжиг варочной,гостиной -столовой( в т.ч.ТВ зоны)- автомат 16а 2.Розетки прихожей - у входной двери и под бра?- автомат 16а 3.Свет коридора - автомат 6а 4.Свет гостиной-столовой, кухни и подсобки кухни- автомат 10 а 5.Свет санузлов -6а

УЗО 40А №3: Духовой шкаф и СВЧ - автомат 20а (кабель 3х4мм) Кондиционер в гостиной - автомат 20а (кабель 3х4мм)

Уважаемые мастера!Сейчас завершили разводку, сегодня нужно определится с группами, и приобретением щита и начинки.Магазины доступны леруа(цена\качество хагер?), либо ЭТМ и русский свет.Бюджет не очень, но ТДМ не хочу.Прошу помощи в подборе

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21886

01.06.2021 в 09:43:14

Мастер-спальня — цэ круто! :a

0
dhanov
dhanov
Новичок

Регистрация: 01.06.2021

Сообщений: 9

01.06.2021 в 09:53:32

Radio, 14 кв.м низя так называть канеш, так и оскорбить можно)))

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

01.06.2021 в 10:01:13

dhanov написал: леруа(цена\качество хагер?)

вполне вариант

dhanov написал: !Сейчас завершили разводку, сегодня нужно определится с группами, и приобретением щита и начинки

то есть отделку закончили ? Пыльных работ не будет ?

0

И это пройдёт ...

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.06.2021 в 10:12:26

dhanov написал: но ТДМ не хочу.

ИЭК.

dhanov написал: Дом частный

Баня, гараж, розетки улицы, освещение периметра, генератор, сигналку планируете? на газовый котёл ИБП с акумом. Линии распределить равномероно под тремя УЗо. Розетки и освещение одноимённых комнат под разные УЗО.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

dhanov
dhanov
Новичок

Регистрация: 01.06.2021

Сообщений: 9

01.06.2021 в 10:18:59

Отделку не начинали)) Значит только щит пустой можно ставить и заклеить его перед штукатуркой?

serj12, , дом в глубине участка, буду ставить свой столб и под ним счётчик,и на хоз нужды(гараж и т.д отедльно запитаться планировал.)

megrad,Хватит мне три узо на 63 а на весь дом, включая стиралку?

0
dhanov
dhanov
Новичок

Регистрация: 01.06.2021

Сообщений: 9

01.06.2021 в 10:24:51

megrad, ИЭК не в леруа брать, там ИЭК хоум только?Щиты на 36 модулей по возрастанию цены :шнайдер изи 9, хагер гольф и мистраль абб.Что предпочесть?Читал что купив хагер потом заказывают родные шинки с Моск

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

01.06.2021 в 10:25:13

dhanov написал: Хватит мне три узо на 63

Зачем Вам дорогие УЗО на 63А при вводе то ли 40, то ли 25 ампер? У некоторых производителей 40А - самый ходовой, и поэтому самый дешёвый номинал.

И контрольный вопрос: какая система заземления в доме? TN или TT?

0
dhanov
dhanov
Новичок

Регистрация: 01.06.2021

Сообщений: 9

01.06.2021 в 10:36:05

AlexeyL, Значит допустимо, что ниже группового УЗО 40а автоматы суммарно больше 50 ампер будут?

Заземление прошу сделать ТТ, так как воздушка 2 провода идёт по улице и не видно повоторных заземлений вообще нигде..Или ошибаюсь?

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

01.06.2021 в 11:00:58

dhanov написал: Заземление прошу сделать ТТ,

Да, при однофазной двухпроводной уличной линии других вариантов просто нет. TN-C-S в двухпроводке прямо запрещена, кроме зоны ввода на участок: 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.

Значит, необходимо общее вводное УЗО с номиналом 100 мА, установленное выше первого металлического электрощита в доме. Желательно тип "S". Система TT не работает полностью, если хотя бы в одном месте проводки возможно замыкание фазы на землю мимо УЗО или при неисправном УЗО. Да, УЗО в шнуре водогрея при этом вообще не считается за УЗО. Оно не настоящее в силу цены.

dhanov написал: Значит допустимо, что ниже группового УЗО 40а автоматы суммарно больше 50 ампер будут?

Разумеется. Поскольку перегрузка УЗО невозможна из-за ограничений автомата выше УЗО.

dhanov написал: воздушка 2 провода идёт по улице

Кстати, предсказываю, что набранная Вами техника при таком состоянии общей сети и вводном 25А работать не сможет. Урезайте потребности.

dhanov написал: 4.Духовой шкаф и СВЧ - автомат 20а (кабель 3х4мм)

Вилки на шкафу и СВЧ обычные, на 16А? Значит, максимальный пожаробезопасный номинал автомата написан на розетке: 16А.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.06.2021 в 11:13:11

dhanov написал: Щиты на 36 модулей по возрастанию цены :шнайдер изи 9, хагер гольф и мистраль абб

Текфор, ИЭК ПРО, ЕКФ ...

dhanov написал: Хватит мне три узо на 63 а на весь дом, включая стиралку

С запасом.

0