dhanov
dhanov
Новичок

Регистрация: 01.06.2021

Сообщений: 9

01.06.2021 в 11:13:31

AlexeyL, Спасибо большое!! Значит вводной 32а максимум буду брать, просить РЭС его подключить, селективное узо 100ма в уличный первый шкаф вешать выше или после вводного? Тогда умеряю аппетиты, мне в доме одно 40а 30 ма узо на всё и одно узо 10 ма 16 а на стиралку достаточно? Технику ещё не купил.Розеток еще нет, только подрозетники, пока могу и промышленную розетку попросить поставить вместо обычной 16а.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

01.06.2021 в 11:51:57

dhanov написал: в уличный первый шкаф вешать выше или после вводного?

После вводного. Или в доме сделать врезку пластикового боксика в кабель перед распределительным щитом.

dhanov написал: промышленную розетку попросить поставить вместо обычной 16а.

Да, но вилку духового шкафа или СВЧ Вы в неё не включите.

0
dhanov
dhanov
Новичок

Регистрация: 01.06.2021

Сообщений: 9

01.06.2021 в 12:42:16

AlexeyL написал: Или в доме сделать врезку пластикового боксика

Спасибо!Если домашний будет щит из пластика, всё равно в него нельзя?Уличный, на границе участка под столбом щиток металл с окошком-в нём только вводной и счётчик, а в доме (ввод в дом пнд трубе кабелем 2Х16)в пластиковом щитке второй вводной нужен автомат?

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

01.06.2021 в 12:49:30

dhanov написал: Если домашний будет щит из пластика, всё равно в него нельзя?

Можно, разумеется. Риска замыкания ввода на корпус щита в этом случае нет.

dhanov написал: ввод в дом пнд трубе кабелем 2Х16

Стена дома из какого материала? Горючая или негорючая?

0
dhanov
dhanov
Новичок

Регистрация: 01.06.2021

Сообщений: 9

01.06.2021 в 13:07:19

AlexeyL, Газобетон, негорючая

0
dhanov
dhanov
Новичок

Регистрация: 01.06.2021

Сообщений: 9

01.06.2021 в 14:13:18

Исходя из степени понимания советов уважаемых участников скорректировал хотелки и попробовал перегруппировать: Щит встраиваемый в нишу на 36 модулей пластик Вводной автомат 25-32а( какой разрешат) УЗО селективное 100ма Реле контроля напряжения RBUZ 40-50А

Неотключаемые линии: Дифавтомат на холодильник 16а Свет коридора - автомат 6а

Отдельные УЗО: 1.Стиралка узо 16а 10ма 2.Газовый котёл в подсобке кухни - узо 16а или не нужен котлу УЗО?

Групповые узо 40А 30ма

УЗО 40А №1 1.Розетки спальни сына - автомат 16а 2.Розетки спальни дочери - автомат 16а 3.Розетки мастер-спальни - автомат 16а 4.Розетки прихожей - у входной двери и под бра?- автомат 16а 5.Розетка для ТЭНа бойлера КСВ-16а(резерв) 6.Свет в спальнях- автомат 10 а

УЗО 40А №2: 1.Розетки фартука кухни,вытяжки,автоподжиг варочной,гостиной -столовой (в т.ч.ТВ зоны)- автомат 16а 2.Духовой шкаф и СВЧ - автомат 16а 3.Кондиционер в гостиной - автомат 16а 4.Розетки санузлов -16а 5.Свет гостиной-столовой, кухни и подсобки кухни- автомат 10 а 6.Свет санузлов -6а

Автоматы 16а - 13 шт Автоматы 10а - 2 шт Автоматы 6а - 2 шт Автоматы типа B или С в случае моём ?? Узо стиралки 16а 10 ма -1 шт Узо 40а 30ма тип АС или А? - 2 шт

Диф холодильника 16а 30ма -1 шт

Пока не понимаю двух моментов: посудомойку куда и какое ей узо. И можно ли оставить вообще без УЗО свет коридора..

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

01.06.2021 в 15:11:55

dhanov написал: или не нужен котлу УЗО?

Напоминаю, что система заземления TT не работает без УЗО и при неисправности УЗО. Да, прямого официального требования иметь две ступени УЗО на все линии нет. Но любая линия без УЗО будет зависеть только от исправности общего вводного УЗО, и при его отказе замыкание в этой линии раздаст фазу по всему дому. При этом на стационарные линии без розеток не обязательно УЗО 30 мА. Если хочется защитить котёл от отключения при заливании водой, то можно поставить на линию 100 мА - оно от пресной воды не срабатывает.

То же про все остальные трёхпроводные линии. Впрочем, двухпроводных линий в современном доме быть и не должно.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.