07.06.2021 в 10:10:07

dokar написал: И что за порнуха для прохода через дерево ?

Это стиль такой, называется ХАЙ-ТАК. Всем так делаю, никто ещё не жаловался.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

07.06.2021 в 10:12:43

DmitryKoryagin написал: Теперь такой ввод.

Типовые проблемы:

  1. Проход кабеля через дерево без защиты толстостенным металлом. Учитывайте, что кабель в этом месте защищён от сверхтока только защитой на подстанции, предохранителями с номиналом сотни ампер.
  2. Провод от столба многопроволочный или однопроволочный? Вода в оболочку через срез затекать может?
0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

07.06.2021 в 10:59:49

Songo написал:

dokar написал: И что за порнуха для прохода через дерево ?

Это стиль такой, называется ХАЙ-ТАК. Всем так делаю, никто ещё не жаловался.

Songo, Извините, но это ХАЙ- НАХ.

0

Да, ни фига.

DmitryKoryagin
DmitryKoryagin
Новичок

Регистрация: 24.05.2021

Омск

Сообщений: 46

07.06.2021 в 13:06:51

AlexeyL,

  1. В счётчике на столбе стоит двуполюсной автомат на 32А - так что в данном случае он является защитой.
  2. Вода затекать в оболочку, возможно и может. Там внутри оболочки где-то 7 проволок, на вид сечением 2.5 мм2. Спасибо, на край провода надену термоусадку.
0