02.06.2021 в 21:34:33
Здравствуйте! Прошу совета.
Из щитка на этаже в квартиру заведен кабель 3х6. Он подходит к трем розеткам, в которые будут воткнуты вилки приборов: варочная панель (3.5 Вт), духовка (3.2 Вт), СВЧ (0.8 Вт).
Вопрос в том, как грамотнее раздать энергию с кабеля на три розетки? Учитывая, что он физически не влезает в розетку. И ещё, учитывая, что автомат на этот кабель и эти три розетки стоит не 16А, а выше.
Делают электрики, но вопрос пока открыт, четкого решения нет.
02.06.2021 в 21:42:49
Redo_ написал: Он подходит к трем розеткам, в которые будут воткнуты вилки приборов
Как он это делает физически? Фото есть?
02.06.2021 в 21:47:56
автомат на этот кабель и эти три розетки стоит не 16А, а выше. Redo_, Сколько ?
02.06.2021 в 22:09:22
Redo_ написал: Делают электрики, но вопрос пока открыт, четкого решения нет.
Решение есть совершенно однозначное - гоните якобы "электриков" в шею
02.06.2021 в 22:17:38
BV написал:
Redo_ написал: Делают электрики, но вопрос пока открыт, четкого решения нет.
Решение есть совершенно однозначное - гоните якобы "электриков" в шею
BV,
Наверное Шнейдер придумал трехместную комбинированную розетку на 32А . :D
За двухместную вы лютуете. А за за эту просто в шею !)))
03.06.2021 в 10:43:36
dokar,
Ещё никакой не стоит, но учитывая толщину кабеля и потребление до 8 кВт, ставить 16А думаю не целесообразно, т.к. будет выбивать
03.06.2021 в 11:31:45
Redo_, возьмите ваго, сделайте отвод в соседний подрозетник.
На этот подрозетник поставьте КЛК-5С. Правда соседние подрозетники придется немного сдвинуть, иначе розетки не встанут.
03.06.2021 в 12:32:51
Redo_, вопросы к ээээлектрикам. Почему...
Но ещё не поздно подумать и принять решение...
03.06.2021 в 12:34:30
Radio, Т.е. рядом с 3 розетками устанавливаем КЛК-5С, в него заходит кабель 6мм. Из КЛК-5С выходят 3 провода Фазы (2,5 мм), подключаемые к каждой розетке отдельно. А так же по одному проводу Ноль и Земля (2,5 мм), которые подключаем к первой розетке, а от нее к следующей и т.д. Так?
03.06.2021 в 12:40:43
Radio,
А на кой черт ещё и клемник ? Глубокий подрозетник,. Пятиместные ваги, отводы на розетки 4,0 квадрата , для формаллистов . АВ на линию 25А . Это все .)))
03.06.2021 в 12:46:27
BV,
На кухню заходят кабели от застройщика: на освещение, на розетки (2,5мм), на плиту (4мм).
Прилагаю фото щитка. Автомат на 6мм кабель еще не поставили, т.к. не завели его в щиток.
03.06.2021 в 12:46:32
dokar написал: Глубокий подрозетник,. Пятиместные ваги, отводы на розетки
А как варку подсоединять? Пятиместные жирные ваги в подрозетник не войдут, а клк чудесно ставится на подрозетник, почему этим не пользоваться?