Здравствуйте.
Стоит задача - подключить малогабаритный малонагруженный электрополотенцесушитель (по заверениям производителя мощностью 18 ватт), поставив недалеко от него розетку для прочих разных целей с планируемой нагрузкой не более 10 ампер, а то и все 6.
Под эту задачу скрыто сделана одиночными жилами следующая проводка (в гофре, по факту это 5 отдельных жил):
- 3х1.5мм
- 2х2.5мм Должно было быть 3х1.5 и 3х2.5, но изначально заложенная гофротруба не позволила протянуть недостающий провод.
Полотенцесушитель и розетка, конечно же, "хотят" PE.
Вижу возможные варианты коммутации:
-
Запитать и розетку и полотенцесушитель на 3х1.5мм, в принципе проигнорировав 2.5мм. В этом случае оба потребителя будут "висеть" на цепи освещения, с ДИФом 6А10mA, и иметь отдельный "рубильник" за пределами санузла, позволяющий отключить и включить полотенцесушитель + розетку.
-
Запитать полотенцесушитель на 3х1.5мм, а розетку на 2x2.5мм, "взяв" PE с полотенцесушительной линии меньшего сечения. В этом случае полотенцесушитель и розетку можно разделить - ПС будет полностью на цепи освещения (ДИФ 1P+N 6А_10mA), L и N розетки (2х2,5мм) повиснут на цепи теплого пола (скорее всего ДИФ 1P+N 10А_10mA), ну а PE розетки (1х1,5) будет взят с линии освещения.
С точки зрения удобства предпочтителен вариант 2, ибо в этом случае полотенцесушитель и розетка работают независимо. Но что с точки зрения правил электрики? Если вариант 2 возможен с точки зрения коммутации PE, то не будет ли являться крамолой его, PE, меньшее сечение?
Спасибо.