Здравствуйте.

Стоит задача - подключить малогабаритный малонагруженный электрополотенцесушитель (по заверениям производителя мощностью 18 ватт), поставив недалеко от него розетку для прочих разных целей с планируемой нагрузкой не более 10 ампер, а то и все 6.

Под эту задачу скрыто сделана одиночными жилами следующая проводка (в гофре, по факту это 5 отдельных жил):

  • 3х1.5мм
  • 2х2.5мм Должно было быть 3х1.5 и 3х2.5, но изначально заложенная гофротруба не позволила протянуть недостающий провод.

Полотенцесушитель и розетка, конечно же, "хотят" PE.

Вижу возможные варианты коммутации:

  1. Запитать и розетку и полотенцесушитель на 3х1.5мм, в принципе проигнорировав 2.5мм. В этом случае оба потребителя будут "висеть" на цепи освещения, с ДИФом 6А10mA, и иметь отдельный "рубильник" за пределами санузла, позволяющий отключить и включить полотенцесушитель + розетку.

  2. Запитать полотенцесушитель на 3х1.5мм, а розетку на 2x2.5мм, "взяв" PE с полотенцесушительной линии меньшего сечения. В этом случае полотенцесушитель и розетку можно разделить - ПС будет полностью на цепи освещения (ДИФ 1P+N 6А_10mA), L и N розетки (2х2,5мм) повиснут на цепи теплого пола (скорее всего ДИФ 1P+N 10А_10mA), ну а PE розетки (1х1,5) будет взят с линии освещения.

С точки зрения удобства предпочтителен вариант 2, ибо в этом случае полотенцесушитель и розетка работают независимо. Но что с точки зрения правил электрики? Если вариант 2 возможен с точки зрения коммутации PE, то не будет ли являться крамолой его, PE, меньшее сечение?

Спасибо.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22192

02.06.2021 в 22:37:32

Bull написал: конечно же, "хотят" PE

Почему конечно же?

Я встречал полотенцесушители, у которых в руководстве большими буквами громко написано "НЕ ЗАЗЕМЛЯТЬ!". И, собственно, третий провод просто отсутствует.

Так что вы уточните поточнее по своей модели. Не все одинаковые.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

02.06.2021 в 22:52:05

Bull написал: Должно было быть 3х1.5 и 3х2.5, но изначально заложенная гофротруба не позволила протянуть недостающий провод.

надо было протянуть 3х2.5 и запитать и розетку и ПС, или 6х1.5 и отдельно.

Radio написал: Я встречал полотенцесушители, у которых в руководстве большими буквами громко написано "НЕ ЗАЗЕМЛЯТЬ!".

странно, что там внутри? Лезвия от бритвы и соляной раствор? :)

0
Bull
Bull
Местный

Регистрация: 02.12.2008

Лимасол

Сообщений: 249

02.06.2021 в 22:56:32

Radio, "конечно же" потому что в моем полотенцесушителе он как раз присутствует :)

BV, такая комбинация непротягиваема - физически кабель не лезет, гофра достаточно длинная, и по дороге пара крутых изгибов. Кабель сидит намертво. Как они его туда засунули - диву даюсь. Потому придется жить с тем что получил...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

02.06.2021 в 22:57:54

Bull написал: крамолой

крамола и там и там

Bull написал: Если вариант 2 возможен с точки зрения коммутации PE, то не будет ли являться крамолой его, PE, меньшее сечение?

при АВ 10А - не принципиально

Bull написал: L и N розетки (2х2,5мм) повиснут на цепи теплого пола

стационары - должны быть отдельные линии

0
Bull
Bull
Местный

Регистрация: 02.12.2008

Лимасол

Сообщений: 249

02.06.2021 в 23:00:38

BV, поясните почему крамола в первом-то случае? Мощность небольшая, кабель 1,5х3 в целом должен с ней справиться... Но вот только крайне неудобно что розетка будет работать лишь в случае работы полотенцесушителя... Про стационары... Ну да, должны. Но мощность теплого пола 300 ватт (на полной мощности), неужели в этом случае это столь принципиально если к выделенке такого ТП подцепить заведомо слабенькую розетку?

Ну и да, если оба потребителя питаются кабелем 3х1.5мм, кабель можно повесить как на линию освещения, так и ТП. В доступе есть еще линия водонагревателя, но на нее ставить ДИФ с отключающей способностью 10mA думается не очень разумно.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

02.06.2021 в 23:10:42

Bull написал: , поясните почему крамола в первом-то случае?

последняя строчка предыдущего сообщения

Bull написал: неужели в этом случае это столь принципиально если к выделенке такого ТП подцепить заведомо слабенькую розетку?

не принципиально, это правила проектирования - совмещение мешает эксплуатации, при неисправности ТП - выключить АВ и придется жертвовать розеткой

Еще и к ПС и к розетке должны быть ОТДЕЛЬНЫЕ проводники уравнивания потенциалов от коробки КУП.

Но Вам там жить - решайте сами

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

02.06.2021 в 23:11:07

BV написал:

Bull написал: Должно было быть 3х1.5 и 3х2.5, но изначально заложенная гофротруба не позволила протянуть недостающий провод.

надо было протянуть 3х2.5 и запитать и розетку и ПС, или 6х1.5 и отдельно.

Radio написал: Я встречал полотенцесушители, у которых в руководстве большими буквами громко написано "НЕ ЗАЗЕМЛЯТЬ!".

странно, что там внутри? Лезвия от бритвы и соляной раствор? :)

BV, А что у некоторых производителей конвекторов не требующих заземления ? При этом корпус само собой - металлический .

0

Да, ни фига.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22192

02.06.2021 в 23:15:26

Bull написал: В доступе есть еще линия водонагревателя, но на нее ставить ДИФ с отключающей способностью 10mA думается не очень разумно

Подобный диф ставить вообще не очень разумно на любую линию. Зачем он вам?

0
Bull
Bull
Местный

Регистрация: 02.12.2008

Лимасол

Сообщений: 249

02.06.2021 в 23:19:41

Radio написал:

Bull написал: В доступе есть еще линия водонагревателя, но на нее ставить ДИФ с отключающей способностью 10mA думается не очень разумно

Подобный диф ставить вообще не очень разумно на любую линию. Зачем он вам?

Radio, полно рекомендаций "в тырнетах" на эту тему относительно мокрых помещений. А у меня оно очень даже мокрое - небольшой размер да душ с трапом в полу, т.е. нездоровый контакт с водой не исключен. Я в целом нацелился 10mA поставить и на другие приборы, работающие с водой - посудомойка и стиралка, хотя стиралка и стоит в отдельном помещении. Морально мне будет легче от осознания... ;)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

02.06.2021 в 23:22:11

Bull написал: А у меня оно очень даже мокрое - небольшой размер да душ с трапом в полу, т.е. нездоровый контакт с водой не исключен.

Bull написал: 2х2.5мм

как раз хватит на 2 отдельных проводника к шине PE щита на розетку и на ПС