Bull
Bull
Местный

Регистрация: 02.12.2008

Лимасол

Сообщений: 249

02.06.2021 в 23:27:49

BV написал:

Bull написал: А у меня оно очень даже мокрое - небольшой размер да душ с трапом в полу, т.е. нездоровый контакт с водой не исключен.

Bull написал: 2х2.5мм

как раз хватит на 2 отдельных проводника к шине PE щита на розетку и на ПС

BV, видимо я засыпаю и что-то не понял ваш комментарий... Как в моем случае коммутировать 2 раздельных проводника PE? Не считая того что при коммутации ПС и розетки отдельно проводка все равно не пойдет напрямую к щиту, и возможные варианты, как я писал выше - линия освещения, линия ТП, линия водонагревателя, в любой последовательности. И опять-же, при раздельной коммутации будет получаться общий PE... Наверное можно сделать общие L и N, и раздельный PE. А нужно?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22192

02.06.2021 в 23:30:56

Bull написал: Я в целом нацелился 10mA поставить и на другие приборы, работающие с водой - посудомойка и стиралка, хотя стиралка и стоит в отдельном помещении. Морально мне будет легче от осознания... ;)

Напомню вам про еще более мокрые приборы: чайник, утюг, мультиварка, холодильник и т.п. Не забудьте оснастить их такой же дифзащитой. Даже моющий пылесос работает с водой.

Bull написал: полно рекомендаций "в тырнетах" на эту тему относительно мокрых помещений.

Не читайте всякой пурги "в тырнетах". Делов-то.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

02.06.2021 в 23:34:43

Bull, читайте про уравнивание потенциалов

0
Bull
Bull
Местный

Регистрация: 02.12.2008

Лимасол

Сообщений: 249

02.06.2021 в 23:39:45

BV написал: Bull, читайте про уравнивание потенциалов

BV, да, но очевидно уже не сегодня... Подскажите, а проблема разницы потенциалов актуальна при отсутствии металлических труб как класса? Мой водоподвод полностью на пластике, или из чего там эти трубы зеленые сделаны....

Ну и уж последняя крамола на сегодня - коммутация при которой к ПС и розетке подводятся общий L и N, запитанный от, скажем, линии ТП, и в этом случае PE для ПС берется с линии того же ТП, а PE для розетки с линии бойлера, будет удовлетворять условиям уравнивания потенциалов? Упомянутые линии ТП и бойлера, конечно же, запитаны напрямую от щита и имеют разные ДИФы.

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

03.06.2021 в 01:15:22

Bull написал: видимо я засыпаю и что-то не понял ваш комментарий... Как в моем случае коммутировать 2 раздельных проводника PE?

Всё лучшее - детям. ;) Очевидно, что 5 жил на 2 группы L-N-PE разбить невозможно, цветность тоже соблюсти невозможно, придется использовать цветную изоленту или термоусадку.

Судя по вашим АВДТ 6А/10mA и 10А/10mA, у Вас приоритет безопасность. Так что, сечение жилы PE должно быть не меньше сечений L и N, так что есть ещё альтернативный вариант общее 2.5 мм² PE и две пары L-N 1.5 мм² и L(2.5 мм²)-N(1.5 мм²). С точки зрения правил электрики - ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009, поллитра и калькулятор, вероятно пройдёт, хотя и голову сломаешь.

Bull написал: полно рекомендаций "в тырнетах" на эту тему относительно мокрых помещений.

Да чего уж там "в тырнетах", в целом СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с Изменением N 1), указано УДТ минимум 30 мА, но рекомендуется 10 мА и отдельные линии.

Но, наверное Вы понимаете, что безопасность бесплатной не бывает, во-первых, 10 мА будет раньше обнаруживать деградацию приборов и проводки, т.е., условно, если при 30 мА Вам потребуется электрик или мастер по стиральным машинам через 20 лет, то при 10 мА через 10 лет.

Во-вторых, ввиду нормальных токов утечек много приборов на одно АВДТ 10 мА не подключить, но главное поди их узнай заранее, одних стандартов на каждый вид бытовой техники больше 100 шт. По жизни, 1-2-3-4-5 работают, но гарантий на это от производителей получить достаточно трудно.

В-третьих, размер щитка, ещё одна дилемма, по европейским правилам узкие "электронные" АВДТ 10 мА нужно ставить группами по 4-5 шт под "электромеханические" ВДТ/АВДТ 30 мА. По нашим, если они отключаются при авариях электросети, то не обязательно, но допустимо.

Зато, конечно, когда на каждую линию своё АВДТ, это удобно. Отключил линию и лезь руками или отвёрткой в розетку без риска срабатывания группового ВДТ и отключения света/телевизора/Интернет.

0
Bull
Bull
Местный

Регистрация: 02.12.2008

Лимасол

Сообщений: 249

03.06.2021 в 09:11:52

Serge3leo, благодарю.

И все-же, господа, почитав, хотя и мало что поняв, по рекоммендации уважаемого BV про уравнивание потенциалов (в интерпретации Яндекс.дзен), в голове вырисовывается следующая картинка:

Повторю полные вводные (ванная комната):

  • желание поставить электрический полотенцесушитель 18 ватт (L+N+PE)
  • желание поставить электрическую розетку 220в для маломощных приборов (L+N+PE), розетка ip44.
  • водопровод и канализация НЕ содержат металлических труб, ванны либо душевого поддона нет (трап в полу из плитки)
  • большое зеркало, на котором монтируется светильник (L+N+PE), подключен к линии освещения через групповой АВДТ 6A10mA.
  • с задней стороны зеркала приклеен пленочный обогрев (обогрев подключается по L и N, проводника PE не имеет), подключен к линии освещения
  • светильник на зеркале включается вместе с обогревом зеркала, расположенным тут же отдельным выключатем (выключатель ip44)
  • теплый пол 300 ватт (L+N+PE), отдельная линия от щитка через АВДТ 10А10mA, имеет помимо термостата еще и отдельный выключатель рядом с ним.

Задача - подключить полотенцесушитель и розетку к электросети.

ОТ ЗОНЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, где также имеется доступ к подводке питания бойлера (отдельная линия с АВДТ 20А30mA) и ТП (о нем было выше), к зоне установки ПС и розетки проложены 5 проводников (22,5 и 31,5).

Принимая во внимания факт того что все маломощные приборы, потенциально подлючаемые к розетке, не имеют PE (как правило у них все вилки узкие), проводник РЕ на розетке не будет задействован независимо от коммутации. Единственным проблемным прибором остается ПС, но ввиду отсутствия другмх мет частей в ванной, за исключением светильника, закрепленного на зеркале и подсоединенного к линии освещения, не будет ли логичным не озадачиваться вопросом уравнивания потенциалов вовсе, запитав ПС имеющимися 3*1,5 от выделенной линии ТП (в этом случае может быть установлен отдельный выключатель с плавким предохранителем на 5А, как того требует мануал ПС), по факту получим 2 прибора на линии с АВДТ 10А10mA ТП и ПС, и к ним же подцепить розетку (с наличием но неиспользованием проводника PE).

ЗЫ: физически и ПС и розетку также можно запитать и от линии освещения, на которой уже имеется светильник зеркала и его пленочный обогрев, выполненной 3*1,0мм и коммутируемой через АВДТ 6А10mA.

ЗЫЗЫ: либо розетка запитывается от линии освещения, а ПС проводом 3*1,5мм от линии ТП через доп плавкий предохранитель и общий АВДТ на эту группу...

Неужели никакая из указанных схем нерабочая исходя может и не норм но хотя бы безопасной логики пользования? Мне вот очень симпатична идея розетки на группе освещения - розетка будет функциональна только при включенном освещении..

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22192

03.06.2021 в 09:42:17

Bull написал: Мне вот симпатична идея розетки на группе освещения...

так и сделайте.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.06.2021 в 11:13:22

Bull написал: розетка будет функциональна только при включенном освещении..

Тогда розетка должна быть запитана через реле, у выключателей контакты слабые

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Bull
Bull
Местный

Регистрация: 02.12.2008

Лимасол

Сообщений: 249

06.06.2021 в 10:31:28

Господа, в продолжение темы, подскажите плиз, подобная схема коммутации жизнеспособна? Понимаю что надо бы по уму добавить пару распаечных коробок, но это сопряжено с серьезными сложностями, если вообще уже физически возможно, потому предполагаю коммутацию непосредственно в местах указанных сопряжений

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

06.06.2021 в 11:58:00

Bull, ещё раз

megrad написал: розетка должна быть запитана через реле, у выключателей контакты слабые

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Bull
Bull
Местный

Регистрация: 02.12.2008

Лимасол

Сообщений: 249

06.06.2021 в 12:34:37

megrad, да-да, видел, помню, спасибо. Хотя я не очень понимаю как это сделать на практике. Реле ставится на рейку в щитке, или есть варианты коммутации в линии?

Да и вообще, был бы Вам благодарен за пояснения сути слабых контактов выключателя, уж простите...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу