Bull написал:
видимо я засыпаю и что-то не понял ваш комментарий...
Как в моем случае коммутировать 2 раздельных проводника PE?
Всё лучшее - детям. ;) Очевидно, что 5 жил на 2 группы L-N-PE разбить невозможно, цветность тоже соблюсти невозможно, придется использовать цветную изоленту или термоусадку.
Судя по вашим АВДТ 6А/10mA и 10А/10mA, у Вас приоритет безопасность. Так что, сечение жилы PE должно быть не меньше сечений L и N, так что есть ещё альтернативный вариант общее 2.5 мм² PE и две пары L-N 1.5 мм² и L(2.5 мм²)-N(1.5 мм²). С точки зрения правил электрики - ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009, поллитра и калькулятор, вероятно пройдёт, хотя и голову сломаешь.
Bull написал:
полно рекомендаций "в тырнетах" на эту тему относительно мокрых помещений.
Да чего уж там "в тырнетах", в целом СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с Изменением N 1), указано УДТ минимум 30 мА, но рекомендуется 10 мА и отдельные линии.
Но, наверное Вы понимаете, что безопасность бесплатной не бывает, во-первых, 10 мА будет раньше обнаруживать деградацию приборов и проводки, т.е., условно, если при 30 мА Вам потребуется электрик или мастер по стиральным машинам через 20 лет, то при 10 мА через 10 лет.
Во-вторых, ввиду нормальных токов утечек много приборов на одно АВДТ 10 мА не подключить, но главное поди их узнай заранее, одних стандартов на каждый вид бытовой техники больше 100 шт. По жизни, 1-2-3-4-5 работают, но гарантий на это от производителей получить достаточно трудно.
В-третьих, размер щитка, ещё одна дилемма, по европейским правилам узкие "электронные" АВДТ 10 мА нужно ставить группами по 4-5 шт под "электромеханические" ВДТ/АВДТ 30 мА. По нашим, если они отключаются при авариях электросети, то не обязательно, но допустимо.
Зато, конечно, когда на каждую линию своё АВДТ, это удобно. Отключил линию и лезь руками или отвёрткой в розетку без риска срабатывания группового ВДТ и отключения света/телевизора/Интернет.