Запланировал сделать светодиодную подсветку тумбочки под раковиной в санузле. Хоть и водоснабжение и канализация выполнены полностью на пластике (ни единой мет трубы нет), сохраняется щекотливость задачи, выраженная в том что в непосредствееной близости от тумбы находится душевой трап (слив в пол), хотя прямого попадания брызг и не предполагается как из-за самой тумбы так и наличия стекла, частично отделяющего душевую зону от тумбы. Но и вторая сложность есть- на этой же стене за тумбой прлисходит коммутация водопроводного крана кау по подаче так и сливу воды.
В итоге, в качестве подготовительных мер сделал:
вывел в гофротрубе провод 3*1.0мм в район будущей тумбы (внутри) на высоте от пола примерно 55см. Провод запитан от контура освещения и становится активен при включении общего света в санузле внешним выключателем
защита линии освещения предполагает использование АВДТ 6А10mA
приобрел 24 вольтовую светодиодную ленту с защитой IP68 (предполагается что ее рабочая длина будет в районе 1,5 метров при мощности 4,8 вата на метр)
наметил приобрести блок питания под эту ленту с защитой IP67, при этом модель в таком исполнении габаритная - 178х60x18мм.
Как быть дальше? Как организовать корректную установку и сопряжение для обеспечения безопасного функционирование данного хозяйства?
sanya1965 написал:
Корректно делают БП не в тумбе, а в нормальном сухом месте.
sanya1965, такая возможность есть за ГКЛ на потолке, сейчас он как раз частично расшит под монтаж распаечной коробки, но в этом случае БП придется за потолком и "похоронить" - такого формата светильников, в отверстия котрых можно просунуть потенциально вышедший из строя БП подобного формата, на потолке нет. Есть лишь 2 отверстия диаметром 3см. Да и какой либо люк под это дело городить вот совершенно не хочется.
Потому надежда на то что безопасно решить вопрос малой кровью - через установку в тумбочке...
Bull написал:
предполагается что ее рабочая длина будет в районе 1,5 метров при мощности 4,8 вата на метр
У вас гигантская тумбочка?
Radio, ну не очень - в длину 90см, в глубину стандартно около 45. Если буквой П выложить по низу по внешней кромпе, как раз 1,5 метра и получается.
Но это все бла-бла-бла, делать-то что? Как обезопасить провода, сопряжение которых неизбежно будет иметь место при условии внешнего, отlельно закрепленного, пусть и со степенью защиты IP67, блока питания? Думается мне что термоусадка не спасет. Может есть какие-то хитрые коммутационные коробочки с нужной степенью защиты, чтобы в них спрятать коннекторы? Или может есть такие куда можно и сам БП такого азмеа (178мм длиной) спрятать? Распаячную коробку с IP, очевидно, мне ж так и так вешать внутри шкафа на конце вводимого провода?
Bull написал:
Если буквой П выложить по низу по внешней кромпе, как раз 1,5 метра и получается.
Не надо ничего вылаживать буквой ПЭ, светить от этого лучше не станет. Просто одну полоску посредине. Вы её буквой пэ и не согнете.
Bull написал:
Как обезопасить провода, сопряжение которых неизбежно будет иметь место при условии внешнего, отlельно закрепленного, пусть и со степенью защиты IP67, блока питания?
Никак, они уже безопасные. Не выдумывайте проблемы там, где их нет.