СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

15.06.2021 в 19:54:26

Katsiaryna, какое расстояние от опоры до дома?

0
Katsiaryna
Katsiaryna
Новичок

Регистрация: 13.06.2021

Минск

Сообщений: 29

15.06.2021 в 21:03:36

СтранникXXI, 20 метров.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

15.06.2021 в 21:12:33

Да,у нас в том году поменяли линии по улице. До трансформатора метров 70-80. Katsiaryna, И вы продолжаете с господином Songoсистему ТТ ?

Между тем нет никаких проблем в вашем шкафчике разделить PEN на N и РЕ . И бросить РЕ тем же СИПом , одной жилой в ПНД трубе до дома и устроить на фасаде ГЗШ, в металлическом шкафчике . СИП для подключения к ГЗШ разумеется оконцевать наконечником ТАМ

0

Да, ни фига.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

15.06.2021 в 21:40:25

Katsiaryna написал: СтранникXXI, 20 метров.

Katsiaryna, надо бы сопротивление петли фаза-ноль на вводе в дом померить, С32 может и не прокатить.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

15.06.2021 в 22:18:19

СтранникXXI написал: надо бы сопротивление петли фаза-ноль на вводе в дом померить

Или всё-таки потратиться на селективное УЗО.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

15.06.2021 в 22:20:06

Songo написал: Интересовался у электрика в США, там вообще нет такого понятия, как противопожарное УЗО. Странно как то, хотя почему странно, там просто линии в порядке и ответственность несут.

А не интересовались, какое там расстояние от ТП до дома? ;)

0

Следование моим советам вредит кошельку

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

15.06.2021 в 22:24:48

ВТБ! написал:

СтранникXXI написал: надо бы сопротивление петли фаза-ноль на вводе в дом померить

Или всё-таки потратиться на селективное УЗО.

Как поможет УЗО при коротыше фаза-ноль?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

15.06.2021 в 22:40:14

ВТБ! написал:

Songo написал: Интересовался у электрика в США, там вообще нет такого понятия, как противопожарное УЗО. Странно как то, хотя почему странно, там просто линии в порядке и ответственность несут.

А не интересовались, какое там расстояние от ТП до дома? ;)

Songo,
В Северной Америке стандартизованное напряжение во вторичной сети составляет 120/240 В. В результате, падение напряжения определяет протяженность вторичной сети для бытовых нужд и не превышает 250 футов (76,2 м). В Европе вторичная сеть прокладывается на расстояние до 1 мили (1609,34 м).

0

Да, ни фига.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

15.06.2021 в 23:13:46

СтранникXXI написал: Как поможет УЗО при коротыше фаза-ноль?

Выше предлагали трёхжильный провод... Ошибся: выше ерунду предлагали.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

15.06.2021 в 23:52:26

dokar написал: И вы продолжаете с господином Songoсистему ТТ ?

Господином меня не надо называть :)

dokar написал: Между тем нет никаких проблем в вашем шкафчике разделить PEN на N и РЕ . И бросить РЕ тем же СИПом , одной жилой в ПНД трубе до дома и устроить на фасаде ГЗШ, в металлическом шкафчике . СИП для подключения к ГЗШ разумеется оконцевать наконечником ТАМ

Ну естественно можно сделать отвод с PEN до ВА, но это надо проделать работы Вами написанные, да и тянуть отдельно PE провод, это так себе идея. Линия 1ф и на ней 16 домов висит! Я бы не рискнул там делать TN-C-S, мне кажется, что там всё на отколупайся сделано (судя по фоткам опор и щита учёта). Вы щит учёта гляньте, там ведь вообще нет заземления, щит в воздухе висит! Броня от кабеля в дом вообще не понятно к чему прикручена, к ящику что ли? Я бы там сделал на крайняк систему TN-C-S, но как указано в ПУЭ, с разрывом всех трёх проводников. То есть поставить на вводе ВА 3п и сделать деление на нём.

ВТБ! написал: А не интересовались, какое там расстояние от ТП до дома?

Ну естественно интересовался, там всё круто ТП на столбах висит :) В Европе вроде тоже нет противопожарного УЗО.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

15.06.2021 в 23:54:36

Songo написал: тянуть отдельно PE провод, это так себе идея

Солидарен.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.