Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста,правильно ли составлена схема распределительного щитка в доме. Щиток на столбе уже стоит.Может после счётчика поменять автомат С32А на противопожарное УЗО 63 А 100 мА?Автоматы после УЗО ставить С или все таки В ?
Katsiaryna,
После счётчика должен стоять автомат и только потом УЗО , или у вас другие правила ?
Величина номинала утечки противопожарного УЗО это ведь должна как то обосновываться. При наличии скважинных насосов может оказаться недостаточно ,100мА .
По схеме , такие вещи как уличное и ландшафтное освещение а так же всякие насосы не надо объединять в одну группу с чем либо ещё и желательно их сажать отдельный диифавтомат . Тем самым, они относительно независимы от суммы других утечек и сами не мешают другим работать . Тип кривой АВ зависит от ТКЗ на ваших линиях непосредственно в доме .
dokar, спасибо,поняла. А противопожарное УЗО обязательно должно стоять в уличном щитке или можно его поместить в домашний? Схему переделаю, спасибо.На столбе сделано так
Katsiaryna написал:
Автоматы после УЗО ставить С или все таки В ?
Посмотреть падение напряжения и прикинуть ток к.з. , тогда и решать . Katsiaryna, у вас приоритетные нагрузки затыканы чёрт пойми с чем - котельная с ванной ( ??? ) зачем ? , свет желательно : улица отдельно от остального света . И потом - ВДТ под ВДТ , фи , дурной скус ( ) так не делают , либо убирайте 10 мА , либо выделяйте их из - под 30 мА
serj12 написал:
либо убирайте 10 мА , либо выделяйте их из - под 30 мА
Ну почему, при ТТ, я бы также сделал. При ТТ, я бы у себя вообще хотел видеть 1 х 30мА (S) общее, а от него линии 10мА. Но к сожалению, 30мА селективных по норм цене нету.
Katsiaryna написал:
А противопожарное УЗО обязательно должно стоять в уличном щитке или можно его поместить в домашний?
Если оно Вам вообще нужно, то в уличном щите ему самое место, ему ещё кабель в дом защищать. Номинал 300мА (S) - селективное.
Здравствуйте. Да, заземление ТТ. Я много читала,смотрела схем, практически везде советуют 10 мА после автомата.
Буду сегодня разбираться дальше ,нарисую новую с учётом всех нюансов.
Katsiaryna написал:
В принципе,его можно вообще не ставить?
Вот так пишут про него:
ПУЭ 7 7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
ПУЭ 7 7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).
Подобное в ГОСТ Р 50571.17-2000 (защита от пожара).
482.2.10 При необходимости ограничить последствия, связанные с возможным возникновением аварийного тока, электрическая цепь должна быть либо предохранена защитным устройством (например, автоматические выключатели по ГОСТ Р 51326.1 и ГОСТ Р 51327.1), номинальный рабочий дифференциальный ток которого не превышает 0,5 А, либо контролироваться с помощью устройства, обеспечивающего постоянный контроль изоляции и подающего сигнал опасности при пробое изоляции.
1) Почему Вы выбрали систему ТТ? У Вас линии электропередач плохие (старые, не изолированные провода на опорах)?
При хороших линиях, лучше делать TN-C-S.
2) Если у Вас нет охранной или противопожарной сигнализации, то установка противопожарного УЗО на Ваше усмотрение, если конечно его не требуют к установки сами электросети. Человека оно не защищает, это по сути костыль, от убитых линий и нежелания их менять.
3) Сделайте хороший контур заземления, он Вам реально поможет. Можете потом тут выложить свой нарисованный контур, ошибки глянуть.
p.s. Интересовался у электрика в США, там вообще нет такого понятия, как противопожарное УЗО. Странно как то, хотя почему странно, там просто линии в порядке и ответственность несут.
Songo написал:
Ну почему, при ТТ, я бы также сделал.
10 мА на насос - глупо . Один потребитель - одно ВДТ 10 мА . Это разумно . Но если приспичит - можно и на три поставить , работает , правда там и потребителей то ... ( это я про свой объект если что )
и слава богу . Я не знаю - у меня заказчики жалуются на ВДТ раз в пятилетку , я только одно менял которое изначально стояло и я предлагал сразу их сменить , дождались что оно глючить стало , ну поменяли .
Songo написал:
то в уличном щите ему самое место, ему ещё кабель в дом защищать. Номинал 300мА (S) - селективное.
Katsiaryna написал:
там где котельная с ванной, в ванной одна розетка( под фен,плойку и т.д.)....я их и соединила
на месте видней . Кстати Katsiaryna, я практически перестал собирать щиты с 1р ВА , либо 1 p+ N , либо 2 р , так классно всё под шину становится , ни каких нулевых шинок . Красота .И в случае аварии очень удобно
serj12 написал:
10 мА на насос - глупо . Один потребитель - одно ВДТ 10 мА . Это разумно . Но если приспичит - можно и на три поставить , работает , правда там и потребителей то ... ( это я про свой объект если что )
Ну так да, всё от потребителей зависит. Я не брезгую ставить 10мА, другое дело, что их много надо (дорого), так как они максимум на 25А .
serj12 написал:
и слава богу . Я не знаю - у меня заказчики жалуются на ВДТ раз в пятилетку , я только одно менял которое изначально стояло и я предлагал сразу их сменить , дождались что оно глючить стало , ну поменяли .
Заказчики разные. Я у себя иногда всякие ВА и ВДТ ставлю для наблюдения за ихним поведением при разных ситуациях. ИЕКовские автоматы на 6А как часики работают при перегрузки . 30мА ВДТ пока на сработку отправить не получилось. Стоит одно на не большой частный дом. Пользуюсь и удлинителем 50м на улице, и сваркой и электроплита, и всё норм. Но это так, для эксперимента.
serj12 написал:
я практически перестал собирать щиты с 1р ВА , либо 1 p+ N , либо 2 р , так классно всё под шину становится , ни каких нулевых шинок . Красота .И в случае аварии очень удобно
Согласен! Я тоже хочу так, только из 1р+N в одном модуле. Но это такая редкость у нас и ценник просто фантастический .
Songo написал:
только из 1р+N в одном модуле. Но это такая редкость у нас и ценник просто фантастический
забудьте , они у всех либо космос по цене , либо не в доступе , я только Legrand могу штучно покупать , а он более 1000 руб за штуку ... Ну и кому его предлагать ?
Katsiaryna написал:
Может после счётчика поменять автомат С32А на противопожарное УЗО 63 А 100 мА?
Только не простое, а селективное. Иначе, скажем, после неудачного выковыривания бутерброда из тостера при помощи ножа, придётся бегать к щитку на столбе.
Katsiaryna написал:
Автоматы после УЗО ставить С или все таки В ?
Для ВДТ без разницы (но, конечно, по возможности, лучше использовать АВДТ). Да и ток КЗ и/или сопротивление заземления всё равно неизвестны.
"заземление TT и АВБШВнг 2х16"
Конечно, кривое "российское TT" для дома и так не самый понятный выбор, а в сочетании с двухжильным бронированным кабелем тем более. Не очень понятно, к какому из защитных заземлений Вы собираетесь присоединять бронь, к домашнему, или к щитку на столбе.
Всем спасибо за ответы. Я в этом деле только начинаю разбираться.... буду всю схему переделывать.Просто мне родственник( электрик, по образованию) сказал,мол,что ты замудряешся, сделай два дифа один на свет,один на розетки и хватит.
По поводу TN-C-S буду читать.
Да,у нас в том году поменяли линии по улице 2 на 35, к щитку 2 на 16 сип. Электросети,вообще ничего не требуют ,им пофиг, Вчера там была сфоткала,что они наделали. Первые два фото это столб возле нашего участка
Katsiaryna написал:
У нас ещё и трансформатор на 63 ква на 120 домов
Мда.
1) Председатель у Вас плохой, надо его менять.
2) С системой TN-C-S заморачиваться нет смысла, тем более, что у Вас на вводе стоит 2п автомат, что уже говорит о том, что никакого PEN проводника после него нет! Делайте грамотную ТТ и хороший контур заземления. Для контура надо хоть примерно знать, на какой глубине начинается влага.
3) Как далеко Ваш дом подключен от трансформатора?
Katsiaryna написал:
Вода первый слой около 11 метров.
Первый слой может и на 11 метров, но влажная земля может быть выше. Надо Вам кто-то, кто контур или рассчитать может, или измерять его сопротивление по мере изготовления.
Katsiaryna написал:
До трансформатора метров 70-80.
Тогда автомат на 32А должен сработать, если не хотите, то можно не ставить противопожарный ВДТ (УЗО).
Да,у нас в том году поменяли линии по улице.
До трансформатора метров 70-80. Katsiaryna,
И вы продолжаете с господином Songoсистему ТТ ?
Между тем нет никаких проблем в вашем шкафчике разделить PEN на N и РЕ . И бросить РЕ тем же СИПом , одной жилой в ПНД трубе до дома и устроить на фасаде ГЗШ, в металлическом шкафчике . СИП для подключения к ГЗШ разумеется оконцевать наконечником ТАМ
Songo написал:
Интересовался у электрика в США, там вообще нет такого понятия, как противопожарное УЗО. Странно как то, хотя почему странно, там просто линии в порядке и ответственность несут.
А не интересовались, какое там расстояние от ТП до дома?
Songo написал:
Интересовался у электрика в США, там вообще нет такого понятия, как противопожарное УЗО. Странно как то, хотя почему странно, там просто линии в порядке и ответственность несут.
А не интересовались, какое там расстояние от ТП до дома?
Songo,
В Северной Америке стандартизованное напряжение во вторичной сети составляет 120/240 В. В результате, падение напряжения определяет протяженность вторичной сети для бытовых нужд и не превышает 250 футов (76,2 м). В Европе вторичная сеть прокладывается на расстояние до 1 мили (1609,34 м).
dokar написал:
И вы продолжаете с господином Songoсистему ТТ ?
Господином меня не надо называть
dokar написал:
Между тем нет никаких проблем в вашем шкафчике разделить PEN на N и РЕ . И бросить РЕ тем же СИПом , одной жилой в ПНД трубе до дома и устроить на фасаде ГЗШ, в металлическом шкафчике . СИП для подключения к ГЗШ разумеется оконцевать наконечником ТАМ
Ну естественно можно сделать отвод с PEN до ВА, но это надо проделать работы Вами написанные, да и тянуть отдельно PE провод, это так себе идея. Линия 1ф и на ней 16 домов висит! Я бы не рискнул там делать TN-C-S, мне кажется, что там всё на отколупайся сделано (судя по фоткам опор и щита учёта). Вы щит учёта гляньте, там ведь вообще нет заземления, щит в воздухе висит! Броня от кабеля в дом вообще не понятно к чему прикручена, к ящику что ли?
Я бы там сделал на крайняк систему TN-C-S, но как указано в ПУЭ, с разрывом всех трёх проводников. То есть поставить на вводе ВА 3п и сделать деление на нём.
ВТБ! написал:
А не интересовались, какое там расстояние от ТП до дома?
Ну естественно интересовался, там всё круто ТП на столбах висит
В Европе вроде тоже нет противопожарного УЗО.
Katsiaryna написал:
Здравствуйте,нарисовала новую схему распределительного щитка посмотрите, пожалуйста.
Перерисовал для лучшего восприятия. Если надо дешевле, то надо оптимизировать. Я ещё подумаю, может ещё кто чего предложит.
А как часто Вы там собираетесь бывать, или Вы там будете жить?
Songo, спасибо огромное. Просто я не умею этими программами пользоваться
В принципе, дешевле не обязательно,надо качественно) Планируем жить постоянно.
Katsiaryna написал:
Здравствуйте,нарисовала новую схему распределительного щитка посмотрите, пожалуйста.
Katsiaryna,
здравствуйте
ну вот, от трех АВ в ряд осталось два
скажите, а зачем Вам нужен второй (перед УЗО 300ма)?
у столба нужно повторно заземлить ноль воздушной линии, если это не сделано работниками сетей
и туда же подключить броню кабеля
на втором конце броню никуда не присоединять
в землю забивать D12мм нужно аккуратно, поэтому лучше пруток D14...16мм
вместо ВН 63А используйте на 100...125А (у них контакты получше)
УЗО 25А замените на 40А
не вижу теплых полов и кондиционеров
гидрофор - это насосная станция?
вместо УЗМ 50Ц используйте УЗМ 51М и ВАР
и я всегда на РКН (реле контроля напряжения) ставлю байпас, чтобы РКН можно было легко отключить при поломке
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
ZooZoo написал:
скажите, а зачем Вам нужен второй (перед УЗО 300ма)?
Я бы тоже его убрал, но не все с этим будут согласны, да и в данном случае, лучше пусть будет.
ZooZoo написал:
у столба нужно повторно заземлить ноль воздушной линии, если это не сделано работниками сетей
и туда же подключить броню кабеля
С чего это? Если система ТТ, то не нужно PEN связывать с заземлением чего либо.
Можно конечно щит на опоре заземлить к PEN и броню к нему, а в доме броню хорошо заизолировать! Но мне эта стрёмная однофазная линии совсем не нравится в качестве PEN. p.s. Может кто ещё чего подскажет, как лучше.
ZooZoo написал:
в землю забивать D12мм нужно аккуратно, поэтому лучше пруток D14...16мм
Кашу маслом не испортишь. Главное знать, что надо оцинкованный. Если без оцинковки, то минимальный 16мм.
ZooZoo написал:
вместо ВН 63А используйте на 100...125А (у них контакты получше)
Вот, значит пачку ВН. Захотят, нарисую. Тут суть такая, что это надо знать, как этим пользоваться, можно и не так включить.
Я бы применил "реверсивный рубильник", или можно выкинуть ВН на вводе и поставить , так даже лучше будет. В одном положении через УЗМ, в другом мимо и накосячить нет возможности.
Songo написал:
Я бы применил "реверсивный рубильник", или можно выкинуть ВН на вводе и поставить выключатель-разъединитель трехпозиционный ВРТ-63 2P 63А IEK, так даже лучше будет. В одном положении через УЗМ, в другом мимо и накосячить нет возможности.
и так тоже можно
особенно при АВ до 32А
а вот от 40А и выше пока только рубильники (2шт)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
Ничего страшного, есть много других производителей которые делают. Чинт я у себя днём с фонариком не найду. Не думаю, что IEK в данном случае будет хуже.
Katsiaryna написал:
Насосная станция стоит в скважине.
Скважина находиться на улице и всё оборудование там же. А чего просто туда не подвести кабель прямо от щита?
Что-то я не представляю такое решение. Это как уличное освещение включающееся с помощью вилки в доме.
Katsiaryna написал:
нарисовала новую схему распределительного щитка
1) У Вас указано Холл и Гостиная, это одно и тоже, или разное? В плане нет надписи.
2) Розетки кухни и розетки рабочей зоны кухни. Что такое рабочая зона - понятно, а что такое розетки кухни, если она у Вас находится в общем помещении с гостиной?
3) Что такое Баня? Это отдельно стоящая постройка и Вы туда просто тянете электричество для освещения и розеток? Электро нагревателей/мощных потребителей там не будет?
Katsiaryna написал:
нарисовала новую схему распределительного щитка
1) У Вас указано Холл и Гостиная, это одно и тоже, или разное? В плане нет надписи.
2) Розетки кухни и розетки рабочей зоны кухни. Что такое рабочая зона - понятно, а что такое розетки кухни, если она у Вас находится в общем помещении с гостиной?
3) Что такое Баня? Это отдельно стоящая постройка и Вы туда просто тянете электричество для освещения и розеток? Электро нагревателей/мощных потребителей там не будет?
Songo, 1) это разные ,холл это закуток между спальней и санузлом.
2) да,кухня- гостиная вместе. Я думала,что возможно телевизор на стене будет или ещё что.
3) Баня отдельно стоящая. В ней вся проводка уже сделана,все работает.
Katsiaryna написал:
3) Баня отдельно стоящая. В ней вся проводка уже сделана,все работает.
А зачем тогда у Вас в схеме есть линия на баню?
Katsiaryna написал:
1) это разные ,холл это закуток между спальней и санузлом.
2) да,кухня- гостиная вместе. Я думала,что возможно телевизор на стене будет или ещё что.
Значит это по сути одно помещение без дверей, только с нишами в стенах?
Духовой шкаф электрический есть, или газовый будет?
Songo, сейчас баня подключена от диф автомата от старого дома,т.е. от старого дома потом отключу ,а в новый дом подключу,в новый щиток,т.к. старый дом будет сноситься.
Да,в принципе,это одно помещение.
Шкаф газовый.
Бойлер будет резервным. Будет подключен циркуляционный насос и автоматика для котла.
Вот так на каком-то этапе человек пропадает. Наверно нашелся "мастер руки из заднего места" и сказал не читать форумы, ибо там ерунду пишут, а он всё сделает как надо, ещё никто не жаловался
Songo написал:
Вот так на каком-то этапе человек пропадает. Наверно нашелся "мастер руки из заднего места" и сказал не читать форумы, ибо там ерунду пишут, а он всё сделает как надо, ещё никто не жаловался
Songo, не поняла,кто куда пропал?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.