Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста,правильно ли составлена схема распределительного щитка в доме. Щиток на столбе уже стоит.Может после счётчика поменять автомат С32А на противопожарное УЗО 63 А 100 мА?Автоматы после УЗО ставить С или все таки В ?
13.06.2021 в 08:22:39
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста,правильно ли составлена схема распределительного щитка в доме. Щиток на столбе уже стоит.Может после счётчика поменять автомат С32А на противопожарное УЗО 63 А 100 мА?Автоматы после УЗО ставить С или все таки В ?
13.06.2021 в 09:01:42
Katsiaryna,
После счётчика должен стоять автомат и только потом УЗО , или у вас другие правила ?
Величина номинала утечки противопожарного УЗО это ведь должна как то обосновываться. При наличии скважинных насосов может оказаться недостаточно ,100мА .
По схеме , такие вещи как уличное и ландшафтное освещение а так же всякие насосы не надо объединять в одну группу с чем либо ещё и желательно их сажать отдельный диифавтомат . Тем самым, они относительно независимы от суммы других утечек и сами не мешают другим работать . Тип кривой АВ зависит от ТКЗ на ваших линиях непосредственно в доме .
Да, ни фига.
13.06.2021 в 09:21:31
dokar, спасибо,поняла. А противопожарное УЗО обязательно должно стоять в уличном щитке или можно его поместить в домашний? Схему переделаю, спасибо.На столбе сделано так
13.06.2021 в 09:40:00
Katsiaryna написал: Автоматы после УЗО ставить С или все таки В ?
Цена автоматов с характеристикой B вменяемая? Тогда именно B - в быту предпочтительны именно они, если нет веских причин отступить от такого выбора.
Следование моим советам вредит кошельку
13.06.2021 в 09:47:05
ВТБ!, да , адекватная. Спасибо.К ним и склоняюсь.
13.06.2021 в 12:07:07
Katsiaryna написал: .К ним и склоняюсь
лишь бы насосов по этим линиям не было ...
И это пройдёт ...
13.06.2021 в 12:18:04
Katsiaryna написал: Здравствуйте
Здраствуйте .
Katsiaryna написал: правильно ли составлена схема распределительного щитка в доме
Нет .
Katsiaryna написал: .На столбе сделано так
Схему ТТ будете воплощать ?
Katsiaryna написал: Автоматы после УЗО ставить С или все таки В ?
Посмотреть падение напряжения и прикинуть ток к.з. , тогда и решать . Katsiaryna, у вас приоритетные нагрузки затыканы чёрт пойми с чем - котельная с ванной ( ??? ) зачем ? , свет желательно : улица отдельно от остального света . И потом - ВДТ под ВДТ , фи , дурной скус ( :) ) так не делают , либо убирайте 10 мА , либо выделяйте их из - под 30 мА
И это пройдёт ...
13.06.2021 в 12:37:40
serj12 написал: либо убирайте 10 мА , либо выделяйте их из - под 30 мА
Ну почему, при ТТ, я бы также сделал. При ТТ, я бы у себя вообще хотел видеть 1 х 30мА (S) общее, а от него линии 10мА. Но к сожалению, 30мА селективных по норм цене нету.
Katsiaryna написал: А противопожарное УЗО обязательно должно стоять в уличном щитке или можно его поместить в домашний?
Если оно Вам вообще нужно, то в уличном щите ему самое место, ему ещё кабель в дом защищать. Номинал 300мА (S) - селективное.
13.06.2021 в 13:00:41
Здравствуйте. Да, заземление ТТ. Я много читала,смотрела схем, практически везде советуют 10 мА после автомата. Буду сегодня разбираться дальше ,нарисую новую с учётом всех нюансов.
13.06.2021 в 13:01:27
Songo, спасибо. В принципе,его можно вообще не ставить?
13.06.2021 в 13:19:12
serj12, там где котельная с ванной, в ванной одна розетка( под фен,плойку и т.д.)....я их и соединила :sorry: