Serge3leo написал: BV, “по этому проводу может пойти ток уравнивания и провод может банально устроить пожар” Я Вас умоляю, какой ток уравнивания потенциалов может пойти по этому поводу, если нет гальванической связи между корпусом стиральной машины и защитным занулением этажного щитка?

Ключевое "если" А если в розетках контакт земли присоединен на корпус этажного щита, который сидит на PEN - то связь есть. А если нет гальвано связи - то заземление электроприборов на трубы запрещено и опасно.

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

21.06.2021 в 21:06:06

BV написал: Ключевое "если"

ТС, конечно, путается в показаниях, но вроде как нет. Его же шарахает, как пишет, типа, чувствительно.

BV написал: А если в розетках контакт земли присоединен на корпус этажного щита, который сидит на PEN - то связь есть.

Если есть возможность сделать нормальное защитное заземление/зануление - в добрый путь. Но до тех пор, пока его нет, нужно либо отключить приборы класса I, либо обеспечить разделение, либо уравнять потенциалы ОПЧ и СПЧ.

BV написал: то заземление электроприборов на трубы запрещено и опасно.

Во-первых, это не заземление, это уравнивание потенциалов. Во-вторых, ПУЭ всех редакций рекомендуют соединять ОПЧ и СПЧ, с умом, конечно. В-третьих, СУП дома, по проекту, рассчитан, что даже при прямом замыкании фазы на трубы не появляется опасных потенциалов.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134852

21.06.2021 в 23:30:28

Serge3leo, Докатились... "здравствуй 70е" :)

Serge3leo написал: , либо обеспечить разделение,

"со стояком 4мм2 Ал" - ну разделяйте :) А там где 10мм2 Cu или 16мм2 Ал - электроплиты и уже разделено ... (исключения - редкость)

Serge3leo написал: либо уравнять потенциалы ОПЧ и СПЧ.

угу, только попытки подогнать старый дом под новые ПУЭ как-то не очень, и да говорите проще "я рекомендую заземлять электроприборы класса 1 на трубы"

Serge3leo написал: Во-первых, это не заземление, это уравнивание потенциалов. Во-вторых, ПУЭ всех редакций рекомендуют соединять ОПЧ и СПЧ, с умом, конечно

Процитируйте плиз, где старые ПУЭ рекомендует С УМОМ соединять ТРУБЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ с ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ (в действующей редакции да, но там описаны и другие части СИСТЕМЫ)?

Serge3leo написал: В-третьих, СУП дома, по проекту, рассчитан, что даже при прямом замыкании фазы на трубы не появляется опасных потенциалов.

любой слесарь полипропиленщик гробит целостность этой системы за полчаса - час, при условии, что система эта была. В старых домах ни о какой системе речи не шло - то есть не было хомутов на трубах, и проводов от них к шине ГЗШ. И любой полипропиленщик ... см выше.

И иллюзии насчет целостности домовой СУП существуют только в Вашей голове, а на практике в регионах все стояки кусочно-массвым методом латаны перелатаны ПП. Чтобы убедиться в этом, откройте ЮТУБ и посмотрите например канал "сантехник-сварщик"

Кроме того существует циркуляр Росэлектромонтаж о установке УЗО, как временной мере повышения безопасности и ни о каких проводниках на трубах - там и в помине нет...