AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

25.06.2021 в 13:49:39

ser000 написал: Если на клеммы фазы 1-2 подключить нулевые провода (слева от стояка, справа к нагрузке), то тоже будет обратный ток и будет ошибка.

Незачёт. Курим "вектор Пойнтинга". Направление передачи энергии не имеет однозначной связи с направлением тока. Причём как для переменного, так и для постоянного тока.

Да, если на клеммы фазы подключить ноль "слева от нагрузки, справа от стояка", то счётчик обнаружит обратный поток энергии.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11274

25.06.2021 в 15:44:49

AlexeyL написал: Направление передачи энергии не имеет однозначной связи с направлением тока. Причём как для переменного, так и для постоянного тока.

То есть доподлинно нельзя сказать по вашим рассуждениям ток бежит с фазы в землю или из земли в фазу? Так если сложить оба провода - нуля и фазы, то выходит ток и вовсе ни куда не бежит.

AlexeyL написал: счётчик обнаружит обратный поток энергии.

То есть счечтик понимает что энергия куда-то бежит - понимая правильно или неправильно, но доподлинно не может определить в каком направлении бежит ток?

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

25.06.2021 в 16:10:16

ser000 написал: То есть счечтик понимает что энергия куда-то бежит - понимая правильно или неправильно,

Да. Буквально "слева направо правильно, справа налево неправильно": интересна только эта проекция вышеупомянутого вектора внутри счётчика.

ser000 написал: но доподлинно не может определить в каком направлении бежит ток?

А это не счётчиково дело, ему пофиг. Он же не электрический заряд учитывает. Тем более, что направление тока в сети переменного тока меняется 100 раз в секунду.

0
vena52
vena52
Резидент

Регистрация: 24.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 1088

29.06.2021 в 16:16:59

AlexeyL, Я переепутал последовательность.Вообщем слева направо - Первый был ввод фазы,а выход фазы взял с 3 контакта.Соответственно Второй был ноль,а 4 был выход нуля.А надо было 1- фаза; 2 - выход фаза: 3- ноль и 4 выход нуля.Вот счетчик и выдал ошибку при неправильном подключение.Пока больше причину перерасхода не искал.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11274

30.06.2021 в 09:54:11

vena52 написал: Первый был ввод фазы,а выход фазы взял с 3 контакта.Соответственно Второй был ноль

vena52 написал: Вот счетчик и выдал ошибку при неправильном подключение.

При таких воводных счётчик должен бы был выдать не ошибку, а искр и отключиться входной автомат, ведь при таком подключении на измерительной шине подключена фаза и ноль, что как бы короткое замыкание. Тут выходит могла и шина подгореть, а как следсвие возможно изменение параметров шины и соответственно не правильный учёт.

Хотя возможно ошибка всё же была несколько иная, возможно на измерительной шине сошлись входная фаза и ни куда не подключенный ноль квартиры, а на нулевой шине входной ноль и ни куда не подключенный провод фазы в квартире.

vena52 написал: Пока больше причину перерасхода не искал.

Счётчик второй могли бы и подключить, вместо РН, возможно сняло часть вопросов.

0
vena52
vena52
Резидент

Регистрация: 24.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 1088

30.06.2021 в 13:51:30

ser000, Я когда включил,то все уже было собрано.При включение сработал автомат ввода на общем коридоре, искр никаких не было,просто отработало по короткому.Вместо выхода фазы на второй клемме,поставил ноль входной.После этого я стал изучать и нашел проблему.После включил,счетчик заработал,ошибки правда не показал.А вот РН включился через 5 минут и напряжение на потребителях появилось.Я общался с производителем счетчика и он мне сказал,что ничего страшного,ошибка записалась,но никак не должна влиять на работу счетчика.Насчет подключения второго счетчика вместо РН ,то может так и сделаю.Хотя РН тоже пока сниму.По ходу будет тогда уже понятно,кто врет и что делать.