Inter написал: для ответа надо знать давление
Замерил давление: холодной воды - 3,7 горячей воды - 3,3
Возможно цифры занижены, т.к. мерил вечером во время потенциально увеличенного водозабора по стояку.
29.06.2021 в 09:42:47
Vovan032, нормальное давление, правда без запаса, но если не наделать "косяков", то должно быть нормально с арматурой на 1/2 и 32ой трубой... расход ещё надо померить, для пущей уверенности. Если есть желание добиться чего-то лучшего, то надо переваривать отводы от стояка, потому что ППР 20ый-это какое-то недоразумение в такой роли.
29.06.2021 в 10:25:26
Vovan032 написал:
Замерил давление: холодной воды - 3,7 горячей воды - 3,3
Возможно цифры занижены, т.к. мерил вечером во время потенциально увеличенного водозабора по стояку.
Vovan032, при таком давлении редукторы скорее всего только ухудшат ситуацию.
29.06.2021 в 16:23:02
Mazayac написал: при таком давлении редукторы скорее всего только ухудшат ситуацию.
т.е. Вы рекомендуете собрать узел без редукторов?
29.06.2021 в 17:48:05
Vovan032, да, я бы собрал без редукторов.