ДляВВ
ДляВВ
Новичок

Регистрация: 23.06.2021

Омск

Сообщений: 1

23.06.2021 в 14:46:30

Для резервирования необходимо подключить однофазный бензогенератор 6 кВт к домовой сети. В доме есть заземление, т.к. есть газовый котел. В эл щитке сетевой ноль заземлен. Правильно ли я понимаю, если отключить общую сеть и подключить к домовой сети генератор, один из его выводов будет на "местной" земле, что, наверное, не хорошо? Если же местное заземление при включении генератора отключать от ноля, что будет с газовым котлом, ведь это соединение ему нужно. Как быть, есть решение?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.06.2021 в 18:00:37

ДляВВ написал: В эл щитке сетевой ноль заземлен.

Это как?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22192

23.06.2021 в 18:12:54

megrad написал: Это как?

Как обычно в любой тн. Глухозаземленная нейтраль называется.