Прец Emerson S23UA (407 фреон).

При выходе на режим следующие параметры: Т улицы - 35 гр Т в помещ. - 22 гр

Ток компрессора - 14,23А (i-oper max 15.9A) Смотровое: без протока и пузырьков

Нагнетание: Давление перед трв - 22.7 бар Температура конденсации - 52 гр Температура трубы после конденсатора перед ресивером - 41.3 гр Переохлаждение: 10.7

Всасывание: Давление перед компрессором ~ 4.5 бар Температура кипения ~ -1 гр Температура трубы возле термобалона - 12.9 гр Перегрев: 13.9

Проблема: высокое давление нагнетания. Периодически срабатывает реле давления (при 26 бар). Конденсатор помыт. Испаритель чистый. Вентилятор конденсатора работает на максимум. Проблема я так понимаю либо в избытке фреона, либо в низкой производительности конденсатора, либо в наличии воздуха в контуре ? Почему показатель перегрева высокий ?