25.06.2021 в 21:30:55
barbos02 написал: Спасибо
Да не за что. Как будете делать, или щит в квартиру рисовать, выкладывайте сюда, будем посмотреть :)
25.06.2021 в 22:13:41
Songo написал: В квартирном щите на вводе ВН 63А 2п
Зачем такой номинал,если в этажном щитке будут " ВА25-32А" ?
25.06.2021 в 22:20:42
Andrey80 написал: Зачем такой номинал,если в этажном щитке будут " ВА25-32А" ?
Ну к примеру у нас в магазине цена или одинаковая, или почти одинаковая, а прочность контактов лишней не бывает.
25.06.2021 в 22:45:35
Songo написал: прочность контактов лишней не бывает.
Если с этой точки зрения,то возможно. Но в случае срабатывания по номинальному току автоматов,придется бегать в подъездный щиток.
25.06.2021 в 23:10:06
Прошу покритиковать
Шина N "ноль" в корпусном изоляторе на DIN-рейку ШНИ-6х9-14-К-С IEK контакты 1,2,3,4 - оконцевать наконечниками.
в качестве QF1 имеется несколько кандидатов:
25.06.2021 в 23:18:26
Щиток внутри квартиры: вход Выключатель нагрузки 2п ВН-32 63А (MNV10-2-063)
Стиралка Выключатель автоматический дифференциальный АВДТ-32 1п+N 16А 30мА С(Электронный) (MAD22-5-016-C-30)
духовка Выключатель автоматический дифференциальный АВДТ-32 1п+N 25А 30мА С(Электронный) (MAD22-5-025-C-30)
водонагреватель Выключатель автоматический дифференциальный АВДТ-32 1п+N 25А 30мА С(Электронный) (MAD22-5-025-C-30)
Холодильник АВ С16
плюс несколько АВ С16 на розетки и АВ С10 на свет.
26.06.2021 в 00:11:25
Andrey80 написал: Если с этой точки зрения,то возможно. Но в случае срабатывания по номинальному току автоматов,придется бегать в подъездный щиток.
Бегать и так придётся скорее всего, так как селективности в таких номиналах нету.
barbos02 написал: Шина N "ноль" в корпусном изоляторе на DIN-рейку ШНИ-6х9-14-К-С IEK
А Вам точно нужна эта шина там? Если там больше не будет никакой модульки, то шина эта бесполезна, лишних 2 соединения.
26.06.2021 в 00:13:53
Songo, а какой QF1 порекомендуете?
26.06.2021 в 00:15:17
barbos02 написал: Щиток внутри квартиры:
Вы менять проводку во всей квартире будете? Если да, то лучше сразу всю схему с помещениями и установленной техникой в них.
barbos02 написал: АВДТ-32 1п+N 16А 30мА С(Электронный) (MAD22-5-016-C-30)
Забудьте про них. Если надо бюджетно, то ставить надо ВДТ от IEK, они электромеханические, что в Вашем случае очень хорошо.
26.06.2021 в 00:27:30
barbos02 написал: а какой QF1 порекомендуете?
Любой из этих. Если надо 1 полюс, то тоже самое, только 1п. ВА47-29 2Р 32А 4,5кА С IEK (MVA20-2-032-C) ВА47-60 2Р 32А 6кА С IEK (MVA41-2-032-C) ВА47-60M 2Р 32А 6кА С IEK (MVA31-2-032-C)
Если есть Хагер и цена устраивает, то можно его взять. Ещё от шнайдера серия Resi9 нормальная.
Из бюджетных ВДТ - ВД1-63 2Р 63А 30мА тип А IEK (MDV11-2-063-030), или на 40А, тут уже по цене смотрите.
26.06.2021 в 08:34:09
Songo, благодарю вас.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу