спасибо за ответ, :) я планирую положить бронированный кабель ВБбШв 5х6,0 кв. мм
до "домашнего" щитка в тамбуре, а под тамбуром сделать облегченный вариант заземления на одном уголке - нет противопоказаний? Или лучше уже там не делать дополнительного заземления РЕ?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.04.2007 в 15:32:49

Leonid53 написал : я планирую положить бронированный кабель ВБбШв 5х6,0 кв. мм

Разумное решение, а то как дело доходит до брони, то чаще предпочитают огород городить со всякими трубами и воздушками не понимая, что в конечном итоге ВБбШв обойдется дешевле и долговечнее.

Leonid53 написал : под тамбуром сделать облегченный
вариант заземления на одном уголке

Лично я бы не стал. Не могу объяснить теоретически, но "пачкать" чистый TN-C-S не стоит. Зачем вам лишние источники блуждающих токов?

0
Leonid53
Leonid53
Резидент

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

09.04.2007 в 15:53:57

avmal написал : в конечном итоге ВБбШв обойдется дешевле и долговечнее.

кстати, стоит такой Москабельметовский кабель в "Электромонтаже" 240 р./метр при весе 0,673 кг/м - много не съэкономишь :confused:

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.04.2007 в 16:11:50

Leonid53 написал : много не съэкономишь

Покупать не обязательно в Электромонтаже - можно найти и дешевле, а экономить вы начнете уже в прцессе транспортных расходов и эксплуатации. Или делайте в трубах или воздушкой ...

0
Leonid53
Leonid53
Резидент

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

09.04.2007 в 16:22:14

так я самый дорогой из их списка привёл - Кольчугинский дешевле. Вес тоже не слишком большой, можно и на легковом автомобиле довезти :)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

09.04.2007 в 17:44:12

Leonid53 написал : следует ли дополнительно заземлять шину РЕ в распределительном щитке в доме

Молниеотвод всё едино положено к СУП подключать.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Leonid53
Leonid53
Резидент

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

09.04.2007 в 18:15:54

СУП - это "система уравнивания потенциалов" или лапша?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.04.2007 в 18:24:15

ВТБ! написал : Молниеотвод всё едино положено к СУП подключать.

... но уже к РЕ, а не к РЕN.

Leonid53 написал : СУП - это "система уравнивания потенциалов

Именно.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

09.04.2007 в 18:32:53

avmal написал : но уже к РЕ, а не к РЕN

А автор именно про повторное заземление PE и спрашивал...

0

Следование моим советам вредит кошельку

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.04.2007 в 18:52:28

ВТБ! написал : А автор именно про повторное заземление Pe и спрашивал...

Лично я бы не стал, тем более с одним уголком. Молниеотвод - другое дело. а здесь получается сам делаешь лишний объект для СУП.

0
Leonid53
Leonid53
Резидент

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

09.04.2007 в 19:14:36

а насколько необходимо заземлять антенну? Сосед даже снял свою молниезащиту, так ему рекомендовали, потому что рядом стоит высокая стальная труба котельной. Мы подальше, но домик тоже не самый высокий. А если и делать, то обязательно ли заземление соединять с РЕ? Все эти правила ТУ расчитаны на точное соблюдение ряда условий, а при неточном выполнении условий вреда не будет?

С другой стороны, именно наличие заземления спутниковой антенны на крыше 9-этажного дома (это уже совсем другая история) пожгло аппаратуру за счет индукции при ударе молнии рядом. Незащищенная аппаратура благополучно пережила это событие :p