08.07.2021 в 21:04:38
megrad написал: Я поставил бы в область обведённую красным
Интересная мысль, я в эту сторону не думал. Там будет спрямление стены, эта конструкция из дерева.
08.07.2021 в 21:07:36
ser000 написал: Можно понять хотение иметь щит дома
Не хочется из подъездного щита много линий тащить, вместо одного толстого ввода. Хотя от подъездной фазы на вводной автомат кажется эти жмоты 4-ку кинули
08.07.2021 в 21:10:28
megrad написал: А чем Вас УЗО и три АВ не устраивают?
Боюсь это слишком простой :) Хочется входной рубильник, две группы розеток, свет, санузел через узо, отдельный автомат на духовку и отдельный на кондиционер(ы) плюс реле напряжения. Возможно ещё отпускной рубильник на холодильник.
08.07.2021 в 21:31:33
юра Т написал: щит уже есть, в нем полно места,
Предлагаете две дин-рейки друг над другом?
09.07.2021 в 10:08:07
forchup написал: Интересная мысль, я в эту сторону не думал.
Лишь бы габариты под щиток подошли. В принципе щит можно расположить вертикально. АВ и УЗО будут горизонтально. Вот только РН стоять будет не очень комфортно.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
09.07.2021 в 18:22:11
forchup написал: Предлагаете две дин-рейки друг над другом?
можно и так, или слева и справа место есть, скромный комплект автоматики вполне влезет