31.01.2010 в 17:47:21
Привет Леша! Заинтересовало сообщение о семисторном регуляторе вместо РНО. Я его собрал года три назад но так и не установил в ЭТЛ, руки не доходили.В данный момент как говорится "приспичило", замены больше нет а ремонтировать все хуже и хуже. Ролики почти все стерлись а у меня пять машин. Как он себя ведет?
31.01.2010 в 17:58:48
Осциллографа нет, чтобы форму напряжения глянуть. А так нормально ведет. На сварочнике из строя не выходил за весь период эксплуатации. РНО на 40А, регулятор справляется. Да для подстраховки стоит кулер на 220В. Собрано на монтажной плате. Симистор на радиаторе. Удачи!.
31.01.2010 в 18:02:40
У меня вопрос к ETL. На дожиг трансформатор или напрямую из сети?. Просто не понял.
31.01.2010 в 18:13:33
привет всем! смотрю у нас большие сдвиги. Есть трансы электронные от 12 В правда всего 5 кВ но вес 0,15кг посмотрите на www.neonsale.ru/catalogue/4/36/
31.01.2010 в 18:27:37
соединительные провода, продаются в магазинах для подключения трансформаторов к неоновым вывескам/рекламе - они рассчитаны на напряжение 20KV.
31.01.2010 в 19:16:08
31.01.2010 в 19:27:18
Доброго вечера! По поводу использования электронных трансформаторов огорчу-они не подходят для этих целей: 1. почти у всех встроенная защита от режимов холостого хода и короткого замыкания, те дешёвые которые её не имеют моментально выходят из строя при повреждении неоновой трубки. 2. Рабочая частота высокого напряжения колеблется от 25кГ до 35кГ поэтому на емкости кабеля все высокое напряжение моментально упадет, кстати сами производители в инструкциях по установки ограничивают длину соединительных проводов одним метром.Почитайте внимательно ссылку которую раньше дал ETL.
31.01.2010 в 20:02:41
а вместо регулятора на симисторе обычный диммер не подойдет?
31.01.2010 в 21:09:25
Добрый вечер всем, кто подошел!
Леше. Остановимся на лучшем. Важно найти лучшее или суметь изобрести. Не торопись. Сейчас у нас период сбора информации. Потом начнется период выбора оптимального варианта. Дальше сборка и т.д.
Дожиг напрямую: от сети на симисторный регулятор (0-220В, 0-50 А) затем на сглаживающий конденсатор 2000 мкФ 400 В и через обратные диоды на поврежденный кабель.
jeka_med. Если будем использовать электронные, то такие, которые нам подходят (или придумаем сами), а за частоту не волнуйся. Прежде чем ее подать мы выпрямим две полуволны и через высоковольтный столб подадим на поврежденныйкабель.
технику1. Спасибо. Информация принята. Диммер - это что?
Кто-то предлагал регулятор на одном полевом транзисторе. Схему я так и не получил. Жду.
31.01.2010 в 21:18:24
Есть одна схемка. Посмотрите. Когда-то я использовал ее в ключевом режиме. Но оказывается она годится для регулировки. У кого есть время, проверьте как она себя ведет и сообщите. Сейчас прикреплю.
31.01.2010 в 23:44:11
Наверное пришло время нарисовать структурную схему, а то не всем понятно, чем мы тут занимаемся.