Аватар пользователя
ETL

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Запорожье

Сообщений: 75

03.02.2010 в 02:50:14

#1628030

Другой разговор. Если Вам интересно, посмотрите материалы форума http://yanviktor.ucoz.ru/forum/4-10-1%D0%B8 начиная со страницы 9. Там вы найдете ответы на многие вопросы. В частности о МПУ-3 "Феникс". (Напряжение 20 кВ, 5 кВ, 600 В. Ток 150 мА, 1,2 А, 20 А, автоматический режим, вес 55 кг, стоимость 389000 рублей. Я звонил на завод изготовитель ПРИБОР-СЕРВИС 29.01.2010г). Пользуюсь лично проверенными фактами. Я, кстати, занимаюсь вопросами поиска повреждений кабельных линий с 1979 года и очень хорошо вас понимаю. Постарайтесь и вы меня понять. С наилучшими пожеланиями, ETL.

Аватар пользователя
Леша

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Барнаул

Сообщений: 14

03.02.2010 в 11:22:34

#1628366

Здравствуйте всем!! Неожиданная проблема-дома ИНЕТА нету! С работы некогда. Вопрос маненько не в тему: Кто какими рефлектометрами пользуется?? Нужна приблизительное сравнение. Знаю про РЕЙС-305(работает знакомый). А кто нибудь пользуется 28ИРК-ПРО ГАММА? Вроде собрались приобретать. Хочу услышать советов СПЕЦИАЛИСТОВ!!! Спасибо!.

Аватар пользователя
IZOL

Местный

Регистрация: 26.01.2010

Нижний Новгород

Сообщений: 6

03.02.2010 в 12:37:24

#1628474

Для Леши! Есть у нас Рейс-105Р, Рейс-305, Р5-13. Каждый по своему хорош. Но в основном монтеры предпочитают Р5-13. Он прост в обращении (быстрая готовность к работе), и его функций вполне хватает на обычных кабелях. Рейс-305 хороший прибор, точный. Им пользуемся в основном на кабелях из СПЭ где повреждения -однофазные. Но в рутинной работе лучше Р5-13. Не знаю кто как измеряет, но нам достаточно знать примерную зону, чтобы не идти по всей трассе с кабелеискателем. Мы работаем в жестком режиме, долго искать МП-большая роскошь. Если у вас небольшие объемы и плохие привязки МП то конечно лучше купить что нибудь получше и со встроенной памятью. Рейс выпускае фирма "Стелл" из Брянска. Весь вопрос в цене.

Аватар пользователя
ETL

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Запорожье

Сообщений: 75

04.02.2010 в 03:45:23

#1629962

Для everes. http://www.electrician.com.ua/magazine/view725.html Для RU. Был задан вопрос о времени заряда кабельной линии при использовании неоновых трансформаторов. Расчет показал, что при работе с кабельной линией 10 кВ сечением 240 кв. мм и длиной 10 км время заряда не превышает 3-х секунд. При меньшем напряжении, сечении и меньшей длине кабеля время заряда пропорционально сокращается. Так что с этой точки зрения проблем нет.

Аватар пользователя
IZOL

Местный

Регистрация: 26.01.2010

Нижний Новгород

Сообщений: 6

04.02.2010 в 19:00:08

#1631119

Господа! у кого есть опыт работы с прибором "MFM 5-1" для поиска повреждений оболочки на КЛ СПЭ? Ни разу не получился замер до места повреждения.

Аватар пользователя
jeka_med

Местный

Регистрация: 28.11.2009

Кишинёв

Сообщений: 16

05.02.2010 в 23:42:22

#1633881

Для сомнивающихся по поводу массо-габаритных показателей прожигающей установки, для примера в.в часть смотрите здесь: http://www.td-automatika.ru/catalog/detail.php?ID=17474

Аватар пользователя
jeka_med

Местный

Регистрация: 28.11.2009

Кишинёв

Сообщений: 16

06.02.2010 в 00:14:16

#1633921

Насчет "Феникса" : Судя по отзывам не очень хороший прибор. В Молдове (её части) испанцы все оборудование приобретают у немцев: http://www.sebakmt.com/ru/home/produkty.html

Аватар пользователя
ETL

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Запорожье

Сообщений: 75

06.02.2010 в 12:17:21

#1634262

Всем приятных выходных!
Спасибо jeka_med за поддержку. Нам конечно до таких технологий далеко. Поэтому приходится изворачиваться кто как может. Одно могу сказать. Установка по приведенной мной схеме (смотри рис. №2) работает, кто бы и что бы об этом не говорил. И вес ее в десять раз меньше, предлагаемого "отечественными" производителями. 04.02.10 с ее помощью нашел повреждение кабеля. Второй кабель не поддался. Пробоя (искры) нет. Защита срабатывает по току утечки. Пришлось бахнуть акустикой. Может у кого есть схемы генераторов акустических ударных волн: ГАУВ-5М, ГАУВ-6, ГАУВ-20? Есть соображения по их модернизации. В Интернете есть описания установок, а самих схем, вынесенных в приложения нет. Удачи. ETL.

Аватар пользователя
ETL

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Запорожье

Сообщений: 75

09.02.2010 в 14:20:38

#1640517

Доброго здоровья всем! Прошу участников проекта "Малогабаритная установка прожига-дожига" Леша (№1), RU0AJP (№2), Техник (№3), jeka_med (№4) обращаться к ETL персонально по вопросам изготовления, наладки и испытаний установки. Срок окончания полевых испытаний установки лабораторией ETL - 01.03.2010г. Сроки внесения предложений, улучшающих конструкторскую разработку не устанавливаются.

Аватар пользователя
ETL

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Запорожье

Сообщений: 75

10.02.2010 в 03:26:40

#1641962

Конструкторам установки прожига. Схема регулятора, который выбрал я. http://freemail.ukr.net/7EfP9mPqQx/q/readmsg/Regulyator_moschnosti_peremennogotoka-_Regulyatorymoschnosti-_Katalogstatey-_Personalnyy_sayt.mht?id=12657341540000001887;0;1&mode=attachment

Аватар пользователя
ETL

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Запорожье

Сообщений: 75

13.02.2010 в 13:48:30

#1648401

Добрый день всем! Кому интересно, предлагаю схему, умеющую искать заплывающий пробой.

Аватар пользователя
ETL

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Запорожье

Сообщений: 75

20.02.2010 в 15:49:49

#1661209

Конструкторам установки прожига-дожига. Представляю разработанную совместными усилиями схему. Спецификация комплектующих и рекомендации по сборке и наладке высылаются по заявкам Леша, RU0AJP, Техник и jeka_med бесплатно.

Аватар пользователя
новичок

Местный

Регистрация: 20.02.2010

Астрахань

Сообщений: 41

21.02.2010 в 18:45:41

#1663352

Здравствуйте.
Плиз перечень деталей и обмоточные данные для вашего устройства "Схема прожига БЕСТ"хочу попробовать, может получится компактно .

Аватар пользователя
новичок

Местный

Регистрация: 20.02.2010

Астрахань

Сообщений: 41

21.02.2010 в 18:54:13

#1663366

Здравствуйте. В моём АИДе накрылись диоды СДЛ-0,4-800-04 если у кого есть лишние продайте пару штук БУшные тоже пойдут. Или подскажите чем заменить . Пока в мыслях только одно поставить 10шт 15 кВ диодов HVM-15 .
Посоветуйте. У нас найти родные не получается.

Аватар пользователя
ETL

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Запорожье

Сообщений: 75

22.02.2010 в 19:22:02

#1665353

Доброго вечера всем! Для "новичка". Можно попробовать КД105Г 800 В 300 мА. У меня столб на таких диодах работает лет двадцать. Оформлен в виде цилиндра диаметром 90 мм длиной 700 мм. Залит парафином. Можно КЦ201Е 15 кВ кажется 500 мА. Или купите СДЛ-0,4-800-04 через Интернет-магазин с доставкой. Интересно почему столб "накрылся"? Просто так ничего не бывает. Насчет 10 шт 15 кВ HVM-15... Это 150 кВ вместо 80 кВ. К чему такая роскошь? Не уверены в производителе? Не покупайте! По вопросу "Схема прожига БЕСТ" пишите на Е-mail: best_ltd@ukr.net или запишитесь в разработчики. Тогда продукты совместных разработок будете получать бесплатно. Насчет компактности не сомневайтесь!

Аватар пользователя
новичок

Местный

Регистрация: 20.02.2010

Астрахань

Сообщений: 41

23.02.2010 в 11:44:37

#1666547

Здравствуйте ELT. С праздником Вас и всех защитников отечества.

В аппарате АИД-70 вообще-то установлены 2 таких столба СДЛ-0,4-800-04, в том что мне достался стояли 6шт-Д1007 и все они были "дохлые" , это сделали (установили вместо СДЛов Д1007)предыдущие владельцы, как они смогли убить СДЛ-0,4-800-04 я вообще не представляю, но это железо, а оно бывает ломается.(кстати в ВВ выпрямителе АИИ-70 установлены 16 Д1007 (8кВ каждый)128 кВ Зачем это?) А как Вы в АИД смогли запихнуть эту кучу диодов ? Или они не для АИДа? Кстати,не подскажите почему при испытаниях постоянным током используют отрицательную полярность?

P.S. В "Схеме прожига БЕСТ" случайно не КР1182ПМ1 ?(Очень похожа) Мне то в принципе хотелось узнать марку симистора и тиристора да резисторы которые стоят в у.э..

Аватар пользователя
Леша

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Барнаул

Сообщений: 14

23.02.2010 в 15:43:30

#1666954

Да вобщем-то все правильно. Выбор диодов д однополупериодной схеме выпрямления во вложенном файле.

Аватар пользователя
новичок

Местный

Регистрация: 20.02.2010

Астрахань

Сообщений: 41

23.02.2010 в 17:14:51

#1667107

Спасибо Алексей за табл.выбора. Хоть натянуто, но заводчане придерживаются основных поняий. А по поводу отрицательной полярности при испытаниях ? Вам что нибудь известно ?

Аватар пользователя
ETL

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Запорожье

Сообщений: 75

23.02.2010 в 17:30:26

#1667135

Добрый вечер! Всем мои поздравления. Отвечаю Новичку: Первоначально в АИИ-70 стоял кенотрон КР 150. Он и сейчас в моем музее. Кто, когда и зачем поставил 16 шт. диодов Д 1007 сказать не могу. Я в 1998г. собрал выпрямительный столб из 16 штук Д1008 10 кВ без выравнивающих цепочек из резисторов (или конденсаторов). Работает по сей день. Выпрямительный столб из диодов КД 105Г собран отдельно. Вместе с трансформатором от АИИ-70 около 20 лет используется для испытания электрозащитных средств. Не вдаваясь глубоко в физику процесса скажу, что диэлектрики обладают худшими характеристиками, находясь под отрицательным потенциалом. Поэтому испытываются таким образом. И наконец, по схеме прожига. Действительно в качестве фазового регулятора используется микросхема КР1182ПМ1. Да я и не делаю из этого секрета. Если вы внимательно просмотрите 2 и 3 страницу форума, то найдете многое из того, что вас интересует. Кстати, вы получили мое персональное сообщение? Ответьте. Если у вас все так плохо, я вышлю вам спецификацию. Отдадите долг, когда сможете. С уважением, ETL.

Аватар пользователя
jeka_med

Местный

Регистрация: 28.11.2009

Кишинёв

Сообщений: 16

23.02.2010 в 17:36:55

#1667151

Всех с праздником! Для новичка: Набираешь http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/%27%27Bibliotekaelektromontera%27%27/%27%27Biblioteka_elektromontera%27%270300-0399.html далее находишь выпуск 0302,скачиваешь и на стр 25 находишь ответы на твои вопросы.

Аватар пользователя
Леша

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Барнаул

Сообщений: 14

23.02.2010 в 17:41:17

#1667166

Искал сейчас и не нашел информацию. На память, при измерении мегаомметром,и т.п., необходимо соблюдать именно такую полярность: - на измеряемую часть,+ на заземленную. Связано с процессом навроде коррозии. Точнее попозже.

Аватар пользователя
новичок

Местный

Регистрация: 20.02.2010

Астрахань

Сообщений: 41

23.02.2010 в 17:58:03

#1667200

Для "jeka_med". Большое спасибо за ссылку . Я давно искал подобные древние книженции - в них самая соль не то что новая литература. Благодарю.

Аватар пользователя
техник1

Местный

Регистрация: 31.01.2010

Астана

Сообщений: 10

26.02.2010 в 22:24:14

#1674314

привет конструкторам установки прожига-дожига! ETL как прошли испытания новой установки? Я так понял сейчас вопрос стоит по конструктивному исполнению? Скинь пожалуйста спецификацию и рекомендации на майл Kusainov-s@mail.ru! Спасибо!

Аватар пользователя
ETL

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Запорожье

Сообщений: 75

27.02.2010 в 07:51:59

#1674790

Доброе утро! Технику: Документация отправлена. Испытания в полном объеме до 01.03.2010 завершить не успел. Погодные условия тормозили. Нужна статистика. Один-два кабеля - это не показатель. Надо хотя бы десятка два для отладки. Случаи ведь разные. Мне и самому хочется побыстрее. Но я не могу желаемое выдавать за действительное. Приятных выходных, ETL.

Аватар пользователя
новичок

Местный

Регистрация: 20.02.2010

Астрахань

Сообщений: 41

28.02.2010 в 20:16:29

#1677555

Здравствуйте. ELT- насколько я понимаю Вы уже установкой прожигали-дожигали? Подскажите, а как ведёт себя регулятор тока дожига при токе 60-70-80а? Спрашиваю потому ,что при таких токах помехи создаваемые р-ром начинают влиять на сам регулятор и он становится непредсказуемым, наблюдаются броски тока запредельные, если он ничем не ограничен в первичке, то ток огромен, вылетают тиристоры .(имел печальный опыт ). У Вас такого не наблюдается?

Аватар пользователя
ETL

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Запорожье

Сообщений: 75

28.02.2010 в 21:56:15

#1677813

Всем добрый вечер! Новичку. Пока был прожжен один кабель током 10 А. (Я не спешу уменьшать резистор R3) Токами больше 50 А не работаю. Что касается помех, пока неприятностей не наблюдал. Но за предупреждение спасибо. С микросхемой КР1182ПМ1 раньше работать не приходилось. Использовал одно плечо тиристорного регулятора РН-63.

Аватар пользователя
ETL

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Запорожье

Сообщений: 75

28.02.2010 в 22:16:52

#1677879

Новичку. Посмотрите вложение. Может найдете ответ.

Аватар пользователя
новичок

Местный

Регистрация: 20.02.2010

Астрахань

Сообщений: 41

01.03.2010 в 18:56:06

#1679311

Для ETL. С внутренним устройством ПМки я знаком ,то о чём я говорил выше присуще практически всем регуляторам если у них нет защиты от помех , РН-63 схемно готов для работы в условиях больших токов и значительных помех, более того в комплекте прожига штатной лаборатории (где он установлен) с помехами тоже борются RC-цепочки и тд. Просто схемы стандартного включения микросхем даны для идеальных условий (активная нагрузка, отсутствие реактивной составляющей) , поэтому я и спросил как ведёт себя рег-тор. А вообще какие кабеля у Вас дожигаются током 10А? , за прошедший год ну может пара кабелей у меня сварилась минимальным (40а)током и то свинцовые.
Да и вообще у нас на эксперимент нет времени : приехали , повышенным щёлкнули , переключились на прожиг потом дожиг ,прилип на оболочку- ударили акустикой, оторвали-жгём дальше до 2-х фазного короткого, не оторвался прогреваю дожигом на максимуме (80-100а)потом удар ,отрывается по любому .Р5-10 прикидываем где и генератор с клюшкой . от30мин до часов 4 больше не было и всё, народ начинает лопатами стучать , муфты воткнули ,испытали и бегом дальше. Просто нет времени, вокруг народ всякий бегает, каждые 5 мин -вопрос когда? Быстрее сделал- быстрее включились,лампочки загорелись и всё про тебя здесь забыли, и т.д и т.п

Аватар пользователя
ETL

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Запорожье

Сообщений: 75

01.03.2010 в 20:51:26

#1679476

Добрый вечер! Новичку. Что касается второй части сообщения, обычно так и происходит. Меня особенно возмущает когда период раскачки заказчика затягивается. Пока выпишут наряд, пока почешутся с подготовкой рабочего места, пока раскопают, чтобы подтвердить наличие МП. Насчет тока дожига. Ток дожига до 50А. А 10А о которых я говорил - это ток прожига однофазного повреждения. Сваривать жилу кабеля с оболочкой смысла не имело. Работали акустикой. С экспериментами на чужом кабеле мне тоже не дают разогнаться. А собственным полигоном увы не располагаю. С фазовым регулятором будем разбираться. Если будет возбухать, попробую помеходав. В крайнем случае поищем другую альтернативу РН-63.

Аватар пользователя
ETL

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Запорожье

Сообщений: 75

08.03.2010 в 09:16:56

#1691622

Доброе утро всем! Для женщин.

Вас поздравляю с Женским Днем, Который ежегодно с опасеньем ждем! Ведь мало женщину приветствовать, Еще необходимо соответствовать!

Желаю побольше любви и улыбок, А жизненный путь проходить без ошибок. Здоровья на многие годы вперед, Мечты и фантазий высокий полет! И мирного неба. И счастья детей. Все будет, старайся и доброе сей! ETL.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу