Проработав на Ярославской лаборатории сделал для себя вывод:
1 Наши не умеют собирать комплексное оборудование в единую цепь Обязательно сгорит что нибудь через пару месяцев-год.
Прежде в сего это связано с напряжением в сети и заземлением на месте работы. У каждого города или области оно своё ( только в ПУЭ написано правильно) В реальности всё наоборот или что-то похожее из ПУЭ
Плюс сюда производители лабораторий не интересуются реальными вещами. Они их берут из ПУЭ, РД, и т.д
2 Я перешёл (т.ё пытаюсь перейти) на компактное оборудование для поиска зарубежного производства. Плюс есть свои наработки по отысканию, которые не реализованы отечественными производителями.
3 Не экономьте на деньгах. Экономьте на времени поиска повреждения. Не один из Отечественных производителей лаборатории этого не реализует, он работает по принципу ещё вороства,( т.е пользуется не "образованностью" покупателя) а не по принципу покупатель -это ключ к успеху и уважению.
Приветствую тебя, everes!
Зарубежные производители, как правило, не учитывают нашей "специфики" изготовления и монтажа кабельных линий. Их нежные приборы у нас часто не применимы. Скажи, на какие зарубежные приборы ты делаешь ставку. Если можешь, поделись своими наработками. Можно на E-mail: best_ltd@ukr.net
хрен там! Полно ляпов.
Даже в нормативах МЭК по заземлению полно нестыковок и неопределённости.
Почитайте Ю. В. Харечко - Основы заземления электрических сетей и электроустановок зданий
Да я согласен, что в нормативах МЭК по заземлению полно не стыковок и неопределённости.Но по этим не стыковкам и неопределённости и собираются НАШИ лаборатории
И с этим я согласен, что зарубежные производители, как правило, не учитывают нашей "специфики" .Их нежные приборы у нас часто не применимы. Но по крайней мере С НАШИМИ мозгами можно делать более- менее какие либо прогнозы. А с НАШИМИ только прошли испытания или нет и так по всем направлениям "включая и правосудие"
Syscompact 2000M. Компактная мобильная система для локализации мест повреждений на кабельных линиях.
2 ULB-30. Система для точной локации дефектов высоковольтных кабелей.
А ставки я делаю
на терроомметр 3200,
навигатор автомабильный
Syscompact 2000M. Компактная мобильная система для локализации мест повреждений на кабельных линиях.
2 ULB-30. Система для точной локации дефектов высоковольтных кабелей.
Плюс были случаи находил однофазные( кило-мегаомные повреждения) повреждения при помощи генератора КП(поисковый комплект) 500 Ярославского изготовления. Путём подключения "жила-жила".
На этом сайте http://electro.narod.ru/download/electro/2547845124.htm очень очень хорошая книжка. Именно с этой книжкой пришёл к своим убеждениям и к своей теории по отысканию повреждений. Именно она наталкивала меня на неординарные методы отыскания, которые где-то и описаны можеть быть. Но при общении с коллегами про неординарные методы отыскания смотрели на меня как на дурака
everes написал :
Плюс были случаи находил однофазные( кило-мегаомные повреждения) повреждения при помощи генератора КП(поисковый комплект) 500 Ярославского изготовления. Путём подключения "жила-жила".
Здравствуйте everes.
Не поделитесь с нами (Ангстрем-ИП) подробностями применения КП-500 для отыскания МП при таких сопротивлениях? Режимы генератора, тип кабеля, условия его залегания. Сюда или на наш форум http://angstremip.ru/forum/. Или может дадите свой тел в личку и время когда удобно позвонить. Вопрос не из любопытства, для пользы делу.
Здравствуй Ангст
По поводу (Ангстрем-ИП) с подробностями применения КП-500 для отыскания МП при таких сопротивлениях? Начни с с моего сообщения от 13.10.2009, 15:55 Т.к. этот способ не всегда оправдывается ,но 70% от 100% успешно. Там я описывал случаи , когда в первый раз открыл для себя этот способ. ETL тоже был удивлён . При общении с ним ,он согласился ,что этот метод имеет право на жизнь при определённых условиях.Эти условия возможны ,когда есть статистика по неоднородным методам отыскания.
Т.е я не опишу так как описывал когда у меня этот метод получался( обнаружил случайно, как Ньютон открыл закон, когда на голову упало яблоко). Посмотри мои сообщения и общение с ETL. У меня не так их много всего 29 Я этот метод оставил для себя как " можно сказать Эврика" Я сейчас делаю ставки на навигатор и акустику.
Ещё на эту тему есть на http://yanviktor.ucoz.ru/forum/4-10-1 примерно отсюда Пятница, 15.01.2010, 11:04 там тоже найдёш не ординарный подход на тему испытание кабеля. Я не помню как искать Здесь ETL мой метод Понедельник, 25.01.2010, 20:43 можно связаться с ним. Если у тебя получится ОБЯЗАТЕЛЬНО отпишись по адресу sony@t-sk.ru Порадуюсь за тебя и за одно похвалюсь перед начальниками , что мой метод работает в разных городах. Что я не безнадёжный как они про меня думают и не "дурак"
Ребята что-то совсем наша тема затихла есть кто живой.иньерисует опыт использования неоновых трансов на аккустику и прожиг. Отзовитесь кто использует!!!