21.07.2021 в 18:36:09

Добрый день. Подскажите пожалуйста, возможно ли подключение ОПС1-B 2Р(ИЭК) в системе ТТ? Ввод в дом однофазный, система ТТ так как ВЛ в плачевном состоянии. Планируется установка данного УЗИП в отдельный бокс после счётчика, далее уже в щите в доме все остальные автоматы и УЗИП класса С.

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

22.07.2021 в 00:24:48

Dr_Zlo написал: Добрый день. Подскажите пожалуйста, возможно ли подключение ОПС1-B 2Р(ИЭК) в системе ТТ? Ввод в дом однофазный, система ТТ так как ВЛ в плачевном состоянии. Планируется установка данного УЗИП в отдельный бокс после счётчика, далее уже в щите в доме все остальные автоматы и УЗИП класса С.

Здравствуйте. У Вас хороший контур заземления? Часто молния бьёт в вашем районе? Опоры деревянные? Линия не изолированная?

Сам IEK по схеме подключения не показывает применение его в системе ТТ. Я бы почитал про УЗИП, там не так всё просто.

0
Аватар пользователя
Dr_Zlo

Местный

Регистрация: 07.03.2021

Киев

Сообщений: 5

22.07.2021 в 20:21:46

Система ТТ сделана обоснованно, написал же что ВЛ в плохом состоянии, нужно ждать реконструкции, что может быть нескоро.

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

23.07.2021 в 12:00:45

Dr_Zlo написал: Подскажите пожалуйста, возможно ли подключение ОПС1-B 2Р(ИЭК) в системе ТТ?

Если отвечать коротко: возможно. Но нецелесообразно в вашем случае (однофазный ввод, воздушка, ТТ).

Dr_Zlo написал: Планируется установка данного УЗИП в отдельный бокс после счётчика, далее уже в щите в доме все остальные автоматы и УЗИП класса С

По уму до счетчика. Но понимаю почему после.

Посмотрите на рекомендации по выбору номиналов УЗИП. Обратите внимание на схему справа. Сравните в вашим однофазным вводом и номиналом УЗИП, про который вы спрашиваете:

Ответ почему "так" на картинке ниже:

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

23.07.2021 в 19:48:25

Dr_Zlo написал: Добрый день. Подскажите пожалуйста, возможно ли подключение ОПС1-B 2Р(ИЭК) в системе ТТ? Ввод в дом однофазный, система ТТ так как ВЛ в плачевном состоянии. Планируется установка данного УЗИП в отдельный бокс после счётчика, далее уже в щите в доме все остальные автоматы и УЗИП класса С.

Dr_Zlo,
в системе ТТ между нулем и РЕ д.б. разрядник, а не варистор

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

25.07.2021 в 11:35:36

Dr_Zlo написал: возможно ли подключение ОПС1-B 2Р(ИЭК) в системе ТТ? Ввод в дом однофазный ... и УЗИП класса С.

Возможно если с ПОНИМАНИЕМ, но полноценно не получиться.

А если заземлить как в одном из нормативов, паспорте астроузо выпускающих такое же примерно изделие то НЕЛЬЗЯ!

С НЕправильно сделанным заземлением может ЗАЗЕМЛИТЬ в МОГИЛУ!

ПУЭ Украина 29.06.2011 Глава 1.7. Заземление и защитные меры от поражения электрическим током

1.7.57 … Два или более принятых мер защиты в электроустановке не должны приводить к снижению эффективности каждого из них.

Из-за НЕпонимания ВЫСОКА вероятность и других АВАРИЙ!

АВВ OVR 3N - взрыв во время подключения, почему?

Пожар в щитке (возгорание ОПС от ИЭК)

Взорвался разрядник батерман "хэлп"

Выход из строя разрядников.

То есть вещь НУЖНАЯ но "Не зная броду не лезь в воду"!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу