21.07.2021 в 18:36:09
Добрый день. Подскажите пожалуйста, возможно ли подключение ОПС1-B 2Р(ИЭК) в системе ТТ? Ввод в дом однофазный, система ТТ так как ВЛ в плачевном состоянии. Планируется установка данного УЗИП в отдельный бокс после счётчика, далее уже в щите в доме все остальные автоматы и УЗИП класса С.
22.07.2021 в 00:24:48
Dr_Zlo написал: Добрый день. Подскажите пожалуйста, возможно ли подключение ОПС1-B 2Р(ИЭК) в системе ТТ? Ввод в дом однофазный, система ТТ так как ВЛ в плачевном состоянии. Планируется установка данного УЗИП в отдельный бокс после счётчика, далее уже в щите в доме все остальные автоматы и УЗИП класса С.
Здравствуйте. У Вас хороший контур заземления? Часто молния бьёт в вашем районе? Опоры деревянные? Линия не изолированная?
Сам IEK по схеме подключения не показывает применение его в системе ТТ. Я бы почитал про УЗИП, там не так всё просто.
22.07.2021 в 20:21:46
Система ТТ сделана обоснованно, написал же что ВЛ в плохом состоянии, нужно ждать реконструкции, что может быть нескоро.
23.07.2021 в 12:00:45
Dr_Zlo написал: Подскажите пожалуйста, возможно ли подключение ОПС1-B 2Р(ИЭК) в системе ТТ?
Если отвечать коротко: возможно. Но нецелесообразно в вашем случае (однофазный ввод, воздушка, ТТ).
Dr_Zlo написал: Планируется установка данного УЗИП в отдельный бокс после счётчика, далее уже в щите в доме все остальные автоматы и УЗИП класса С
По уму до счетчика. Но понимаю почему после.
Посмотрите на рекомендации по выбору номиналов УЗИП. Обратите внимание на схему справа. Сравните в вашим однофазным вводом и номиналом УЗИП, про который вы спрашиваете:
Ответ почему "так" на картинке ниже:
23.07.2021 в 19:48:25
Dr_Zlo написал: Добрый день. Подскажите пожалуйста, возможно ли подключение ОПС1-B 2Р(ИЭК) в системе ТТ? Ввод в дом однофазный, система ТТ так как ВЛ в плачевном состоянии. Планируется установка данного УЗИП в отдельный бокс после счётчика, далее уже в щите в доме все остальные автоматы и УЗИП класса С.
Dr_Zlo,
в системе ТТ между нулем и РЕ д.б. разрядник, а не варистор
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
25.07.2021 в 11:35:36
Dr_Zlo написал: возможно ли подключение ОПС1-B 2Р(ИЭК) в системе ТТ? Ввод в дом однофазный ... и УЗИП класса С.
Возможно если с ПОНИМАНИЕМ, но полноценно не получиться.
А если заземлить как в одном из нормативов, паспорте астроузо выпускающих такое же примерно изделие то НЕЛЬЗЯ!
С НЕправильно сделанным заземлением может ЗАЗЕМЛИТЬ в МОГИЛУ!
ПУЭ Украина 29.06.2011 Глава 1.7. Заземление и защитные меры от поражения электрическим током
1.7.57 … Два или более принятых мер защиты в электроустановке не должны приводить к снижению эффективности каждого из них.
Из-за НЕпонимания ВЫСОКА вероятность и других АВАРИЙ!
Пожар в щитке (возгорание ОПС от ИЭК)
То есть вещь НУЖНАЯ но "Не зная броду не лезь в воду"!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу