21.07.2021 в 21:49:07
Помогите разобраться с потерями холостого хода трансформатора, не могу понять где обманывают, но процент потерь просто дикий
21.07.2021 в 21:51:33
Источник питания ТП-3516, фидер-4 (ПС-462)
21.07.2021 в 22:17:11
Bkmz-bkmz написал: Помогите разобраться с потерями холостого хода трансформатора, не могу понять где обманывают, но процент потерь просто дикий
Bkmz-bkmz, Надо в бан с такими издевательскими вопросами!!
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
21.07.2021 в 22:20:51
Bkmz-bkmz написал: но процент потерь просто дикий
Правильно я понимаю из листка, что при трансформаторе на 160 кВА вы потребляете 3700 кВт-ч в месяц? То бишь, 5 кВт в среднем? При таком недогрузе потери на холостой ход будут дикие.
21.07.2021 в 22:21:21
MaSeVi, Ну что вы , это билет , а при нем задача . )))
21.07.2021 в 22:24:35
dokar написал: а при нем задача
В таком случае незачёт должен быть сразу за обозначение "кВт/ч". За деление вместо умножения или дефиса.
21.07.2021 в 23:15:33
dokar написал: Ну что вы , это билет , а при нем задача . )))
Были дела... Нас по ТОЭ имели жутко!))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
21.07.2021 в 23:43:50
Ребята, ну чего вы взъелись на человека? У него простой (и после подорожания ЭЭ болезненный) вопрос, как ему 11% потерь насчитали и почему так много.
Ответ на поверхности: транс питающий СНТ шпарит на холостом ходу 560 ватт. Всегда. Есть нагрузка или нет. Что выходит 409 квт/ч в месяц. А потребили они своим СНТ всего (по счетчикам или как) 3700 квт/ч в этом месяце. Видимо экономили. Вот и вылез этот холостой ход в 11% от общего потребления. Ибо считать надо не в процентах, а квт/ч или рублях.
Если не понятно, пример: даже если бы они вообще все провода от линий к домам пообрубали бы, то трансформатор все равно бы перевел в тепло 409 квт/ч в месяц. И было бы это 100% потерь.
22.07.2021 в 00:06:46
AKI написал: Ребята, ну чего вы взъелись на человека?
потому что уродцы, да :yu: :confused: им лучше опплевать, чем что-то разумное сказать к сожалению
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
22.07.2021 в 05:56:37
AlexeyL, вообще это общий трансформатор, а у меня выделенная мощность 5 кВт, 3700 так понимаю расчётное значение исходя из выделенной мощности
22.07.2021 в 09:49:19
ZooZoo написал:
AKI написал: Ребята, ну чего вы взъелись на человека?
потому что уродцы, да :yu: :confused: им лучше опплевать, чем что-то разумное сказать к сожалению
ZooZoo, Рот лучше свой прикройте, всяк умнее сойдёте...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу