Bkmz-bkmz
Bkmz-bkmz
Новичок

Регистрация: 25.05.2017

Москва

Сообщений: 23

21.07.2021 в 21:49:07

Помогите разобраться с потерями холостого хода трансформатора, не могу понять где обманывают, но процент потерь просто дикий

0
Bkmz-bkmz
Bkmz-bkmz
Новичок

Регистрация: 25.05.2017

Москва

Сообщений: 23

21.07.2021 в 21:51:33

Источник питания ТП-3516, фидер-4 (ПС-462)

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16997

21.07.2021 в 22:17:11

Bkmz-bkmz написал: Помогите разобраться с потерями холостого хода трансформатора, не могу понять где обманывают, но процент потерь просто дикий

Bkmz-bkmz, Надо в бан с такими издевательскими вопросами!!

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

21.07.2021 в 22:20:51

Bkmz-bkmz написал: но процент потерь просто дикий

Правильно я понимаю из листка, что при трансформаторе на 160 кВА вы потребляете 3700 кВт-ч в месяц? То бишь, 5 кВт в среднем? При таком недогрузе потери на холостой ход будут дикие.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20361

21.07.2021 в 22:21:21

MaSeVi, Ну что вы , это билет , а при нем задача . )))

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

21.07.2021 в 22:24:35

dokar написал: а при нем задача

В таком случае незачёт должен быть сразу за обозначение "кВт/ч". За деление вместо умножения или дефиса.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16997

21.07.2021 в 23:15:33

dokar написал: Ну что вы , это билет , а при нем задача . )))

Были дела... Нас по ТОЭ имели жутко!))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

AKI
AKI
Эксперт

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

21.07.2021 в 23:43:50

Ребята, ну чего вы взъелись на человека? У него простой (и после подорожания ЭЭ болезненный) вопрос, как ему 11% потерь насчитали и почему так много.

Ответ на поверхности: транс питающий СНТ шпарит на холостом ходу 560 ватт. Всегда. Есть нагрузка или нет. Что выходит 409 квт/ч в месяц. А потребили они своим СНТ всего (по счетчикам или как) 3700 квт/ч в этом месяце. Видимо экономили. Вот и вылез этот холостой ход в 11% от общего потребления. Ибо считать надо не в процентах, а квт/ч или рублях.

Если не понятно, пример: даже если бы они вообще все провода от линий к домам пообрубали бы, то трансформатор все равно бы перевел в тепло 409 квт/ч в месяц. И было бы это 100% потерь.

0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

22.07.2021 в 00:06:46

AKI написал: Ребята, ну чего вы взъелись на человека?

потому что уродцы, да :yu: :confused: им лучше опплевать, чем что-то разумное сказать к сожалению

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Bkmz-bkmz
Bkmz-bkmz
Новичок

Регистрация: 25.05.2017

Москва

Сообщений: 23

22.07.2021 в 05:56:37

AlexeyL, вообще это общий трансформатор, а у меня выделенная мощность 5 кВт, 3700 так понимаю расчётное значение исходя из выделенной мощности

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16997

22.07.2021 в 09:49:19

ZooZoo написал:

AKI написал: Ребята, ну чего вы взъелись на человека?

потому что уродцы, да :yu: :confused: им лучше опплевать, чем что-то разумное сказать к сожалению

ZooZoo, Рот лучше свой прикройте, всяк умнее сойдёте...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу