22.07.2021 в 17:35:50
Здравствуйте. А скажите,нормально то что если я перекрываю один из кранов на батареи,то стояк становится холодным вместе с батареей?и получится поставить терморегулятор температуры на батарею без большой возни?
22.07.2021 в 18:32:58
Mume написал: нормально то что если я перекрываю один из кранов на батареи,то стояк становится холодным вместе с батареей?
Сейчас вроде лето - тепла быть не должно.
Не нормально - байпас забился.
Mume написал: получится поставить терморегулятор температуры на батарею без большой возни?
Поставить можно, но перед этим нужно вызвать УК, что бы решило проблему с забитым байпасом БЕСПЛАТНО (точнее вы за это платите каждый месяц).
22.07.2021 в 18:41:25
ser000, сейчас тепло еще конечно же не дали,просто по прошлой зиме сужу....но стояк горячий снизу и доверха когда краны открыты,стоит один какой то закрыть и стояк так холоднеет снизу и доверху
22.07.2021 в 20:32:46
Mume, Это значит, что в стояке скрыто заужение. Между отводами. Если поставите регулировочный вентиль, так же будет стояк холодеть
22.07.2021 в 20:39:56
master.msk написал: Mume, Это значит, что в стояке скрыто заужение. Между отводами. Если поставите регулировочный вентиль, так же будет стояк холодеть
master.msk, выходит надо менять полностью стояк на пвх трубы?
22.07.2021 в 21:18:23
Mume, нет! Никакого "пвх". При чем здесь пвх и кривое подключение радиатора к стояку с вероятно нижней подаче? В чем связь?
22.07.2021 в 22:40:46
master.msk написал: Mume, нет! Никакого "пвх". При чем здесь пвх и кривое подключение радиатора к стояку с вероятно нижней подаче? В чем связь?
master.msk, а как правильно сделать тогда?
23.07.2021 в 12:08:25
ser000, а там не байпас забился, там вон у пола трёхходовой кран стоит, переключённый полностью на радиатор.
Mume, правильно - переварить стальными трубами, убрав лишний кран, и подключив радиатор по заведомо рабочей схеме с неперекрывающимся байпасом. Если подача в стояке сверху - достаточно оставить боковое подключение и сдвинуть байпас к радиатору, если подача снизу или неизвестна - подключение "низ-низ" решит задачу.
23.07.2021 в 12:20:33
Mazayac написал: ser000, а там не байпас забился, там вон у пола трёхходовой кран стоит, переключённый полностью на радиатор.
Mume, правильно - переварить стальными трубами, убрав лишний кран, и подключив радиатор по заведомо рабочей схеме с неперекрывающимся байпасом. Если подача в стояке сверху - достаточно оставить боковое подключение и сдвинуть байпас к радиатору, если подача снизу или неизвестна - подключение "низ-низ" решит задачу.
Mazayac, понял,спасибо
29.07.2021 в 19:51:37
Mazayac написал: ser000, а там не байпас забился, там вон у пола трёхходовой кран стоит, переключённый полностью на радиатор.
Mume, правильно - переварить стальными трубами, убрав лишний кран, и подключив радиатор по заведомо рабочей схеме с неперекрывающимся байпасом. Если подача в стояке сверху - достаточно оставить боковое подключение и сдвинуть байпас к радиатору, если подача снизу или неизвестна - подключение "низ-низ" решит задачу.
Mazayac, а затвор можно перевести в это положение,чтобы вода циркулировала одновременно по байпасу и батареи?
30.07.2021 в 00:06:42
Mume, этот кран и предназначен для регулировки температуры, распределяет поток между радиатором и байпасом в зависимости от угла поворота. Но его состояние неизвестно и скорее всего неважное. Если просто повернуть - может начать течь, поэтому надо вскрывать и перебирать нормальному специалисту - и то нет гарантии, что получится.
30.07.2021 в 06:21:21
Mume написал: если я перекрываю один из кранов на батареи,то стояк становится холодным вместе с батареей
За что деньги плочены? "Специалист" скинул чугун и накинул радиатор, в нишу не ушёл, кран лишний не убрал.
30.07.2021 в 10:40:04
strider1978 написал:
Mume написал: если я перекрываю один из кранов на батареи,то стояк становится холодным вместе с батареей
За что деньги плочены? "Специалист" скинул чугун и накинул радиатор, в нишу не ушёл, кран лишний не убрал.
strider1978, радиатор старый потек и просто поменяли на новый и оплачивали только замену....конечно если мастер сказал и этот стояк менять,я бы поменял
30.07.2021 в 10:40:44
Mazayac написал: Mume, этот кран и предназначен для регулировки температуры, распределяет поток между радиатором и байпасом в зависимости от угла поворота. Но его состояние неизвестно и скорее всего неважное. Если просто повернуть - может начать течь, поэтому надо вскрывать и перебирать нормальному специалисту - и то нет гарантии, что получится.
Mazayac, спасибо за ответы
30.07.2021 в 10:41:16
Mazayac написал: Mume, этот кран и предназначен для регулировки температуры, распределяет поток между радиатором и байпасом в зависимости от угла поворота. Но его состояние неизвестно и скорее всего неважное. Если просто повернуть - может начать течь, поэтому надо вскрывать и перебирать нормальному специалисту - и то нет гарантии, что получится.
Mazayac, спасибо за ответы
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу