Здравствуйте.

Загородный дом. Система TNCS, 3фазы. В ЩУ на трубостойке повторное заземление, PEN делится на N и PE; 3 фазы, N и РЕ приходят в ЩР в Доме. На участке имеются ещё две постройки, у них у каждой есть своё заземление. Они одинаково подключены из ЩР в Доме по 4 проводам: 3 фазы и N. N повторно заземлена и разделена на N и РЕ. От ЩР в Доме до этих построек 15 и 30 м кабеля под землёй. Так работает несколько лет, негатива не обнаружено. Однако на Форумхаусе мне заявили, что так делать нельзя, но никак это не обосновали. Так как я электрик ненастоящий, ПУЭ знаю только в пересказах бывалых - теперь сильно волнуюсь. Просьба к специалистам: выскажите своё мнение - можно ли так подключать удалённых потребителей к главному ЩР.

Ввод в ЩУ и ЩР:

Ввод в постройку на участке:

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

23.07.2021 в 10:35:15

Andrey_dv написал: Однако на Форумхаусе мне заявили, что так делать нельзя, но никак это не обосновали.

Обосновываю. Грубые нарушения начинаются у вас со второй картинки.

  1. По проводу 6 мм2 может приходить только рабочая нейтраль, которую следует изолировать точно так же, как фазу. Не заземлять повторно, не использовать в качестве заземления. Совмещённая нейтраль (PEN) должна иметь не менее 10 мм2 меди.

  2. Зарытый в землю небронированный кабель следует подключать через УЗО. А повторное заземление нейтрали должно мгновенно выбивать это УЗО.

В целом - либо TT в бане, либо тянуть отдельный пятый провод PE.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

23.07.2021 в 19:57:47

AlexeyL написал: TT в бане, либо тянуть отдельный пятый провод PE.

присоединяюсь к мнению

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

23.07.2021 в 20:22:29

Andrey_dv, заземления между собой толстой катанкой никак не объединить?

0
Andrey_dv
Andrey_dv
Новичок

Регистрация: 05.08.2015

Москва

Сообщений: 15

25.07.2021 в 11:17:49

AlexeyL написал:

Andrey_dv написал: Однако на Форумхаусе мне заявили, что так делать нельзя, но никак это не обосновали.

Обосновываю. Грубые нарушения начинаются у вас со второй картинки.

  1. По проводу 6 мм2 может приходить только рабочая нейтраль, которую следует изолировать точно так же, как фазу. Не заземлять повторно, не использовать в качестве заземления. Совмещённая нейтраль (PEN) должна иметь не менее 10 мм2 меди.

  2. Зарытый в землю небронированный кабель следует подключать через УЗО. А повторное заземление нейтрали должно мгновенно выбивать это УЗО.

В целом - либо TT в бане, либо тянуть отдельный пятый провод PE.

AlexeyL,

Прошу прощения за задержку с ответом. Правильно ли я понял:

  1. В моих условиях сейчас нужно перейти на систему ТТ (вариант 1) с перспективой переделки на систему TNCS (вариант 2) после прокладки дополнительного провода 1х10 для заземления или нового кабеля 5х10.
  2. В любом случае для подземного кабеля в ЩР устанавливать УЗО 100-300 мА.

0
Andrey_dv
Andrey_dv
Новичок

Регистрация: 05.08.2015

Москва

Сообщений: 15

25.07.2021 в 11:20:02

юра Т написал: Andrey_dv, заземления между собой толстой катанкой никак не объединить?

юра Т, К сожалению, никак. Проще тогда проложить доп. провод для заземления 1х10 кв мм.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

25.07.2021 в 17:38:05

Andrey_dv, а так ли уж нужны три фазы в бане, может вполне хватит двух? тогда использовать освободившуюся жилу под заземление

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

25.07.2021 в 17:44:06

Andrey_dv написал: Проще тогда проложить доп. провод для заземления 1х10 кв мм.

ну и замечательно. или возможно не так уж и нужны три фазы в бане, и вполне хватит двух? тогда использовать освободившуюся жилу под заземление

0
Andrey_dv
Andrey_dv
Новичок

Регистрация: 05.08.2015

Москва

Сообщений: 15

25.07.2021 в 21:18:31

юра Т, Действительно. В Бане нет ни одного трёхфазного устройства. Просто когда переходили с однофазного электричества на трёхфазное (а раньше ЩР был в Бане), электрик раскидал потребителей по трём фазам. Одна загвоздка - кабель проложен ВВГ 4х6, т.е. на заземлении тогда будет не как предписано - 10 кв мм, а 6 кв мм. Но у меня такое впечатление, что 10 кв мм - перестраховка. Как считаете - можно пустить на заземление 6 квадратов?

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

26.07.2021 в 00:13:55

Andrey_dv написал: 10 кв мм

это минимум для PEN, а у Вас земля и ноль отдельно

0
Andrey_dv
Andrey_dv
Новичок

Регистрация: 05.08.2015

Москва

Сообщений: 15

26.07.2021 в 11:12:47

юра Т, Говорят, что при использовании таких линий какие-то проблемы возникают с нейтралью: одна жила N должна обеспечивать две фазных жилы. Как-то не так фазы складываются. Нет ли здесь подвоха? И ещё вопрос: какое УЗО в ЩР (для выявления повреждений кабеля) ставить на такую линию: трёхфазное или два однофазных? А может, и не надо ставить УЗО? В ЩУ уже будет трёхфазное УЗО 300 мА, оно же поймает утечку в линии ЩР-Баня?

0