Andrey_dv написал: Нет ли здесь подвоха?

Подвох есть, если по двум фазным жилам подана одна и та же фаза. Если две фазы разные, то всё хорошо. Проверяется очевидным образом: измерением напряжения между фазами.

Andrey_dv написал: какое УЗО в ЩР (для выявления повреждений кабеля) ставить на такую на такую линию

Трёхфазное, четырёхполюсное. Один полюс не использовать. Однофазные будут мгновенно выключаться при подключении любой нагрузки. Для эстетов Шнайдер делает трёхполюсные дифавтоматы, но смысла в этом нет.

0
Andrey_dv
Andrey_dv
Новичок

Регистрация: 05.08.2015

Москва

Сообщений: 15

26.07.2021 в 11:23:53

AlexeyL, Ещё вопрос - А может, и не надо ставить это УЗО? В ЩУ уже будет трёхфазное УЗО 300 мА, оно же поймает утечку в линии ЩР-Баня?

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

26.07.2021 в 15:24:27

Andrey_dv написал: В ЩУ уже будет трёхфазное УЗО 300 мА

Проблема в том, что УЗО с номиналом 300 мА предполагает замыкание фазы на заземление с достаточно маленьким сопротивлением. На лопату, скорее всего, не отреагирует - не хватит площади контакта лопаты и грунта. На человека однозначно не отреагирует.

Раз Вы поленились купить для подземной прокладки бронированный кабель, то придётся ставить на этот кабель УЗО 30 мА, по условию "прямое прикосновение".

0
Andrey_dv
Andrey_dv
Новичок

Регистрация: 05.08.2015

Москва

Сообщений: 15

26.07.2021 в 20:04:50

AlexeyL,
Вы говорите, что в ЩР для выявления повреждений кабеля на обычный ВВГ 6х4 в ПНД надо поставить УЗО 4Р 30 мА. У меня есть есть несколько таких подземных линий, подключённых в ЩР. На них, очевидно, тоже надо ставить УЗО. В ЩУ, от которого проложена в ЩР такая же подземная линия, планировалась установка УЗО 4Р 300 мА. Может быть, для простоты в ЩУ поставить селективное УЗО 4Р 30 мА? Оно обеспечит защиту сразу всех линий - не только ЩУ-ЩР в Доме, но и ЩР-Баня, ЩР-Хозблок, ЩР-Беседка?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

26.07.2021 в 20:55:44

Andrey_dv написал: Может быть, для простоты в ЩУ поставить селективное УЗО 4Р 30 мА?

Селективное УЗО 30мА - это своего рода аксюморон. Такое УЗО существовать не может принципиально.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

26.07.2021 в 21:07:07

СтранникXXI написал:

Andrey_dv написал: Может быть, для простоты в ЩУ поставить селективное УЗО 4Р 30 мА?

Селективное УЗО 30мА - это своего рода аксюморон. Такое УЗО существовать не может принципиально.

СтранникXXI, оксюморон, как-бы / /

СтранникXXI написал: Селективное УЗО 30мА - это своего рода аксюморон. Такое УЗО существовать не может принципиально.

Вы отвергаете существующее в железе и нормах УЗО тип G? :eek: :popcorn

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

26.07.2021 в 21:30:18

ZooZoo написал:

СтранникXXI написал:

Andrey_dv написал: Может быть, для простоты в ЩУ поставить селективное УЗО 4Р 30 мА?

Селективное УЗО 30мА - это своего рода аксюморон. Такое УЗО существовать не может принципиально.

СтранникXXI, оксюморон, как-бы / /

ZooZoo, да, разумеется, "о".

СтранникXXI написал: Селективное УЗО 30мА - это своего рода аксюморон. Такое УЗО существовать не может принципиально.

Вы отвергаете существующее в железе и нормах УЗО тип G? :eek: :popcorn

  1. Тип G отсутствует в нормах.
  2. УЗО типа G (термин употребляется Doepke, ну и АСТРО, больше не припомню, кем), оно же ASi, оно же AP-R, не является селективным.
0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

26.07.2021 в 21:40:00

СтранникXXI написал:

ZooZoo написал:

СтранникXXI написал:

Andrey_dv написал: Может быть, для простоты в ЩУ поставить селективное УЗО 4Р 30 мА?

Селективное УЗО 30мА - это своего рода аксюморон. Такое УЗО существовать не может принципиально.

СтранникXXI, оксюморон, как-бы / /

ZooZoo, да, разумеется, "о".

СтранникXXI написал: Селективное УЗО 30мА - это своего рода аксюморон. Такое УЗО существовать не может принципиально.

Вы отвергаете существующее в железе и нормах УЗО тип G? :eek: :popcorn

  1. Тип G отсутствует в нормах.
  2. УЗО типа G (термин употребляется Doepke, ну и АСТРО, больше не припомню, кем), оно же ASi, оно же AP-R, не является селективным.

СтранникXXI, да ладно УЗО тип G не отключается при сработке обычного УЗО, если стоИт выше это из практики в ГОСТы сейчас лень лезть :), но оно там есть, иначе бы его никто и не производил

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Andrey_dv
Andrey_dv
Новичок

Регистрация: 05.08.2015

Москва

Сообщений: 15

26.07.2021 в 21:45:18

Позволю себе отвлечь внимание. Так всё-таки можно одним УЗО в ЩУ защитить все имеющиеся на схеме подземные линии?

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

26.07.2021 в 21:54:33

Andrey_dv написал: Позволю себе отвлечь внимание. Так всё-таки можно одним УЗО в ЩУ защитить все имеющиеся на схеме подземные линии?

Andrey_dv, можно, но за приборами и проводкой придётся следить гораздо тщательнее, чем обычно. ;)

Типичный совет из ПУЭ-7: "0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника", для ваших 3х50 даёт минимально рекомендуемую уставку ВДТ/АВДТ - 180 мА

0
Andrey_dv
Andrey_dv
Новичок

Регистрация: 05.08.2015

Москва

Сообщений: 15

26.07.2021 в 22:32:02

Serge3leo, То есть, если поставить в ЩУ УЗО 100мА 4Р, это позволит обеспечить контроль за состоянием всех подземных линий на моей последней схеме? Без установки отдельных УЗО на каждую?