ПРОШУ ПОМОЩИ: Сплит система PANASONIC CS-XE9HKD (ИНВЕРТОР) 10 лет служил верой и правдой. В течении месяца стал охлаждать плохо. Вызвал мастера, заменил фреон. Ни чего не изменилось. На внутреннем блоке ни какой информации об ошибке нет ( таймер не мигает). Проверил Check с пульта. Выдало ошибку: F95. В режиме охлаждения сработала защита внешнего модуля от высокого давления. Проблема может возникнуть в холодильном контуре или из-за перегрева теплообменника внешнего модуля. Продолжал работать. Сегодня ночью выключился сам и больше не включается. На пульт реагирует. Смена режимов происходит (во внутреннем блоке слышен слабый звук, как от эл. мотора шторок, при переключении), но при попытке включить кратковременно загорается индикатор питания и гаснет. (уходит в защиту?) И внешний и внутренний блоки чистые.

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

27.07.2021 в 01:06:47

kapabahob, Похоже перелили кондер.Нужно подключить к сервисному порту манометр сказать,чего он показывает в нерабочем и рабочем режиме,марка фреона,проверить пусковой и рабочий токи компрессора ,результаты огласите,ситуация начнет проясняться.