Добрый день! Друзья, подскажите пожалуйста в таком вопросе. "Дачный домик" на 3 этажа. Строил, подключал и "над златом чахнет" тесть. Ничего переделывать, доделывать не дает. Ситуация - я на 3м этаже с женой и детьми. Стал вопрос о электробезопасности. Схема включения такая. Идет новая воздушка, провода в изоляции. Далее на столбе счётчик и 380 в дом, 4х проводка. На каждом этаже свой щиток. Разделений на РЕ N нет. Заземления отдельного нет. Приходит 4 проводника на этаж. РЕN на железный совковый щиток болтом, далее 3 фазы торчит, одна из них наша (3го этажа). Как сделать макс электробезопасности в этом случае? Выбрана фаза и через автомат идет на реле напряжения. Далее идет на УЗО 30. От узо на 3 автомата по комнатам. РЕN подключен к щитку болт-гайка(алюминий 6 кв мм) и через шайбы медным 6кв идет на УЗО. Нули потребителей сходится на шине этого УЗО. Есть плита, бойлер 1,5квт и тд. Стиралки на этаже нет. Все однофазное. PE ни плиты, ни бойлера, ни другого не подключено ни в розетках ни на щитке. Вопрос в том, может ли такая схема жить нормально или возможно ещё что-то сделать без копания траншей, каких-то других затрат и телодвижений, что тесть ни в жизнь не позволит сделать? Может что-то посоветуете? Сорри за лонгрид, вот такая ситуация :(

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

26.07.2021 в 10:38:30

Alex_TT написал: может ли такая схема жить нормально

Даже без осмотра скорей всего что НЕТ так как, как минимум, НЕ соблюдён техпроцесс монтажа контактных соединений, завышены возможно СУЩЕСТВЕННО номиналы АВ, ..., что встречается в 99,999...% случаев. .

Alex_TT написал: или возможно ещё что-то сделать без копания траншей, каких-то других затрат и телодвижений, что тесть ни в жизнь не позволит сделать?

Да, "возможно ещё что-то сделать".

Как ПРАВИЛЬНО делать электрику в старом жилищном фонде, чтоб НЕ стало ХУЖЕ чем было, и как, на сколько можно, повысить электро/пожаро безопасность разъяснял неоднократно ПОДРОБНЕЙ ВСЕХ на просторах Русскоязычного интернета и скорей всего мирового, с цитированием здравомыслящих пунктов Украинских, Российских нормативов, своими словами, с СВОЕЙ рекомендацыей одной из защит которая появилась ТОЛЬКО в МЭК нормативах и которая возможно через лет 5-10 появится в Украинских нормативах, с двумя рекомендацыями УВАЖАЕМОГО Kamikaze, с поясняющими картинками, фото, на этом форуме например в теме звуковое оповещение о пробое на корпус и других темах.

Обращаю внимание, после "модернизации" движка форума в старых сообщениях искажено форматирование, картинки слетели вниз сообщений или вообще пропали из сообщений, поэтому в старых сообщениях могут быть нестыковки.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.07.2021 в 10:41:43

Alex_TT, много пищите - нарисуйте.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22194

26.07.2021 в 10:58:53

Alex_TT написал: что тесть ни в жизнь не позволит сделать?

Думаю, что в данном случае не следует противиться воле тестя и пытаться делать что-то самовольно, ибо это его дом, и все права в нём принадлежат именно ЕМУ.

0
Alex_TT
Alex_TT
Новичок

Регистрация: 28.12.2020

Киев

Сообщений: 5

26.07.2021 в 11:21:02

Radio написал:

Alex_TT написал: что тесть ни в жизнь не позволит сделать?

Думаю, что в данном случае не следует противиться воле тестя и пытаться делать что-то самовольно, ибо это его дом, и все права в нём принадлежат именно ЕМУ.

Radio, Я понимаю, но хочется при сложившихся обстоятельствах максимально возможно обезопасить ребенка, жену, себя о,т к примеру, удара током при пробое на корпус фазы допустим плиты

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22194

26.07.2021 в 11:24:07

Alex_TT написал: хочется при сложившихся обстоятельствах максимально возможно обезопасить ребенка, жену, себя о,т к примеру, удара током

Не едьте туда. :confused:

0
Alex_TT
Alex_TT
Новичок

Регистрация: 28.12.2020

Киев

Сообщений: 5

26.07.2021 в 11:37:38

Radio написал:

Alex_TT написал: хочется при сложившихся обстоятельствах максимально возможно обезопасить ребенка, жену, себя о,т к примеру, удара током

Не едьте туда. :confused:

Radio, Хорошо :)

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

26.07.2021 в 21:23:57

Alex_TT написал: Приходит 4 проводника на этаж. РЕN на железный совковый щиток болтом

Типа, железный совковый TN-C? Если есть гальваническая связь с фундаментом, в чём проблема? ;) Всё согласно писанию. ;)

Alex_TT написал: Как сделать макс электробезопасности в этом случае? ... или возможно ещё что-то сделать без копания траншей, каких-то других затрат и телодвижений, что тесть ни в жизнь не позволит сделать?

Взять из под этого болта ещё один провод - PE, точнее, согласно писания, один провод - один болт, но из одной шины/корпуса. Дальше как в ПУЭ/ГОСТ написано.

Alex_TT написал: PE ни плиты, ни бойлера, ни другого не подключено ни в розетках ни на щитке.

Либо, выкинуть эти плиту и бойлер, с заменой на аналоги класса II с двухконтактными вилками, либо развести в розетки провод PE из-под болта.

В принципе, на 3-ем этаже вообще пофиг, качество повторного заземления того болта, до земли руки/ноги не достанут же. Если есть металлоконструкции, арматура и т.п., то соединить PE с ними.

0
Alex_TT
Alex_TT
Новичок

Регистрация: 28.12.2020

Киев

Сообщений: 5

26.07.2021 в 23:13:29

Serge3leo написал:

Alex_TT написал: Приходит 4 проводника на этаж. РЕN на железный совковый щиток болтом

Типа, железный совковый TN-C? Если есть гальваническая связь с фундаментом, в чём проблема? ;) Всё согласно писанию. ;)

Alex_TT написал: Как сделать макс электробезопасности в этом случае? ... или возможно ещё что-то сделать без копания траншей, каких-то других затрат и телодвижений, что тесть ни в жизнь не позволит сделать?

Взять из под этого болта ещё один провод - PE, точнее, согласно писания, один провод - один болт, но из одной шины/корпуса. Дальше как в ПУЭ/ГОСТ написано.

Alex_TT написал: PE ни плиты, ни бойлера, ни другого не подключено ни в розетках ни на щитке.

Либо, выкинуть эти плиту и бойлер, с заменой на аналоги класса II с двухконтактными вилками, либо развести в розетки провод PE из-под болта.

В принципе, на 3-ем этаже вообще пофиг, качество повторного заземления того болта, до земли руки/ноги не достанут же. Если есть металлоконструкции, арматура и т.п., то соединить PE с ними.

Serge3leo, Спасибо! На бойлер, плиту я проложил отдельно 3х жильный кабель, но РЕ не подключен. Вы имеете ввиду, что разделить в этажном щитке PEN на PE и N? Но проблемка в том, что PEN на этаж приходит 6кв алюминий, а по Библии вроде как 16 должно? Или это не туда? К арматуре далёко, да и так навскидку красиво опуститься с 3го не получится, но подумаю конечно

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

27.07.2021 в 00:06:51

Alex_TT написал: Но проблемка в том, что PEN на этаж приходит 6кв алюминий, а по Библии вроде как 16 должно? Или это не туда?

Это туда, и 6 мм² Al это, конечно, нехорошо, если стояк не проложен в стальных трубах.

Но, по сути, требования к PEN - 10 мм² Cu или 16 мм² Al возникают ввиду возможных токов уравнивания потенциалов между повторными заземлениями (сравните с требованиями на заземляющие проводники заземления, они же такие же: 10 мм² Cu, 16 мм² Al или 75 мм² Fe).

А если у Вас, скажем, третий этаж деревянного дома и на нём вообще нет металлоконструкций связанных с землей или стальных трубопроводов, то не шибко криминально, особенно, если на вводе в дом автомат 25А.

Alex_TT написал: К арматуре далёко, да и так навскидку красиво опуститься с 3го не получится, но подумаю конечно

Имелась ввиду арматура стен/перекрытий на вашем этаже. Или иные металлоконструкции/трубопроводы доступные к прикосновению, если они ещё не имеют связи с PEN.

Однако, если имеется возможность красиво спуститься с 3-го этажа до арматуры фундамента дома, то становится возможным альтернативный вариант использования АВДТ для для автоматического отключения согласно п. 531.2.3 "Системы TN" по ГОСТ Р 50571.5.53-2013/МЭК 60364-5-53:2002. Т.е. ваша ветка L-N начинается от АВДТ, а PE в розетки и на приборы берётся от арматуры фундамента.

0
Alex_TT
Alex_TT
Новичок

Регистрация: 28.12.2020

Киев

Сообщений: 5

27.07.2021 в 10:21:17

Serge3leo написал:

Alex_TT написал: Но проблемка в том, что PEN на этаж приходит 6кв алюминий, а по Библии вроде как 16 должно? Или это не туда?

Это туда, и 6 мм² Al это, конечно, нехорошо, если стояк не проложен в стальных трубах.

Но, по сути, требования к PEN - 10 мм² Cu или 16 мм² Al возникают ввиду возможных токов уравнивания потенциалов между повторными заземлениями (сравните с требованиями на заземляющие проводники заземления, они же такие же: 10 мм² Cu, 16 мм² Al или 75 мм² Fe).

А если у Вас, скажем, третий этаж деревянного дома и на нём вообще нет металлоконструкций связанных с землей или стальных трубопроводов, то не шибко криминально, особенно, если на вводе в дом автомат 25А.

Alex_TT написал: К арматуре далёко, да и так навскидку красиво опуститься с 3го не получится, но подумаю конечно

Имелась ввиду арматура стен/перекрытий на вашем этаже. Или иные металлоконструкции/трубопроводы доступные к прикосновению, если они ещё не имеют связи с PEN.

Однако, если имеется возможность красиво спуститься с 3-го этажа до арматуры фундамента дома, то становится возможным альтернативный вариант использования АВДТ для для автоматического отключения согласно п. 531.2.3 "Системы TN" по ГОСТ Р 50571.5.53-2013/МЭК 60364-5-53:2002. Т.е. ваша ветка L-N начинается от АВДТ, а PE в розетки и на приборы берётся от арматуры фундамента.

Serge3leo, Спасибо Вам за такие развернутые ответы!