Добрый день! Друзья, подскажите пожалуйста в таком вопросе. "Дачный домик" на 3 этажа. Строил, подключал и "над златом чахнет" тесть. Ничего переделывать, доделывать не дает. Ситуация - я на 3м этаже с женой и детьми. Стал вопрос о электробезопасности. Схема включения такая. Идет новая воздушка, провода в изоляции. Далее на столбе счётчик и 380 в дом, 4х проводка. На каждом этаже свой щиток. Разделений на РЕ N нет. Заземления отдельного нет. Приходит 4 проводника на этаж. РЕN на железный совковый щиток болтом, далее 3 фазы торчит, одна из них наша (3го этажа). Как сделать макс электробезопасности в этом случае? Выбрана фаза и через автомат идет на реле напряжения. Далее идет на УЗО 30. От узо на 3 автомата по комнатам. РЕN подключен к щитку болт-гайка(алюминий 6 кв мм) и через шайбы медным 6кв идет на УЗО. Нули потребителей сходится на шине этого УЗО. Есть плита, бойлер 1,5квт и тд. Стиралки на этаже нет. Все однофазное. PE ни плиты, ни бойлера, ни другого не подключено ни в розетках ни на щитке. Вопрос в том, может ли такая схема жить нормально или возможно ещё что-то сделать без копания траншей, каких-то других затрат и телодвижений, что тесть ни в жизнь не позволит сделать? Может что-то посоветуете? Сорри за лонгрид, вот такая ситуация :(