Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

08.08.2021 в 13:21:31

#7011686

BV, тут не в алюминии (изоляции) вопрос. Тем более вроде все на медь поменяли по квартире. А про саму электрику ввод/заземление щиток/модульку/разводку - забыли. Вцепились в ТЭН, и прочие возможные косяки духовки. А оказалось - не оно.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108566

08.08.2021 в 13:24:27

#7011690

AKI написал: BV, тут не в алюминии (изоляции) вопрос. Тем более вроде все на медь поменяли по квартире. А про саму электрику ввод/заземление щиток/модульку/разводку - забыли. Вцепились в ТЭН, и прочие возможные косяки духовки. А оказалось - не оно.

AKI, Дык я всегда предлагаю измерять, а не гадать :)

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

08.08.2021 в 13:40:57

#7011700

BV, Без измерений все выглядит знахарством. Сервисы неумеющие и непроводящие имерения не должны быть сертифицированы и авторизованы.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.08.2021 в 14:20:00

#7011717

dokar, у брендов это происходит автоматом.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Igor S

Местный

Регистрация: 02.11.2011

Казань

Сообщений: 62

09.08.2021 в 12:28:22

#7012012

Электрик вчера еще приходил, с коробкой. Померил духовку на утечку - приложив одну иглу на корпусе. Ничего не нашли, на всякий случай поменяли УЗО(у меня осталось 2 легранда еще после ремонта). А также пересобрали крепление кабеля к плите - убрали металлическую колодку которая крепится на зажимные винты сверху.

Собрали, включили, один раз вчера на 50 минут - ничего не выбило. И сегодня жена уже готовила как обычно примерно полтора часа, все нормально. В чем была проблем не понятно. Пока наблюдаю.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

09.08.2021 в 12:52:24

#7012020

Igor S, бывает проблема в розетке - металлической частью продавливается изоляция.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

09.08.2021 в 13:52:41

#7012040

Померил духовку на утечку - приложив одну иглу на корпусе. Igor S, Это был замер сопротивления изоляции -мегаомметром . Величина утечки измеряется токовыми клещами. Компетенция сервиса сомнительна, хотя это так же возможный вариант поиска неисправности.

0
Аватар пользователя
Igor S

Местный

Регистрация: 02.11.2011

Казань

Сообщений: 62

09.08.2021 в 14:31:41

#7012044

dokar,

Да, возможно. Если опять выбьет, съезжу еще в один.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

09.08.2021 в 14:57:22

#7012049

Igor S написал: Электрик вчера еще приходил, с коробкой

С какой коробкой?

Igor S написал: Померил духовку на утечку - приложив одну иглу на корпусе.

А вторую?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

09.08.2021 в 17:36:51

#7012085

СтранникXXI написал:

Igor S написал: Электрик вчера еще приходил, с коробкой

С какой коробкой?

Igor S написал: Померил духовку на утечку - приложив одну иглу на корпусе.

А вторую?

СтранникXXI, А есть ли мегеры способные мерять сопротивление изоляции под напряжением?))) Ведь сильное падение сопротивления изоляции необходимо замерять в максимальном и длительном режиме духовки. Вообщем утечку, клещами куда удобней.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

09.08.2021 в 18:10:36

#7012095

dokar написал:

СтранникXXI написал:

Igor S написал: Электрик вчера еще приходил, с коробкой

С какой коробкой?

Igor S написал: Померил духовку на утечку - приложив одну иглу на корпусе.

А вторую?

СтранникXXI, А есть ли мегеры способные мерять сопротивление изоляции под напряжением?))) Ведь сильное падение сопротивления изоляции необходимо замерять в максимальном и длительном режиме духовки. Вообщем утечку, клещами куда удобней.

dokar, мне просто интересно, чем и что этот электрик мерил. Если мегерить, то я бы промегерил до включения ДШ и сразу после отключения УЗО. Разумеется, обесточенную линию. А так-то, да, "утечку" клещами померить проще. Переходничок только нужен. Ну и клещи миллиамперные, разумеется.

0
Аватар пользователя
Алекс82

Местный

Регистрация: 03.10.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 34

18.08.2021 в 17:33:48

#7014673

Igor S, Возможно проблема в УЗО была. Вы ее заменили и проблема исчезла как я понимаю

0
Аватар пользователя
id210189852

Местный

Регистрация: 14.11.2016

Переславль-Залесский

Сообщений: 14

18.08.2021 в 17:47:21

#7014680

Зачем оно нужно? У меня духовой шкаф включен в розетку с 2014 года....без УЗО. Работает как часы. Зачем оно нужно? (я чёт не понял?) В чём смысл?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.08.2021 в 17:50:33

#7014682

id210189852, для претендентов на премию дарвина УЗО не нужно.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

18.08.2021 в 17:55:04

#7014684

id210189852 написал: Зачем оно нужно? У меня духовой шкаф включен в розетку с 2014 года....без УЗО. Работает как часы.

Исключительно для того, чтобы не случилась ситуация, когда Вы тихо лежите рядом с духовым шкафом, который с виду продолжает работать как часы. Только недавно появилась фаза на корпусе от пробившегося ТЭНа, а заземление в розетке давно оборвалось.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

18.08.2021 в 18:42:38

#7014691

AlexeyL написал: ... а заземление в розетке давно оборвалось.

Вот прям так взяло и оборвалось?

0
Аватар пользователя
electro

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Астана

Сообщений: 121

18.08.2021 в 19:05:02

#7014701

У меня был случай. Выбивает общее УЗО Проверял сопротивление изоляции всех линий, тестировал УЗО. Выявил причину практически случайно. Пол был застелян ламинатом, уложен не очень хорошо или пол неровный, плинтус был закручен саморезами, последний проник между жилами питающего кабеля. В итоге ламинатом (когда по нему ходили) совсем чуть-чуть сдвигался саморез, который замыкал токонесущих жилы.

0
Аватар пользователя
Alari

Местный

Регистрация: 06.12.2005

Москва

Сообщений: 37

18.08.2021 в 19:50:43

#7014712

У меня выбивало УЗО от духовки, но мы в ней тогда помидоры вялили, и даже визуально был виден конденсат

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

18.08.2021 в 22:35:26

#7014751

СтранникXXI написал: Вот прям так взяло и оборвалось?

С приложением чьих-то рук, естественно. Но конструкция Шуко даёт довольно много способов.

Свежий пример из личного опыта: заземление во всех розетках кухни исчезло после покраски стен. Качественно прокрасили все до единой рабочие поверхности контактов заземления.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

19.08.2021 в 11:49:40

#7014867

AlexeyL написал:

СтранникXXI написал: Вот прям так взяло и оборвалось?

С приложением чьих-то рук, естественно. Но конструкция Шуко даёт довольно много способов.

Свежий пример из личного опыта: заземление во всех розетках кухни исчезло после покраски стен. Качественно прокрасили все до единой рабочие поверхности контактов заземления.

Вместе с розетками? Ну, это из серии особо талантливых случаев :swoon . Наверное, мне сильно везло, такой уровень таланта встречался нечасто.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

19.08.2021 в 12:14:06

#7014874

СтранникXXI написал: Вместе с розетками?

Сняли крышки с розеток, покрасили стену, поставили крышки на место. Всё красиво и аккуратно, мастера-универсалы.

Более частые варианты: двухпроводной удлинитель при нехватке дырок, отгибание контактов в розетке при частом вынимании вилок. Профилактируется достаточным количеством розеток.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

19.08.2021 в 12:45:24

#7014883

AlexeyL написал: Более частые варианты: двухпроводной удлинитель при нехватке дырок, отгибание контактов в розетке при частом вынимании вилок.

Контакты, конечно, ослабляются, но полное "неконтачение" не встречалось. В любом случае, розетке для ДШ это не грозит.

0
Аватар пользователя
mitric

Местный

Регистрация: 05.08.2012

Томск

Сообщений: 154

22.08.2021 в 07:56:50

#7015643

id210189852 написал: Зачем оно нужно? У меня духовой шкаф включен в розетку с 2014 года....без УЗО. Работает как часы. Зачем оно нужно? (я чёт не понял?) В чём смысл?

id210189852, работала электропечь много лет ... но, однажды стали щипаться кастрюли на одной из конфорок2 кВт и затем сработало УЗО. Оказалось встроенная в конфорку термореле разрушилось и появился контакт с металлом. УЗО не позволило сыграть в "русскую рулетку" ....

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

22.08.2021 в 09:20:34

#7015661

mitric написал: но, однажды стали щипаться кастрюли на одной из конфорок

Что прямо указывает на оборванное или изначально отсутствующее заземление. Известно, почему заземления не было?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108566

23.08.2021 в 02:30:17

#7015930

СтранникXXI написал: Контакты, конечно, ослабляются, но полное "неконтачение" не встречалось.

мне - встречалось, и не раз. Хорошо показывает розеточный тестер при проверке всех розеток, новых, сразу после монтажа - для горе-элехтрихов отогнуть лапки, если накладка не одевается - плевое дело :)...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108566

23.08.2021 в 02:35:56

#7015931

СтранникXXI написал:

dokar написал:

СтранникXXI написал:

Igor S написал: Электрик вчера еще приходил, с коробкой

С какой коробкой?

Igor S написал: Померил духовку на утечку - приложив одну иглу на корпусе.

А вторую?

СтранникXXI, А есть ли мегеры способные мерять сопротивление изоляции под напряжением?))) Ведь сильное падение сопротивления изоляции необходимо замерять в максимальном и длительном режиме духовки. Вообщем утечку, клещами куда удобней.

dokar, мне просто интересно, чем и что этот электрик мерил. Если мегерить, то я бы промегерил до включения ДШ и сразу после отключения УЗО. Разумеется, обесточенную линию. А так-то, да, "утечку" клещами померить проще. Переходничок только нужен. Ну и клещи миллиамперные, разумеется.

СтранникXXI, для наблюдений... http://www.uzo.ru/catalog/monitoring-of-leakage-currents/

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108566

23.08.2021 в 02:38:58

#7015932

dokar написал: Это был замер сопротивления изоляции -мегаомметром .

хорошо думаете, скорее - обычный тестер :D

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

23.08.2021 в 12:54:41

#7016015

BV написал:

СтранникXXI написал:

dokar написал:

СтранникXXI написал:

Igor S написал: Электрик вчера еще приходил, с коробкой

С какой коробкой?

Igor S написал: Померил духовку на утечку - приложив одну иглу на корпусе.

А вторую?

СтранникXXI, А есть ли мегеры способные мерять сопротивление изоляции под напряжением?))) Ведь сильное падение сопротивления изоляции необходимо замерять в максимальном и длительном режиме духовки. Вообщем утечку, клещами куда удобней.

dokar, мне просто интересно, чем и что этот электрик мерил. Если мегерить, то я бы промегерил до включения ДШ и сразу после отключения УЗО. Разумеется, обесточенную линию. А так-то, да, "утечку" клещами померить проще. Переходничок только нужен. Ну и клещи миллиамперные, разумеется.

СтранникXXI, для наблюдений... http://www.uzo.ru/catalog/monitoring-of-leakage-currents/

BV, да я в курсе. У напарника была такая хрень. Их, вроде как, больше не делают.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу