Нужен совет. Имеется участок, на нем бытовка и щит на на столбе (3 фазы). Внутри бытовки автомат 3-х фазный 25А и перемычками на 3 автомата (свет и розетки). На выходных электрики воздушкой прокинули СИП 4х16 до бытовки, закрепились и протянули внутрь до автомата. Сам в электрике на алё, но сейчас прочитал, что СИП не заводится в дом, так как пожароопасный. Предлагают сделать на фасаде зажимы с проколами и от них пустить 2.5 ввг внутрь до автомата, но в просторах интернета пишут, что по ТУ запрещено допускать разрывы. Как быть в этой ситуации, что лучше сделать? Или ничего не менять?
Andruwka, 25 А - примерно 5 кВт на фазу, смотрим таблицу ссылка
сечение 2,5 вроде держит 27 А, но при перегрузе возможно
повреждение изоляции. Запас он ни где не помешает.
Поэтому лучше кабель 4 ка.
Andruwka написал:
закрепились и протянули внутрь до автомата.
Проход через стену выполнен без металлической гильзы. СИП
по сгораемому основанию проложен без всякой защиты. :mad: :net: :nо:
Это времянка или всё будет на постоянку?
Andruwka написал:
в просторах интернета пишут, что по ТУ запрещено допускать разрывы.
А там не пишут что СИП пожароопасен и его запрещено заводить в дом,
а так же что СИП рекомендовано к счётчику и АВ подключать через наконечники?
Andruwka написал:
Предлагают сделать на фасаде зажимы с проколами
Сжимы будут в пределах свободной доступности?
0
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
megrad написал:Andruwka, 25 А - примерно 5 кВт на фазу, смотрим таблицу ссылка
сечение 2,5 вроде держит 27 А, но при перегрузе возможно
повреждение изоляции. Запас он ни где не помешает.
Поэтому лучше кабель 4 ка.
Andruwka написал:
закрепились и протянули внутрь до автомата.
Проход через стену выполнен без металлической гильзы. СИП
по сгораемому основанию проложен без всякой защиты. :mad: :net: :nо:
Это времянка или всё будет на постоянку?
Andruwka написал:
в просторах интернета пишут, что по ТУ запрещено допускать разрывы.
А там не пишут что СИП пожароопасен и его запрещено заводить в дом,
а так же что СИП рекомендовано к счётчику и АВ подключать через наконечники?
Andruwka написал:
Предлагают сделать на фасаде зажимы с проколами
Сжимы будут в пределах свободной доступности?
megrad,
Проводка делается на постоянку,зажимы я так понял в том же месте, где крепится СИП к бытовке. Счётчик оказывается стоит вверху на столбе.
Судя по таблица, на автомат 25А и до 15квт, требуется кабель 2.5мм
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Andruwka написал:
Судя по таблица, на автомат 25А и до 15квт, требуется кабель 2.5мм
Есть нюанс - для кабеля 2,5 нужен АВ -16 А, для кабеля 4 - АВ 25 А.
Не путайте предельно допустимые и рабочие режимы. Как вариант -
решите увеличить мощность будете питающий кабель(не СИП) переделывать?
Andruwka написал:
Счётчик оказывается стоит вверху на столбе.
Тем более, что СИП делает в помещении, да ещё без защиты?
Хотя бы в металлический короб уложите, но труба будет правильней.
0
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Andruwka, нет, данное изделие не является препятствием для огня.
Метало рукав в основном используют как механическую защиту от
зубов грызунов. По новым правила труба как мин. должна быть такая ссылка. А в идеале такая,
чтобы препятствовала прогоранию. То есть ВГП с толщиной стенки от 2 мм.
Напоминаю - кроилово, ведёт к попадалову. Если только
Ваша цель не страховка.
0
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.