09.08.2021 в 17:21:52
Здравствуйте. Делаю ремонт в однокомнатной квартире, дом серии 1605-ам/9, нашел что 1кв метр перекрытия выдерживает 150кг (у меня перекрытие жб плита 14 см) Хочу сделать перегородку и звукоизоляцию части комнаты. По моим подсчëтам 1кв м звукоизоляции выходит 120 кг, плюс перегородка 400 кг, получается точечная нагрузка с коэфициентом. Можно ли распределить нагрузку на всю плиту прикрутив стальные рейки вдоль всей комнаты, как у железной дороги. Или вес этих направляющих будет слишком велик?
10.08.2021 в 01:32:44
Такие вещи лучше не на форуме, где никто ни за что не отвечает. А в МНИИТЭПе получить консультацию. Она бесплатная, запись по телефону, но сама консультация только ногами.
10.08.2021 в 11:35:15
new1new написал: Можно ли распределить нагрузку на всю плиту прикрутив стальные рейки вдоль всей комнаты, как у железной дороги
можно перегородку сделать из пеноблока или керамзитоблока и забыть и проблемах