Nord5_ написал: я думал на дин рейку все стандартные размеры

Разные по высоте и ширине. Плюс надо учесть расстояние между дин рейками

Nord5_ написал: Можно моножильным с тем же сечением? (нет обжимного инструмента).

Можно. Как вариант шины. Перемычки должны быть непрерывные.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Nord5_
Nord5_
Новичок

Регистрация: 19.09.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

13.08.2021 в 13:35:07

megrad написал:

Nord5_ написал: я думал на дин рейку все стандартные размеры

Разные по высоте и ширине. Плюс надо учесть расстояние между дин рейками

Nord5_ написал: Можно моножильным с тем же сечением? (нет обжимного инструмента).

Можно. Как вариант шины. Перемычки должны быть непрерывные.

megrad, Я хотел такую шину взять https://www.minimaks.ru/product/shinka-grebenchataya-1p-l1-12mod-shag-18mm-63a-razrezaemaya-ez9xph112-schneider-electric/

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.08.2021 в 13:54:18

Nord5_, вроде подходит. Попробуйте скомплектовать свой щит прогой от шнайдера ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

13.08.2021 в 22:13:45

Nord5_ написал: Можно моножильным с тем же сечением?

можно, почему нет только без разрывов одно сечение во всем щитке, да (если без разрывов)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Nord5_
Nord5_
Новичок

Регистрация: 19.09.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

18.08.2021 в 08:30:52

ZooZoo, что значит без разрывов?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.08.2021 в 08:53:55

Nord5_ написал: что значит без разрывов

Должно быть так

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Nord5_
Nord5_
Новичок

Регистрация: 19.09.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

18.08.2021 в 10:35:20

megrad, Ага понял.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21192

19.08.2021 в 10:40:00

megrad написал: Должно быть так

Должно быть так, если уж рисуете хагер

0
bombadil
bombadil
Местный

Регистрация: 22.10.2008

Воронеж

Сообщений: 150

24.08.2021 в 13:05:23

Здравствуйте Веду ремонт на кухне в убитой кирпичной хрущёвке. В самой кухне установлена единственная розетка, да и та шлейфом из соседней комнаты. И далее от неё по стенке проброшена дополнительная к холодильнику. Вобщем всё плохо. В прихожей установлен шиток, фото ниже. Над ним в стене маленькая, размером с хоккейную шайбу распаячная коробка с алюминиевыми проводами. Планирую пробросить по антресоли на кухню провод 2,5мм, по периметру двух стен установить три распаячных коробка, и по вертикальным штробам опуститься к зоне фартука и нижнего плинтуса для холодильника, варочной и духовки (у меня газ) Подскажите. как подрубиться к щитку, хватит ли 2.5, или надо будет тянуть от щитка больше, на холодильник и духовку отдельно. Нужен ли на щиток дополнительный автомат?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.08.2021 в 15:38:06

bombadil написал: на холодильник и духовку отдельно.

В идеале.

bombadil написал: хватит ли 2.5

А у Вас разрешённой мощности на духовку хватит?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

24.08.2021 в 19:54:01

bombadil написал: Здравствуйте Веду ремонт на кухне в убитой кирпичной хрущёвке. В самой кухне установлена единственная розетка, да и та шлейфом из соседней комнаты. И далее от неё по стенке проброшена дополнительная к холодильнику. Вобщем всё плохо. В прихожей установлен шиток, фото ниже. Над ним в стене маленькая, размером с хоккейную шайбу распаячная коробка с алюминиевыми проводами. Планирую пробросить по антресоли на кухню провод 2,5мм, по периметру двух стен установить три распаячных коробка, и по вертикальным штробам опуститься к зоне фартука и нижнего плинтуса для холодильника, варочной и духовки (у меня газ) Подскажите. как подрубиться к щитку, хватит ли 2.5, или надо будет тянуть от щитка больше, на холодильник и духовку отдельно. Нужен ли на щиток дополнительный автомат?

bombadil, сначала уточните в УК (а лучше замерить диаметр провода) - какого диаметра/сечения провод у Вас входит в счетчик а уже потом фантазируйте насчет варочной панели и духовки (или они, все-таки, планируются тоже газовые, поскольку сейчас термин "варочная панель" 100% означает, что панель электрическая; а газовую духовку еще и искать надо долго и нудно)

0