Сима170717, Так на предыдущем варианте, что у вас на фото, скорее всего были такие же заужения внутри. Просто в советские времена не было такой арматуры, как сейчас и делали компенсацию шайбами. Представьте себе... ну к примеру 16 этажей. Идет через все стояк. Как сделать так, чтобы из двухтрубки всем 16 этажам хватило поровну? Если по вашей логике, про то, что узкого отвода достаточно. Сплюсуйте пропускную способность 16 таких отводов и прикиньте, какой толщины тогда должен быть стояк и какой мощности насосы, прокачивающие их. Именно поэтому, если идет через все этажи стояк, то арматурой на всех этажах делают одинаково маленькое отверстие, чтобы всем этажам в равной степени хватило пропускной способности одного общего стояка, а обычно и слегка с запасом. И получается это все за счет одного и того же на всех этажах перепада давления между подающим стояком и исходящим. Теперь представтьте, что вместо арматуры поставили полнопроходные шаровые краны. Вода с криком "что я, дура что ли течь через узкие дороги остальных 15 этажей, если у меня тут открыли полноценную магистраль!" Течет через этот этаж, остальным этажам остаются какие-то крупицы, потом еще кто-то выкидывает клапаны и ставит краны, у него становится печка, если он ниже, чем предыдущие, или чуть лучше, чем было, если выше потом еще то же самое делают третьи соседи. А потом уже это не помогает, система убита. Причем убита так, что главная штука, почему изначально все работало, перепад даавления, исчез. Ведь с полными кранами давление в уходящем стояке такое же, как в приходящем, или даже больше, у людей с нормальными системами вода начинает течь снизу вверх. И тут уже вопрос стоит как продать поскорее квартиру, пока есть возможность. Ну или переваривают на однодрубку, но помогает, если человек ниже тех, кто с кранами.