Altemir, то есть стояк 5 ти проводный?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Altemir
Altemir
Новичок

Регистрация: 31.10.2016

Самара

Сообщений: 14

17.08.2021 в 12:12:19

megrad, Скорее всего да, т.к. при «отключении света» в доме часть квартир могут быть отключены, часть — нет

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.08.2021 в 17:14:35

Altemir, а причём тут 5 ти проводка ? То что Вы описываете - это разделение по фазам. Я спрашивал именно за заземление - 5 ти проводной стояк 3 фазы, ноль, земля. Фото коридорного щита плиз.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Altemir
Altemir
Новичок

Регистрация: 31.10.2016

Самара

Сообщений: 14

18.08.2021 в 00:06:10

megrad, удалось залезть в общий этажный щит, но пока не удалось фото сделать по ряду причин. Если кратко, то на этаже выходит силовой 5-проводный кабель (L1, L2, L3, N, PE). 4 квартиры. L1 делим с соседом, L2 и L3 - к другим квартирам. Далее - этажный поквартирный щит, в него заходит L, N, PE. Далее АВ, счётчик, УЗО и в квартиру. N и PE нигде, разумеется, не соединяется на этаже.

0
AKI
AKI
Эксперт

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

18.08.2021 в 00:18:16

Altemir написал: удалось залезть в общий этажный щит

лишняя возня. Если есть земля от застройщика, то практически всегда пятипроводка. А вот это:

Altemir написал: Дом кирпичный

куда важнее для выбора защиты. Как я уже говорил выше почти наверняка прилетает не по электросети, а по слаботочке. Которая видимо плохо заземлена. Поможет ДСУП (по всему, за что можно зацепиться - стоякам отопления, водоснабжения и т.д.) и грозозащита по вводам слаботочки (включая ТВ антенну, домофон, интернет). Из защиты по электросети как ранее предлагаю вариант 2.

0
Aтос
Aтос
Эксперт

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3737

18.08.2021 в 06:20:49

Как я уже говорил выше почти наверняка прилетает не по электросети, а по слаботочке.

Это прямо следует из первого поста

Которая видимо плохо заземлена

та мож и хорошо заземлена, но заземлитель слаботочки расположен в другом месте У меня в доме два ввода электросети в разных секциях у каждого своё заземление Есть заземление у ввода теплосети и есть у водоканала
их вводы с разных концов здания и тоже присоеденены к СУП

А теперь представде разницу потенциалов которая возникнет в результате растекания заряда при ударе молнии в непосредственной близи от трубопроводов и заземлителя ТП

0