AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

23.08.2021 в 18:44:24

Mr. Joker написал: прошу прощения, был невнимателен.

Я тоже. Разных нулей в схеме с четырьмя устройствами дифференциального тока будет 5, а не 4. Любая связь между ними через соединение в щите или через нагрузку будет приводить схему в нерабочее состояние.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

23.08.2021 в 19:37:41

AlexeyL написал:

Mr. Joker написал: прошу прощения, был невнимателен.

Я тоже. Разных нулей в схеме с четырьмя устройствами дифференциального тока будет 5, а не 4. Любая связь между ними через соединение в щите или через нагрузку будет приводить схему в нерабочее состояние.

AlexeyL, не кипешите. Все поняли, что речь идет о "выходных" нулях. :)

0
Mr. Joker
Mr. Joker
Новичок

Регистрация: 07.04.2017

Воронеж

Сообщений: 36

23.08.2021 в 19:41:57

AlexeyL написал:

Mr. Joker написал: прошу прощения, был невнимателен.

Я тоже. Разных нулей в схеме с четырьмя устройствами дифференциального тока будет 5, а не 4. Любая связь между ними через соединение в щите или через нагрузку будет приводить схему в нерабочее состояние.

AlexeyL, Будет ли этот вариант работать или я не замечаю каких-то проблем здесь (нижние подключения от диффа не в шину,

а в потребители, если что)?

0
Mr. Joker
Mr. Joker
Новичок

Регистрация: 07.04.2017

Воронеж

Сообщений: 36

25.08.2021 в 16:04:40

Результат. Учел мнения и советы, всё исправил, всё работает) Большое спасибо всем вышенаписавшим!