24.08.2021 в 08:12:50
#7016221
Добрый день! Выбивает первый дифавтомат под нагрузкой. Не могу разобраться в причине этого и как устранить. Заранее спасибо за помощь!
24.08.2021 в 08:52:39
#7016230
Индикация на дииффе после срабатывания по току нагрузки или по утечке? Кнопка тест работает? Поменять диффы местами. Проверить. Подключить нагрузку к другой линии под диффзащитой. Проверить. Нарисовать схему. Прислать. Рассказать что за нагрузка. Если какой то из пунктов не выполним, вызвать электрика.
24.08.2021 в 09:22:44
#7016239
Мишутк написал: Индикация на дииффе после срабатывания по току нагрузки или по утечке? Кнопка тест работает? Поменять диффы местами. Проверить. Подключить нагрузку к другой линии под диффзащитой. Проверить. Нарисовать схему. Прислать. Рассказать что за нагрузка. Если какой то из пунктов не выполним, вызвать электрика.
Мишутк,Индикацию я не знаю как посмотреть. При нажатии кнопки тест на нуле искрит где написано сеть. Дифы местами менял, без изменений. Нагрузка любая, будь перфоратор, зарядка от телефона или зарядка шуруповерта. Схему я не могу нарисовать, провода от застройщика. От одной розетки в коридоре все работает нормально, вторая розетка в коридоре и остальные в комнате при нагрузке выбивает.
24.08.2021 в 09:48:37
#7016247
vavaka69, Я бы попробовал отсоединить одну линию из двух,подключенных к диффу снизу.
24.08.2021 в 10:16:32
#7016254
Andrey80 написал: vavaka69, Я бы попробовал отсоединить одну линию из двух,подключенных к диффу снизу.
Andrey80, попробую, спасибо.
24.08.2021 в 10:27:58
#7016256
Это конечно жесткий косяк, но в линии перепутаны ноль и земля. Проверьте мое подозрение.
24.08.2021 в 10:55:21
#7016269
Мишутк написал: Это конечно жесткий косяк, но в линии перепутаны ноль и земля. Проверьте мое подозрение.
Мишутк, ??? Где именно подскажите?
24.08.2021 в 11:33:00
#7016280
Мишутк написал: Это конечно жесткий косяк, но в линии перепутаны ноль и земля. Проверьте мое подозрение.
Мишутк, либо ноль линии подключен до дифа
24.08.2021 в 11:52:25
#7016291
vavaka69 написал:
Мишутк написал: Это конечно жесткий косяк, но в линии перепутаны ноль и земля. Проверьте мое подозрение.
Мишутк, ??? Где именно подскажите?
vavaka69, в одной из распредкоробок по пути от диффа до розеток. Либо, как сказал BV, ноль идет мимо диффа. Найти ноль этой группы и подключить к выходу диффа, аналогично фазе.
Грамотная последовательность такая - ищите в щитке все три провода для данной группы и отсоединяете. Проверяете дифф просто подключением розетки на трех проводочках к диффу и шине земли подключив нагрузку с вилкой с землей. Должно работать. Проверяете отсутствие прозвонки между каждым из трех отцепленных проводов. Далее проверяете что отключенные концы линий звонятся с соответствующими контактами розеток. Земля с боковым на всех розетках, ноль с одним из гнезд в розетках, фаза с другим из гнезд. Лево-право в гнездах розеток для фазы-ноля не принципиально. Далее подсоединяете их обратно на дифф и шину земли. Для работы потребуется простейший тестер, стрелочный или цифровой (не индикаторная отвертка!) Купите, если нету, дома этот прибор должен быть.
24.08.2021 в 11:56:52
#7016295
Начните проверку с той линии, которая подключена через клеммы. Чисто интуитивно она вызывает подозрения. Если фаза идет на дифф, то ноль не должен идти на шину как сейчас. Это следы исправления косяка, в собранном по проекту щитке таких соединений быть не должно.
Даже по фото видно несоответствие. Выходов фаз с однополюсников 6. К шине ноля подключено 7 выходов на потребители куда-то, 1 вход и один выход на диффы. Вот среди тех 7 (один толстый на линию с автоматом 40 сразу ислкючаем), т.е. оставшихся 6 и ищем потеряшку.
24.08.2021 в 20:21:58
#7016425
vavaka69 написал: Добрый день! Выбивает первый дифавтомат под нагрузкой. Не могу разобраться в причине этого и как устранить. Заранее спасибо за помощь!
vavaka69,
сколько элехтрику заплатили за подобное?
и где его нашли? :popcorn
зы. вангую, что он был армянин? :popcorn
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
26.08.2021 в 15:12:28
#7016954
Vavaka69 прав. Элементарная ошибка Джамшутов от электрики!
29.08.2021 в 10:20:32
#7017686
31.08.2021 в 08:07:55
#7018273
косяк в подключении. В лучшем случае в розетке ноль с землей попутали. В среднем в распред коробке. В худшем где-то заменили или фазу или ноль от других групп т.е. один проводник идет через УЗО, а второй мимо. Привет от джамшудов. Один раз в новостройку по вызову приехал. Хорошая 4-х комнатная квартира. Везде стоят розетки и выключатели КРОМЕ одного на кухне! Думаю странно в чем косяк? Освещение было разбито на две группы. Потом понял в чем прикол - когда монтировали коробки для одной группы взяли общий ноль, для второй - фазу. На снятие натяжки и переделку проводки хозяева не пошли, пришлось делать хитрый выключатель из 2х 2х-клавишных.
31.08.2021 в 21:33:04
#7018562
kaa399 написал: Везде стоят розетки и выключатели КРОМЕ одного на кухне! Думаю странно в чем косяк? Освещение было разбито на две группы. Потом понял в чем прикол - когда монтировали коробки для одной группы взяли общий ноль, для второй - фазу. На снятие натяжки и переделку проводки хозяева не пошли, пришлось делать хитрый выключатель из 2х 2х-клавишных.
а можно поподробнее и с фото? :popcorn УЗО в квартире нет?
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
01.09.2021 в 03:43:53
#7018675
ZooZoo, фото чего? к коробкам доступа не было. УЗО сейчас во всех новых домах ставят. да и что более подробно можно рассказать - в один подрозетник для выключателя подходили два кабеля ВВГнг 2*1,5. при замыкании жил между собой в кабеле группы освещения включались. только в одном кабеле была подцеплена фаза, в другом ноль. Вот и вся песня. Учитывая что стандартный выключатель двухклавишный имеет один общий провод (для фазы) тут пришлось из двух выключателей делать так чтобы каждая клавиша работала не зависимо от другой. некоторые модели выключателей позволяют это сделать. от переделки проводки хозяева на отрез отказались. Да и информации толком не было где замонтированы коробки - бригада которая делала со связи потерялась. Но в любом случае надо было либо штукатурку вскрывать, либо потолки натяжные снимать.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий