касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

28.08.2021 в 18:27:10

fhntv написал: контакт с воздухом.

как это ?

Так же как и в системе охлаждения автомобиля.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138421

30.08.2021 в 00:34:38

iamrusskiy7 написал:

fhntv написал:

iamrusskiy7 написал: Как можно определить такую течь, если стяжка уже залита?

дайте туда 20 атм и все определиться само :)

fhntv, Уже приходили мысли на этот счет, если быть точно уверенным, что прорвет в нужном месте, то по идее неплохой вариант... Хоть определить можно будет, где намокнет - там и течь.

iamrusskiy7, Воздуха 20 бар - откуда полетят куски стяжки - там и была течь :)

iamrusskiy7 написал: но с такой маленькой течью никто за это не берется.

глупо проверять на 2.5 бара, дайте 15-20 бар, и если есть течь - вы сразу поймете

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу