Добрый день. Возникла такая проблема. После подключения теплого пола в одном из контуров происходит падение давления. Контур проверял изолированно от всей системы. Падение составляет около 0,3 атм за неделю. С 2,5 упало до 2,2. Экспериментально определил, что это 10-12 капель. То есть около двух капель в день. Как можно определить такую течь, если стяжка уже залита? Тепловизор не покажет, стетоскопом тоже не услышишь. Думал воду как то подкрасить, но с такой протечкой она может пару лет будет через стяжку проступать...

0
pool
pool
Ограничен

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 7499

26.08.2021 в 10:25:50

С изменением температуры пола (охлаждением) не может быть связано?

Предполагаемые метод обнаружения течи. Опрессовка с закачкой флуорисцирующей жидкости. С дальнейшим выявлением места утечки ультрафиолетом.

При такой мизерной интенсивности протечки вода будет скорее испаряться, чем покажется наружу.

Как по мне - не протечка это.

0
iamrusskiy7
iamrusskiy7
Новичок

Регистрация: 26.08.2021

Тамбов

Сообщений: 6

26.08.2021 в 10:47:57

pool написал: С изменением температуры пола (охлаждением) не может быть связано?

Проверял на холодную.

pool написал: Предполагаемые метод обнаружения течи. Опрессовка с закачкой флуорисцирующей жидкости. С дальнейшим выявлением места утечки ультрафиолетом.

Я просто не уверен, что она вообще когда нибудь покажется наружу через стяжку при такой протечке.

pool написал: При такой мизерной интенсивности протечки вода будет скорее испаряться, чем покажется наружу.

А куда она будет испаряться из стяжки? Ей же все равно наверх надо выход найти, или я что то не так понимаю?

pool написал:

Как по мне - не протечка это.

Поначалу тоже так думал, но сейчас проверил контур отдельно, то есть ни к воздухоотводчикам ни к котлу у контура доступа нет, а давление все равно уменьшилось. Контур небольшой и падение заметно даже при небольших утечках.

0
fhntv
fhntv
Забанен

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 16194

26.08.2021 в 10:58:08

iamrusskiy7 написал: Как можно определить такую течь, если стяжка уже залита?

дайте туда 20 атм и все определиться само :)

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9677

26.08.2021 в 11:22:16

труба расширяется- давление падает, тем более небольшой контур.

0
iamrusskiy7
iamrusskiy7
Новичок

Регистрация: 26.08.2021

Тамбов

Сообщений: 6

26.08.2021 в 11:24:26

C2h5-OH написал: труба расширяется- давление падает, тем более небольшой контур.

C2h5-OH, А от чего она расширилась? Я туда холодную воду изначально закачал, и оставил в статичном состоянии с манометром и заглушками с обоих сторон.

0
iamrusskiy7
iamrusskiy7
Новичок

Регистрация: 26.08.2021

Тамбов

Сообщений: 6

26.08.2021 в 11:25:53

fhntv написал:

iamrusskiy7 написал: Как можно определить такую течь, если стяжка уже залита?

дайте туда 20 атм и все определиться само :)

fhntv, Уже приходили мысли на этот счет, если быть точно уверенным, что прорвет в нужном месте, то по идее неплохой вариант... Хоть определить можно будет, где намокнет - там и течь.

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12284

26.08.2021 в 12:09:33

Опрессуйте с добавлением валерьянки и запустите кота. Изолируйте от кота точки подключения.

0
fhntv
fhntv
Забанен

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 16194

26.08.2021 в 13:13:08

:) идея - заодно кот пролижет локацию прямо к месту утечки :)

iamrusskiy7 написал: прорвет в нужном месте

а где же еще ? или закачивайте давление до появления признаков течи

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

26.08.2021 в 16:56:34

Мишутк написал: Опрессуйте с добавлением валерьянки и запустите кота. Изолируйте от кота точки подключения.

Мишутк, далее изолируйтесь от наслаждающегося кота сами, дайте ему получить удовольствие :)

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

26.08.2021 в 19:33:37

iamrusskiy7 написал: Как можно определить такую течь,

Ее можно просто победить. Инструкция на у паковке. Не реклама! просто проверено временем...