#7016998

Господа, прошу совета в исполнении данного подключения. Сифон был куплен с гофрой, но ее решено не ставить по понятным причинам. Было придумано такое решение, но остались вопросы, не позволяющие спокойно спать) Надежное ли такое подключение?Не потечёт со временем?Есть идея все стыки просиликонить. Скорость слива тоже не особо нравится. Может подскажите другой вариант, а то идеи закончились.

Регистрация: 09.01.2016 Новосибирск Сообщений: 2536

VitaliBas написал:
Надежное ли такое подключение?

Тут дело не в надёжности-надо убирать горб. Из-за него

VitaliBas написал:
Скорость слива тоже не особо нравится

VitaliBas написал:
Не потечёт со временем?

Нет на то оснований.

VitaliBas написал:
Есть идея все стыки просиликонить

Тогда потечет-когда герметик деградирует.

VitaliBas написал:
Может подскажите другой вариант,

Перейти на 50 сразу после сифона, крутить его и его отвод в сторону отвода косого тройника, соединить их одним, максимум двумя фитингами с равномерным уклоном от выхода из сифона к трубе лежака.

Inter, а каким образом перейти сразу на 50? Горб получился как раз из-за вставленного в косой тройник переходника 50 на 40

VitaliBas,
А выкинуть два угла, опустить задраный тройник и повернуть сифон ванной к нему ума не хватило!

Hitgher, ума хватило, только идея была не делать тройник ниже лежака.

Регистрация: 09.01.2016 Новосибирск Сообщений: 2536

VitaliBas написал:
а каким образом перейти сразу на 50?

После сифона идет труба на 40-вот на неё и натянуть раструб переходника, который вставлен в косой тройник. Дальше идти 50ми фитингами. Ещё совет-в тройник вставить угол 10 или 15, или 30 градусов, только вопреки навязчивой мысли направить его не в сторону выпуска ванны, а в сторону трубы.

Inter, а потом получается фитингами потихоньку заворачивать к сифону? И я так понимаю, этот фитинг на 10 или 30 нельзя вниз наклонять (а то снова горб будет)?

Регистрация: 09.01.2016 Новосибирск Сообщений: 2536

VitaliBas, Вниз наклонять нельзя, да это и не требуется. Сделайте сначала в 2d загиб (отвод косого тройника-это составная часть этой загогулины). Потом наклоните её от выхода из сифона к трубе. Ещё надо будет зафиксировать конструкцию, чтобы от тепловых подвижек не возник провис в процессе эксплуатации.

Inter, она длинная получится - не критично? А зафиксировать - это кирпич подложить? Ктр уже не засверлю я туда)

Регистрация: 09.01.2016 Новосибирск Сообщений: 2536

VitaliBas написал:
она длинная получится

Да какая длинная... проблема ведь как раз из-за того, что выпуски ванны и косого тройника слишком близко, поэтому не хватает места для маневра. Если бы срез раструба трубы, в которую вставлен тройник, был вровень со стеной, а не выпирал из неё (зачем так делали?), то скорее всего не потребовались бы какие-либо ухищрения.

VitaliBas написал:
не критично?

Плавные изгибы и равномерный уклон без провалов и горбов-залог успеха.

VitaliBas написал:
А зафиксировать - это кирпич подложить?

Варианты есть, проявите фантазию... я бы в центре загогулины прицепил хомут со шпилькой до пола-пусть либо в пол упирается, либо засверлиться в какую-нибудь водонепроницаемую планку и просто положить ее на пол.
Инструкция:
купите с запасом 50 фасонину в магазине (Леруа, например) куда сможете сдать не понадобившиеся уголки... штуки по 2-3 каждых, какие будут в наличии-от 50-15° до 50-45°
постелите полиэтиленовую пленку под ванну
ослабьте накидные гайки на сифоне, чтобы он легко крутился
выньте уплотнительные резинки из раструбов отводов
соберите требуемую конфигурацию, поставьте метки на фитингах, чтобы потом снова собрать такую же, но уже с уплотнительными кольцами
решите вопрос с фиксацией.

Inter, большое спасибо, буду реализовывать) Результат на днях пришлю сюда)

В итоге получилось вот так. Контр уклон есть, но не большой, но лучше ничего не вышло.

VitaliBas,
А без кучи углов так нет?

Регистрация: 09.01.2016 Новосибирск Сообщений: 2536

VitaliBas написал:
получилось вот так. Контр уклон есть

Плохо, замените первый отвод от тройника на более крутой (50-30°) и двигайтесь от него к сифону. Не получится-рисуйте схему с размерами-как спозиционированы тройник и выпуск ванны-друг относительно друга в горизонтальной плоскости. И какое межцентровое расстояние гидрозатворе сифона, а также расстояние от вертикальной оси выпуска сифона до гайки (до места, где белое стыкуется с серым).
Трубу уже не можете выдернуть из стены, укоротить, увеличить диаметр отверстия (под раструб) и вставить обратно?

Hitgher, не получается, так как разница по высоте большая (косой тройник намного выше сифона). Этой кучей хоть как-то ее компенсирую

Inter, первый отвод от косого тройника и есть 5030. Разница по осям между отводом тройника и отводом сифона сантиметров 5, на фото, кстати, это не особо видно. Была идея вставить в тройник 5067, а потом переход 50*40, но по высоте не получается никак, да и контруклон жёсткий. Трубу уже никак не сместить. Она от застройщика, потому так и стоит. Стояла с контруклоном, это поправил, а высокий выход в стояк - увы. Вот сейчас и проблемы.

Регистрация: 09.01.2016 Новосибирск Сообщений: 2536

VitaliBas написал:
первый отвод от косого тройника и есть 5030.

значит на 45 надо ставить

VitaliBas написал:
Разница по осям между отводом тройника и отводом сифона сантиметров 5, на фото, кстати, это не особо видно.

с таким описанием на мою помощь не рассчитывайте-я написал, что требуется

VitaliBas написал:
контруклон жёсткий

ещё тогда добавьте в схемку высоту от пола до центров отверстий-выхода из отвода сифона и трубы из стены.

Inter, хорошо, сегодня съезжу, все замеряю и нарисую здесь полную ситуационную схему. Язык инженеров - чертёж, это правда)

Регистрация: 09.01.2016 Новосибирск Сообщений: 2536

Исправьте размеры на моем рисунке на свои. Можно в Paint используя ластик и текст.

Inter, вот добрался и все замерил. Оказывается, с высотами не все так плохо, если верить полученным измерениям. При сооружении последнего варианта все же пришлось наклонить тройник, чего я очень не хотел. Но тем не менее прилагаю схему.

Регистрация: 09.01.2016 Новосибирск Сообщений: 2536

VitaliBas написал:
все замерил

Хреново замерили

ссылка

Никак не может быть 10мм между вертикальной осью выпуска ванны и горизонтальной осью трубы, торчащей из стены.

VitaliBas написал:
При сооружении последнего варианта все же пришлось наклонить тройник, чего я очень не хотел

Нехотение и мешает сделать нормальное подсоединение. Тройник надо положить в горизонт, а потом поднять его отвод на "миллиграмм", ведь на весь участок уклон 125-115=10мм. А ещё лучше всё же укоротить трубу. Ничего там сложного быть не может.

Inter, значит все же попробую ее укоротить, если смогу туда долезть, так как ванная стоит уже намертво.
А чем плохим чревато то подключение, какое есть сейчас?

Регистрация: 09.01.2016 Новосибирск Сообщений: 2536

VitaliBas написал:
попробую ее укоротить, если смогу туда долезть, так как ванная стоит уже намертво

Выдернуть точно сможете, потом заткнёте заглушкой отверстие в раструбе, куда она вставлялась. Перфоратором тоже дотянуться получится, чтобы расширить часть отверстия под заход в него раструба. Даже шуруповертом с коронкой для подрозетников это можно сделать.
Укороченную трубу сначала просунуть сквозь стену, протереть вылезший конец от пыли, смазать и вставить на место, хотя бы наживить. Потом со стороны ванны можно надставить деревянный брусок и молоточком аккуратно дослать трубу.

VitaliBas написал:
А чем плохим чревато то подключение, какое есть сейчас?

Скорее хорошим, вернее бесценным-опытом Наживёте его с таким бугром и точно будете знать следующий раз, что так делать не надо .

Inter, хотел ещё спросить: если тройник поставить в горизонт, то при сливе из рукомойника или стиралки вода в ванную не пойдет?

Регистрация: 09.01.2016 Новосибирск Сообщений: 2536

Не пойдет, если дальше по ходу не будет засора. Ещё есть вариант крутануть тройник отводом вверх.

Inter, понял, спасибо. Нашел фотографию трубы до установки ванны. Думаю, вариант с поворотом тройника самый беспроигрышный,так как тройник спускать по трубе некуда, а саму трубу никуда не опустишь - высоко сделан вход в стояк (

Регистрация: 09.01.2016 Новосибирск Сообщений: 2536

VitaliBas написал:
Нашел фотографию трубы до установки ванны

Это в корне меняет весь расклад-я думал, что труба выходит из фронтальной стены на фото, а она оказывается выныривает слева. Значит надо действовать иначе.

Inter, посмотрю, как покажет себя вариант с тройником вверх

Регистрация: 09.01.2016 Новосибирск Сообщений: 2536

Таи еще прямой угол в стену поворачивает. От него надо избавляться однозначно. Вместо него поставить тройник. Ещё лучше, тройник не просто вставить в трубу, а опять же, "упопить" его в стену. И дальше идти на ванну с прямого входа, а на умывальник-с косого отвода.

Inter, так в итоге и сделал. Получилось вот как, КТР потом закреплю нормально, сегодня нельзя шуметь