Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 2993

02.09.2021 в 09:46:00

Mazayac написал: Энергетическая сверхдержава, да.

Ещё бы понять-где действие происходит... неужели на Аляске?

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

02.09.2021 в 12:14:53

Inter написал: неужели на Аляске?

Тут у многих кривые адреса.

0
Аватар пользователя
Nikita_Serj

Местный

Регистрация: 17.08.2021

Kake

Сообщений: 7

02.09.2021 в 20:35:15

Inter, нет, в Москве. Провели одну встречу с застройщиком, он пел про то что ищут виноватых. Главная версия - бракованная партия трубы. Но поставщик трубы с этим не согласен. Теперь они бодаются, застройщик пытается провести экспертизу, но говорит таких лабораторий мало в России.

Менять на железо говорит технически не возможно. Сварное запрещено теперь, резьбовые соединения создают много проблем. Менять можно на тот же материал, что в проекте. Застройщик тоже отказывается. Говорит нет гарантии, что ситуация не повторится.

Замкнутый круг.

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

02.09.2021 в 20:41:14

Nikita_Serj написал: Замкнутый круг.

Его разрубают. ;)

Ничто так не стимулирует человека как хороший пинок под зад. :D

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

02.09.2021 в 21:55:17

Nikita_Serj написал: застройщик пытается провести экспертизу, но говорит таких лабораторий мало в России.

Никакая лаборатория ничего не найдет на отдельном образце. Надо вырезать все трубы и проводить разрушающее тестирование. Да и то, обнаружат еще несколько трещин, а причину их образования точнее, чем сказано выше - не определят. Да и не важно для жильцов брак это, нарушение условий хранения, перевозки или монтажа.

Это как привезли вам плитку с микротрещинами, вы же не будете интересоваться кто и где их наставил. Замены потребуете. В общем еще одна грань высокотехнологичного полипропилена раскрывается в нашей северной стране, замешанной со строителями-гастарбайтерами.

Техналохии гавариш насяльника? Паял-шмаял быстра зеленый труба кидал. Холодно рука-нога однака было, а ты насальника теплый перчатка не дал.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111799

03.09.2021 в 02:01:15

Nikita_Serj написал: Сварное запрещено теперь

пи...т. ПИК наверное... Сами пройдитесь по новостройкам, не ПИК

0
Аватар пользователя
ADM05

Местный

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12225

03.09.2021 в 04:48:12

Nikita_Serj написал: резьбовые соединения создают много проблем.

Если делать на отлично, то проблем нет. Если делать через жопу, то проблемы будут обязательно. И ваш случай это подтверждает.

Nikita_Serj написал: застройщик пытается провести экспертизу, но говорит таких лабораторий мало в России.

Пишите письменные жалобы в прокуратуру и жилинспекцию. Пусть обяжут застройщика поторопиться с экспертизой. Застройщик, например, не хочет деньги платить за экспертизу и ждёт когда закончится срок гарантии.

0

ИМХО (IMHO)

Аватар пользователя
ADM05

Местный

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12225

03.09.2021 в 05:03:16

Nikita_Serj написал: Менять на железо говорит технически не возможно. Сварное запрещено теперь

Уточните. Почему и кем запрещено?

0

ИМХО (IMHO)

Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11162

03.09.2021 в 07:41:18

ADM05 написал: Почему и кем запрещено?

СП 73.13330.2016

4.6 Сварку стальных труб следует проводить любым способом, регламентированным стандартами. ................................ ................................

Применение сварных соединений трубопроводов из оцинкованной стали не допускается.

Способ соединения оцинкованных труб изложен в 5.1.2.

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11162

03.09.2021 в 07:45:24

Nikita_Serj написал:

Менять на железо говорит технически не возможно. Сварное запрещено теперь, резьбовые соединения создают много проблем. Менять можно на тот же материал, что в проекте.

Nikita_Serj, Технически возможно - это грувлочные соединения https://po-almash.ru/kak-soedinyat-truby-s-pomoschyu-gruvlok/

0
Аватар пользователя
Hitgher

Местный

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

03.09.2021 в 07:50:37

Nikita_Serj, А можно узнать где в каком месте такие шикарные стояки от застройщика?

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10304

03.09.2021 в 11:57:36

Nikita_Serj написал: Как и нигде официально не сказано, что можно делать "змейку" из полипропилена.

Есть например тут:

СП 40-101-96 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА "РАНДОМ СОПОЛИМЕР" ... .2.21. Компенсаторы устанавливаются на трубопроводе, как правило, посредине, между неподвижными опорами, делящими трубопровод на участки, температурная деформация которых происходит независимо друг от друга. Компенсация линейных удлинений труб из PPRC может обеспечиваться также предварительным прогибом труб при прокладке их в виде "змейки" на сплошной опоре, ширина которой допускает возможность изменения формы прогиба трубопровода при изменении температуры. ... .4.6. Для систем водоснабжения, эксплуатируемых только в теплый период года, допускается прокладка труб выше глубины промерзания грунтов. Для систем круглогодичной эксплуатации прокладку трубопроводов в земле следует выполнять с учетом требований СНиП 2.04.02-84*. С целью предотвращения разрушения трубопровода при изменении температуры, при прокладке его в земле рекомендуется укладка способом "змейка". ...

-

Nikita_Serj написал: (фото приложил).

По некоторым данным причиной растрескивания может быть хлор:

valtec.ru Последствия контакта ППР с хлором

Ещё раз напоминаем о необходимости соблюдения эксплуатационных ограничений материалов, используемых в инженерной сантехнике. Рассказываем и показываем, что происходит с трубами из полипропилена в системах, где практикуется хлорирование транспортируемой среды. https://mastergrad.com/forums/t200510-polipropilenovye-truby-posle-neskolkih-let-ekspluatacii/?page=22#post6742638

https://www.instagram.com/tv/B5miTrLKLs0/

Возможно растрескиванию труб так же способствовало:

  1. Неаккуратное обращение при транспортировке и хранении (бросали, ходили по трубе)
  2. Труба лежала на солнышке (как и любой пластик хрупчает в ультрафиолете) и т.п.
0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111799

03.09.2021 в 12:28:09

ser000 написал: Есть например тут:

но стояков это никаким боком не касается...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111799

03.09.2021 в 12:30:05

Nikita_Serj написал: . На вопрос почему так сделали, прораб от подрядчика по сантехнике отвечает, «делали как в проекте, отклоняться от проекта нельзя». Задавали вопрос дальше, инженеру из УК, говорит что есть письмо от производителя труб, что они имеют низкий коэффициент расширения и компенсаторами можно пренебречь.

Потребуйте проект, оригинал письма, и инструкцию по монтажу труб от производителя. Гарантирую, что в этой инструкции Вы увидите расчет температурных компенсаторов.

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

03.09.2021 в 14:25:49

ser000 написал: По некоторым данным причиной растрескивания может быть хлор

Не по "некоторым данным", а по химическим свойствам полипропилена. Но этот бич полипропилена - отдельный от этой. Труба от хлора стекленеет и трескается в мелкую полоску изнутри. А у ТС труба девственная, только в отдельных местах сквозные трещины. И на ХВС, и на ГВС. Так с хлором не бывает. Только механика (треснула на холоде) или брак завода.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу