andruxa177 написал: СтранникXXI, не думаю, что у меня ситуация уникальная. А как же заземляют тогда дома и электроприборы в наших реалиях?)
andruxa177, ситуации могут быть самые разные. В Ваших условиях напрашивается TN-C-S.
30.08.2021 в 21:13:36
andruxa177 написал: СтранникXXI, не думаю, что у меня ситуация уникальная. А как же заземляют тогда дома и электроприборы в наших реалиях?)
andruxa177, ситуации могут быть самые разные. В Ваших условиях напрашивается TN-C-S.
30.08.2021 в 21:25:00
andruxa177 написал: мерили мегаомметром
м.б. немного другим прибором, все-таки? :popcorn но не суть, конечно - Вам все равно д.были дать акт о замере сопротивления растекания и там д.б. быть указан прибор, которым проводились измерения / /
andruxa177 написал: на расстоянии 5 метров от дома закопано медное модульно-штыревое заземление, D=14мм, медь, 3 штыря на глубину 6 м,
обычно нормальные штыри по полтора метра; у Вас какое было? / /
andruxa177 написал: введено в дом ПВ-3 сечением 25 квадратов в гофре
это кто же Вас так надоумил? :cool:
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
30.08.2021 в 21:27:19
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
30.08.2021 в 21:41:41
ZooZoo написал:
СтранникXXI написал: В Ваших условиях напрашивается TN-C-S.
ну вот ведь нужно с чего начинать:
andruxa177 написал: Электричество в деревне по воздуху, 3 фазы и нейтраль,
и тут ни слова про СИП а про СИП только то, что он до трубостойки идет со столба
ZooZoo, про СИП есть вот тут
andruxa177 написал:
СтранникXXI, магистраль СИПом
31.08.2021 в 11:16:18
СтранникXXI, ZooZoo,
Вопрос: поскольку кабель 4-х жильный от трубостойки до дома уже зарыт, возможно ли:
Получается, что будет незавсимое разделение PEN на щите и в доме - как это по ПУЭ? Еще слышал, что если делать перемычку N-PE после умного счетчика, то некоторые модели могут по своим алгоритмам поднять вой о попытке воровства электричества
31.08.2021 в 15:43:43
andruxa177,
31.08.2021 в 15:52:05
СтранникXXI, к выходным обязательно сфоткаю. а два разделения pen это нормально, если одно на щите для бани и слабых потребителей, а второе после щита уже в доме? при условии, что везде есть повторное заземление. просто провод щит дом очень уж хорошо закопан.
31.08.2021 в 15:54:37
andruxa177 написал: СтранникXXI, к выходным обязательно сфоткаю. а два разделения pen это нормально, если одно на щите для бани и слабых потребителей, а второе после щита уже в доме? при условии, что везде есть повторное заземление. просто провод щит дом очень уж хорошо закопан.
andruxa177, еще раз: ПЕН должен быть не менее 10мм2. У Вас - 6мм2. Делить нечего. "Нет тела - нет дела" ©
31.08.2021 в 16:02:07
СтранникXXI, услышал ) получается в доме только недоTT. Верно я понимаю, что такая ТТ (маленькое сопротивление, большая площадь контакта с землей, большая глубина) при условии хороших неокисленных контактов и стержней и как следствие низкого сопротивления, обеспечит мне электробезопасность, но ввиду отсутствия электронезависимости могу получить в линиях питания дома высокочастотные наводки, которые пагубно могут повлиять на всякое особо чувствительное оборудование (не аудиофил я)? Еще если можно короткий вопрос, при закопанном на метр заземлителе и max разности потенциалов в 380 вольт насколько мне грозит возникновение шагового напряжения в районе прикопанного заземлителя? Почва суглинок, вода вода бывает и высокой.
31.08.2021 в 16:13:50
andruxa177 написал: ри закопанном на метр заземлителе и max разности потенциалов в 380 вольт насколько мне грозит возникновение шагового напряжения в районе прикопанного заземлителя?
Вопрос поставлен неверно, поскольку заземление разрешается только при условии обеспечения надёжного автоматического отключения не более чем за 0,4 секунды при замыкании фазы на любой заземлённый проводник. Ну и не 380, а 220 - поскольку наши сети с глухозаземлённой нейтралью не 660/380, а 380/220. Если нет средств отключения, то запрещено заземление.
В системе TN отключение обеспечивает любой автомат или плавкая вставка, поскольку такое замыкание эквивалентно замыканию фаза-ноль. В системе TT - только УЗО.
31.08.2021 в 16:27:59
AlexeyL, спасибо понял! В моем случае т.к. планирую на трубостойке ставить УЗО 300 mA в любом режиме работы (сеть/генератор) сразу после двухпозиционного рубильника, требование выполняется при условии регулярного тестирования УЗО.