30.08.2021 в 21:13:36

andruxa177 написал: СтранникXXI, не думаю, что у меня ситуация уникальная. А как же заземляют тогда дома и электроприборы в наших реалиях?)

andruxa177, ситуации могут быть самые разные. В Ваших условиях напрашивается TN-C-S.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

30.08.2021 в 21:25:00

andruxa177 написал: мерили мегаомметром

м.б. немного другим прибором, все-таки? :popcorn но не суть, конечно - Вам все равно д.были дать акт о замере сопротивления растекания и там д.б. быть указан прибор, которым проводились измерения / /

andruxa177 написал: на расстоянии 5 метров от дома закопано медное модульно-штыревое заземление, D=14мм, медь, 3 штыря на глубину 6 м,

обычно нормальные штыри по полтора метра; у Вас какое было? / /

andruxa177 написал: введено в дом ПВ-3 сечением 25 квадратов в гофре

это кто же Вас так надоумил? :cool:

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

30.08.2021 в 21:27:19

СтранникXXI написал: В Ваших условиях напрашивается TN-C-S.

ну вот ведь нужно с чего начинать:

andruxa177 написал: Электричество в деревне по воздуху, 3 фазы и нейтраль,

и тут ни слова про СИП а про СИП только то, что он до трубостойки идет со столба

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

30.08.2021 в 21:41:41

ZooZoo написал:

СтранникXXI написал: В Ваших условиях напрашивается TN-C-S.

ну вот ведь нужно с чего начинать:

andruxa177 написал: Электричество в деревне по воздуху, 3 фазы и нейтраль,

и тут ни слова про СИП а про СИП только то, что он до трубостойки идет со столба

ZooZoo, про СИП есть вот тут

andruxa177 написал:

СтранникXXI, магистраль СИПом

0
andruxa177
andruxa177
Новичок

Регистрация: 28.08.2021

Москва

Сообщений: 19

31.08.2021 в 11:16:18

СтранникXXI, ZooZoo,

  1. Электричество идет по деревне голым проводом до трансформатора, от трансформатора по столбам СИПом. Заземления столбов после трансформатора не замечено.
  2. Акт жду выложу как придет ) После старта социальной газификации до газовиков стало вообще не дозвониться, нигде не отвечают
  3. Штыри по полтора метра, но их соединяли соединителем из комплекта. Зарыто всего 6 штырей, 3 группы штырей по 2 штуки. Группы сверху соединены перемычками из комплекта - это дом. Столб 4 штыря по полтора метра, соединены тоже соединителем из комплекта (муфта с двухсторонней резьбой)

Вопрос: поскольку кабель 4-х жильный от трубостойки до дома уже зарыт, возможно ли:

  1. Поставить перемычку между N и ГЗШ в доме до вводного автомата
  2. Независимо поставить перемычку между N и ГЗШ от выхода реверсивного рубильника (чтобы разрывать N от столба при переходе на генератор)
  3. До бани сделаю 5-жильный и у бани повторное заземление штырем

Получается, что будет незавсимое разделение PEN на щите и в доме - как это по ПУЭ? Еще слышал, что если делать перемычку N-PE после умного счетчика, то некоторые модели могут по своим алгоритмам поднять вой о попытке воровства электричества

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

31.08.2021 в 15:43:43

andruxa177,

  1. У ж/б опор ПЕН может заземляться через арматуру. Сделайте крупное четкое фото вершин нескольких опор, в частности, той, у которой ответвление к Вам.
  2. Особенно не гоношитесь, они, судя по всему, намерили непонятно что. Что касается Ваших вопросов. ПЕН должен иметь сечение не менее 10мм2 по меди. Ваш счетчик, судя по мануалу, вой не поднимет.
0
andruxa177
andruxa177
Новичок

Регистрация: 28.08.2021

Москва

Сообщений: 19

31.08.2021 в 15:52:05

СтранникXXI, к выходным обязательно сфоткаю. а два разделения pen это нормально, если одно на щите для бани и слабых потребителей, а второе после щита уже в доме? при условии, что везде есть повторное заземление. просто провод щит дом очень уж хорошо закопан.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

31.08.2021 в 15:54:37

andruxa177 написал: СтранникXXI, к выходным обязательно сфоткаю. а два разделения pen это нормально, если одно на щите для бани и слабых потребителей, а второе после щита уже в доме? при условии, что везде есть повторное заземление. просто провод щит дом очень уж хорошо закопан.

andruxa177, еще раз: ПЕН должен быть не менее 10мм2. У Вас - 6мм2. Делить нечего. "Нет тела - нет дела" ©

0
andruxa177
andruxa177
Новичок

Регистрация: 28.08.2021

Москва

Сообщений: 19

31.08.2021 в 16:02:07

СтранникXXI, услышал ) получается в доме только недоTT. Верно я понимаю, что такая ТТ (маленькое сопротивление, большая площадь контакта с землей, большая глубина) при условии хороших неокисленных контактов и стержней и как следствие низкого сопротивления, обеспечит мне электробезопасность, но ввиду отсутствия электронезависимости могу получить в линиях питания дома высокочастотные наводки, которые пагубно могут повлиять на всякое особо чувствительное оборудование (не аудиофил я)? Еще если можно короткий вопрос, при закопанном на метр заземлителе и max разности потенциалов в 380 вольт насколько мне грозит возникновение шагового напряжения в районе прикопанного заземлителя? Почва суглинок, вода вода бывает и высокой.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

31.08.2021 в 16:13:50

andruxa177 написал: ри закопанном на метр заземлителе и max разности потенциалов в 380 вольт насколько мне грозит возникновение шагового напряжения в районе прикопанного заземлителя?

Вопрос поставлен неверно, поскольку заземление разрешается только при условии обеспечения надёжного автоматического отключения не более чем за 0,4 секунды при замыкании фазы на любой заземлённый проводник. Ну и не 380, а 220 - поскольку наши сети с глухозаземлённой нейтралью не 660/380, а 380/220. Если нет средств отключения, то запрещено заземление.

В системе TN отключение обеспечивает любой автомат или плавкая вставка, поскольку такое замыкание эквивалентно замыканию фаза-ноль. В системе TT - только УЗО.

0
andruxa177
andruxa177
Новичок

Регистрация: 28.08.2021

Москва

Сообщений: 19

31.08.2021 в 16:27:59

AlexeyL, спасибо понял! В моем случае т.к. планирую на трубостойке ставить УЗО 300 mA в любом режиме работы (сеть/генератор) сразу после двухпозиционного рубильника, требование выполняется при условии регулярного тестирования УЗО.

0