andruxa177, не забудьте, что 4П УЗО в ящике на трубостойке должно быть селективным. Помимо того, под УЗО должны быть все линии без исключения. В доме, и особенно в бане обязательна СУП. Заземлитель около бани, разумеется, свой.
31.08.2021 в 17:21:21
andruxa177, не забудьте, что 4П УЗО в ящике на трубостойке должно быть селективным. Помимо того, под УЗО должны быть все линии без исключения. В доме, и особенно в бане обязательна СУП. Заземлитель около бани, разумеется, свой.
01.09.2021 в 03:46:13
MaSeVi, просто возьмите и сделайте. Кто мешает? Безответственные? А Вы ответственный?
03.09.2021 в 21:09:13
СтранникXXI, спасибо за советы, селективное ага поставил...
Вопрос возник, реверсивный рубильник abb с надисью copper wiring only, могу ли я подключить к этому рубильнику алюминевый СИП через такую вот штуку "Вводная клемма АВВ штырь прямой ввод сечение кабеля 6-25мм2 наконечник 15х4мм (Ast 25/15S)", артикул 2CDL200011R2515?
04.09.2021 в 15:14:05
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
05.09.2021 в 22:04:10
megrad написал:
andruxa177 написал: "Вводная клемма АВВ
Нет. Для СИПа существуют такое
megrad, спасибо, такие не раздобудешь, взял на рейку, т.к. было свободное место, да и СИП не пришлось через весь щит тянуть - Legrand 037164
СтранникXXI написал: andruxa177,
- У ж/б опор ПЕН может заземляться через арматуру. Сделайте крупное четкое фото вершин нескольких опор, в частности, той, у которой ответвление к Вам.
- Особенно не гоношитесь, они, судя по всему, намерили непонятно что. Что касается Ваших вопросов. ПЕН должен иметь сечение не менее 10мм2 по меди. Ваш счетчик, судя по мануалу, вой не поднимет.
СтранникXXI, в общем, не увидел ни на одной опоре заземления. Провод от транса не СИП, а обычный неизолированный воздушны с ответвлением через орехи. Толстый СИП ниже - на освещение. Еще один провод ниже, похожий на СИП - это вообще оптическая трасса, на некоторых столбах оптические кроссы под нее висят.
Когда снял щит от местных сетей, немного ужаснулся:



06.09.2021 в 20:53:58
andruxa177 написал: Провод от транса не СИП, а обычный неизолированный воздушны с ответвлением через орехи
О как! А что ж Вы нам мозги парили?
andruxa177 написал:
СтранникXXI, магистраль СИПом
07.09.2021 в 12:07:33
СтранникXXI, эх не со зла я... Увидел СИП и не присмотрелся :) А оказалось на освещение. Деревня тут разношерстная, новые улицы по СИПу специально посмотрел, самые старые улицы с огромными участками вообще питаются от чего-то толстого, на вид ВЛ 6кВ. Интересно посмотреть даже, как трансформаторы себе на участки ставили, да заборы высокие.
В моей ситуации правильно УЗИП подобран и заземление (из того, что в принципе можно сделать, не ведя себе заземление из леса)? Правильно понимаю, что если даже в баню проведу PEN на 16 кв., то TN-C-S с непонятным заземлением столбов лучше не делать, чтобы при обрыве не сделать нейтраль через свое повторное заземление всем соседям? :)
07.09.2021 в 13:27:56
andruxa177 написал: Правильно понимаю, что если даже в баню проведу PEN на 16 кв., то TN-C-S с непонятным заземлением столбов лучше не делать, чтобы при обрыве не сделать нейтраль через свое повторное заземление всем соседям?
Правильно, но не поэтому.
07.09.2021 в 18:21:17
СтранникXXI, ZooZoo, AlexeyL, megrad, спасибо за советы! Буду следить за заземлением и УЗО, щиток кстати по приложенной схеме собрал, работает. Правда, позиции почти все заказные, ждать пришлось, а за УЗМ-51 в исполнении УХЛ2 еще и побегать.
07.09.2021 в 23:02:03
andruxa177 написал: щиток кстати по приложенной схеме собрал, работает.
фото качественное покажите, если не сложно :popcorn
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
08.09.2021 в 11:56:48
andruxa177 написал: за УЗМ-51
А РН 263 или Зубр чем не устроили?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.