29.08.2021 в 02:03:19
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, почему кабель (Кабель круглый 3*2,5 ВВГнг-ls) имеет такой внешний вид? Это так производство отгружает или это виноваты продавцы кабеля, что нарушили технологию отмотки? Или здесь нарушена технология изготовления кабеля и он слипся в процессе изготовления, а последующая размотка его тем самым задирала? В итоге что мне делать с данным кабелем? Его можно устанавливать или всё-таки не рекомендуете из-за этих повреждений его к монтажу? Фото по ссылке на Яндекс-диске:
29.08.2021 в 06:03:39
А по-человечески сюда залить религия не позволяет? Почему я должен куда-то переходить?
29.08.2021 в 23:17:22
Судя по всему его намотали на квадратную бухту с острыми углами. Насколько его "заломали", наплевав на рекомендованный радиус изгиба большой вопрос.
30.08.2021 в 01:49:59
что то я на кабеле никаких обозначений не наблюдаю
30.08.2021 в 06:04:40
Alex5237 написал: почему кабель (Кабель круглый 3*2,5 ВВГнг-ls) имеет такой внешний вид?
Внешний вид, конечно, оставляет желать лучшего.:( Проверьте сечение кабеля, а то может вместо 2,5 окажется намного меньше. Где вы взяли этот кабель? Обозначения/маркировка на кабеле есть? Какие-либо документы на кабель есть?
ИМХО (IMHO)
30.08.2021 в 10:24:07
Alex5237 написал: Это так производство отгружает или это виноваты продавцы кабеля, что нарушили технологию отмотки?
Скорее всего продавцы виноваты. У кого купили?
30.08.2021 в 20:40:07
Alex5237, случайно, не в авс-электро заказывали? :popcorn
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
30.08.2021 в 21:21:55
Alex5237 написал: Это так производство отгружает или это виноваты продавцы кабеля, что нарушили технологию отмотки?
У вас там бухта? В бухте обычно порядок, она упакована и наклейки есть. У вас там что-то откуда-то намотано, так даже не воруют.
Кабель надо проверять, т.е. резать, смотреть сечение и качество жил, изоляции, смотреть маркировку. Электрик обычно в этом разбирается.
31.08.2021 в 23:58:52
ADM05 написал:
Alex5237 написал: почему кабель (Кабель круглый 3*2,5 ВВГнг-ls) имеет такой внешний вид?
Внешний вид, конечно, оставляет желать лучшего.:( Проверьте сечение кабеля, а то может вместо 2,5 окажется намного меньше. Где вы взяли этот кабель? Обозначения/маркировка на кабеле есть? Какие-либо документы на кабель есть?
ADM05, купил в ЭТМ. ЭТМ сказали, что они всегда так производят отмотку с барабанов, т.к. производитель отгружает им километрами. У меня тут 500 метров.
31.08.2021 в 23:59:38
ZooZoo написал: Alex5237, случайно, не в авс-электро заказывали? :popcorn
ZooZoo, в "ЭТМ".
01.09.2021 в 00:06:06
Юрка написал:
Alex5237 написал: Это так производство отгружает или это виноваты продавцы кабеля, что нарушили технологию отмотки?
Скорее всего продавцы виноваты. У кого купили?
Юрка, Купил в "ЭТМ". Да действительно, нарушена технология отмотки кабеля. Отмоточный станок или как он там правильно называется у них либо самодельный, либо бракованный, вот и получаются такие результаты, когда они хороший качественный товар превращают в некондицию. Продавцы уверяют, что всё в порядке с кабелем, но на то они и продавцы, чтобы втюхать далёким людям от электричества испорченный товар, который испортили же сами на своём складе во время отмотки.
01.09.2021 в 09:46:47
Alex5237, Вы имеете право вернуть им товар в течении двух недель после покупки без объяснения причин. Доказывать брак нужно если двухнедельный срок уже миновал. У нас ЭТМ отматывает кабель на станке достаточно бережно. Ваш ЭТМ явно косячит.
01.09.2021 в 10:53:28
Юрка, мерный товар не меняется.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
01.09.2021 в 11:00:33
megrad написал: Юрка, мерный товар не меняется.
megrad, Так это бракованный покоцанный товар.
28.09.2021 в 12:25:29
М-да, не думал, что ЭТМ так товар отгружает, вроде крупный магазин.. Я обычно беру кабель в Оптиме