BV написал:
AlexeyL написал:
Danmos написал: Если оба УЗО имеют одно время срабатывания и разные номиналы тока утечки, то в случае, если я полезу мокрым пальцем в фазу, выбьет явно оба.
Нет. Проводимости тела человека с более или менее целой кожей обычно не хватает на то, чтобы выбить УЗО 100 мА. И время срабатывания тут роли не играет, поскольку нет причины для срабатывания.
AlexeyL, разве? Для подобных расчетов сопротивление тела принимается 1 ком.
Danmos написал: В чем неверны мои рассуждения?
Еще раз, для невнимательных читателей:
BV написал: Если все группы в квартирном щите под УЗО, то проще вовсе не ставить (или убрать УЗО из щитка в общем доступе, если УК не против. ИМХО, ставить селективное - только если УК обязывает иметь там УЗО)
BV, Да, теперь разобрался. Спасибо.